Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?

Started by tatahub, 16.10.2010, 20:12

previous topic - next topic

tatahub

16.10.2010, 20:12 Last Edit: 27.12.2010, 00:55 by Jaroslav Borovec
Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí, hlavní uz. přípojnice ve sklepě,
připojen PEN,
obvodový zemnič,
vodovodní potrubí,
jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,
abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,
a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
Přípojka nn. je provedena kabelem.

Jaroslav Ratiborský

Quote from: tatahub on 16.10.2010, 20:12
Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí,hlavní uz. přípojnice ve sklepě,připojen PEN,obvodový zemnič,vodovodní potrubí,jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
přípojka nn. je provedena kabelem.

Dle ČSN 332000-5-54 ed.2 informativní přílohy NA v čl.NA.12.4.2 Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat,je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.
Dále bych se podíval do ČSN 332000-4-443 ed.2 čl.443.3.1,kde je uvedeno za jakých podmínek není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.

Jan Hájek

Quote from: tatahub on 16.10.2010, 20:12
Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí, hlavní uz. přípojnice ve sklepě,
připojen PEN,
obvodový zemnič,
vodovodní potrubí,
jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,
abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,
a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
Přípojka nn. je provedena kabelem.

Špatně!
Jeden dům, jeden systém, jeden potenciál!
Už se to tu řešilo x.
Ten předpoklad, že bleskový proud si zabalí uzlíček a vydá se skrz zeminu někam do pryč, když pár metrů daleko je super zem na PEN je přinejmenším laickou naivitou, raději se obraťte na nějakého odborníka.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Šohajda

Quoteraději se obraťte na nějakého odborníka.


No jo ,ale kde ho vzít??Pokud oslovím 5 /slovy pět/ projektantů elektro, nikdo se do hromosvodu nehrne! :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

tatahub

To znamená,že když budou vedle sebe dva domy,oba bez hromosvodu,a soused si vzpomene hromosvod dodělat,že já budu muset nasadit PO třídy I? tj,počítat s poloviční hodnotou bleskového proudu vzhledem k zařazení objektu do třídy ochrany?

Fuk Tomáš

Tu otázku myslíte tak, že jako když žádný z těch dvou domů nemá hromosvod, tak do nich a jejich blízkého okolí nemůže udeřit?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: tatahub on 16.10.2010, 20:12
Rodinný dům bez antény a jiných "trčících" záležitostí, hlavní uz. přípojnice ve sklepě,
připojen PEN,
obvodový zemnič,
vodovodní potrubí,
jak daleko musím instalovat uzemnění oddáleného hromosvodu,
abych uzemnění nemusel s přípojnicí spojovat,
a tudíž nemusel počítat s dílčím bleskovým proudem v objektu vzhledem k návrhu PO.
Přípojka nn. je provedena kabelem.

To co jsem vám napsal je citace z platných norem-říjen 2010-  žádné špatně a podobné bláboly.

midob

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 18.10.2010, 20:36
To co jsem vám napsal je citace z platných norem-říjen 2010-  žádné špatně a podobné bláboly.

Pokud to srovnám s předešlým textem ...
Quote from: Jan Hájek on 18.10.2010, 18:50
Špatně!Jeden dům, jeden systém, jeden potenciál!
Už se to tu řešilo x.
Ten předpoklad, že bleskový proud si zabalí uzlíček a vydá se skrz zeminu někam do pryč, když pár metrů daleko je super zem na PEN je přinejmenším laickou naivitou, raději se obraťte na nějakého odborníka.


... tak z toho vychází, že pan Ratiborský veřejně označuje výroky Jana Hájka za bláboly. Pana Ratiborského neznám, nevím co pro elektrikáře udělal. Pokud sleduji diskuse, tak zde jen čeříte vodu. Pan Hájek vystupuje veřejně a pokud vím, tak se na něj lidi rádi obrací.
A pane Ratiborský, Hájek tu ochotu nemá v popisu práce mimo pracovní dobu! Za to vy máte své bojovné útoky nonstop, a jako hobby, že? Nebo je to už diagnóza?

tatahub

Děkuji Pane Ratiborský za poskytnuté info. z norem , nicméně ty jako takové nemohou nikdy postihovat veškeré problémy z praxe,tudíž alespoň já mám pro každou oblast svého "Guru" ,kterému důvěřuji,a v oblasti hromosvodů je to p.Hájek,který je v této problematice všeobecně uznávaný odborník.

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 18.10.2010, 20:36
To co jsem vám napsal je citace z platných norem-říjen 2010-  žádné špatně a podobné bláboly.


Vy si rád slova normy "nemusí se, není nutné" vykládáte jako "nemá se". To je ale hluboký omyl.
Většinou to znamená "bylo by lepší to udělat, ale jestli chcete šetřit za každou cenu..."
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Quote from: tatahub on 18.10.2010, 19:42
To znamená,že když budou vedle sebe dva domy,oba bez hromosvodu,a soused si vzpomene hromosvod dodělat,že já budu muset nasadit PO třídy I? tj,počítat s poloviční hodnotou bleskového proudu vzhledem k zařazení objektu do třídy ochrany?

