Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?

Started by Jan Hajda, 19.10.2010, 20:46

previous topic - next topic

Jan Hajda

19.10.2010, 20:46 Last Edit: 27.12.2010, 00:45 by Jaroslav Borovec
V bytě máme problém. Z ničeho nic přestala fungovat jedna zásuvka. Spotřebiče blikaly - např. lampička svítila, zhasla, svítila, zhasla.... poté přestalo fungovat osvětlení v jiném pokoji a kuchyni, nakonec přestala fungovat i lednička v kuchyni.

Mám dotaz, čím by to mohlo být zapříčeněno?

František Šohajda

a/ zavolejte elektrikáře než vám něco drahého odejde...
b/někde uhořívá spoj,vodič a pod...
c/může to být i nebezpečné !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Hajda

V zásuvce mám 2 fáze, někde asi uhořel nebo upadl nulák. Jedná se o okruh, na kterém jsou 4 zásuvky a 2 světla. Elektroinstalaci musel dělat prasák.

František Šohajda

Pozor na to!!!
V zásuvce může být 400V a zničíte všechny spotřebiče!!
PEN