V podstatě ano, ale jak napsal Tomáš Fuk, v případě zásahu jakéhokoliv z okolních domů máte doma alespoň část bleskového proudu tak jako tak, tak to prostě je.
Samotná instalace hromosvodu pravděpodobnost úderem hromu nezvyšuje, jen přesněji vymezí místo jeho zásahu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Dobiáš Miroslav on 18.10.2010, 20:50
Pokud to srovnám s předešlým textem ...
... tak z toho vychází, že pan Ratiborský veřejně označuje výroky Jana Hájka za bláboly. Pana Ratiborského neznám, nevím co pro elektrikáře udělal. Pokud sleduji diskuse, tak zde jen čeříte vodu. Pan Hájek vystupuje veřejně a pokud vím, tak se na něj lidi rádi obrací.
A pane Ratiborský, Hájek tu ochotu nemá v popisu práce mimo pracovní dobu! Za to vy máte své bojovné útoky nonstop, a jako hobby, že? Nebo je to už diagnóza?

Máte příliš velkou fantazii.

Jaroslav Ratiborský

Quote from: tatahub on 18.10.2010, 20:54
Děkuji Pane Ratiborský za poskytnuté info. z norem , nicméně ty jako takové nemohou nikdy postihovat veškeré problémy z praxe,tudíž alespoň já mám pro každou oblast svého "Guru" ,kterému důvěřuji,a v oblasti hromosvodů je to p.Hájek,který je v této problematice všeobecně uznávaný odborník.

Pánové Hájek a Fuk vám v podstatě vše vysvětlili, takže vše záleží na Vašem rozhodnutí jakým způsobem si zavlečete atmésférické přepětí do elektrických rozvodů domu přeji dobrou volbu.
Z Vašeho vyjádření vyplývá,že jste se v podstatě žádnou vzdáleností ani nechtěl zabývat.
Ještě vám doporučuji přečíst text v úvodu ČSN EN 62305-1 z něhož vyplývá,že všechna ochranná opatření uváděná v EN 62305-3 až 4  slouží pouze ke snížení hmotných škod a nebezpečí života ve stavbách obdobně jako ve dříve platné ČSN 341390.

Jiří Schwarz

Jen bych se vrátil k původnímu dotazu.
Na začátku diskuse padla v odpovědi hranice 5m.
Ano, jako nějaké minimum.
Ale pokud to začneme studovat, najdeme i podklady podle kterých aby se 2 uzemnění neovlivňovala, měla by být vzdálená 15 nebo dokonce 20m.
U malé chatičky uprostřed velké zahrady by to šlo, ale "ve městě" tolik místa není...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

H

Quote from: František Šohajda on 18.10.2010, 19:03
No jo ,ale kde ho vzít?Pokud oslovím 5 /slovy pět/ projektantů elektro, nikdo se do hromosvodu nehrne! :(

Máte oslovit šestého a ten vám třeba pomůže  ;)

tatahub

Pane Ratiborský,pokud bych se nechtěl zabývat vzdáleností uzemnění , tak sem nepíšu.....,nicméně tu vznikla zajímavá právní otázka:
když si opět vezmu výše popsaný příklad dvou domů vedle sebe bez hromosvodu , nebude náhodou soused,který si hromosvod zřídí zodpověden za škody jež mě tímto vzniknou , pokud nebudu mít nainstalovanou PO třídy I?

Kamil Novák

Quote from: tatahub on 20.10.2010, 22:00
... nebude náhodou soused,který si hromosvod zřídí zodpověden za škody jež mě tímto vzniknou , pokud nebudu mít nainstalovanou PO třídy I?


Zajímavá úvaha. Jenomže aby mohl být někdo za něco odpovědný, musel byste mu prokázat zavinění.  (bigbb)
A to je často hodně těžké i v daleko exaktnějších případech, než je atmosférická elektřina.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Fuk Tomáš

20.10.2010, 22:20 #17 Last Edit: 22.10.2010, 15:07 by Fuk Tomáš
Quote from: tatahub on 20.10.2010, 22:00
když si opět vezmu výše popsaný příklad dvou domů vedle sebe bez hromosvodu , nebude náhodou soused,který si hromosvod zřídí zodpověden za škody jež mě tímto vzniknou , pokud nebudu mít nainstalovanou PO třídy I?


Přirovnal bych to k tomu, když pojedete po dálnici se starou sotva brzdící šunkou a prásknete do auta, které před vámi dojelo stojící kolonu a v poklidu zastavilo, majíce brzdy v pořádku.
Zkuste na tom řidiči vpředu vymáhat náhradu škody, která vznikla na Vašem autě  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)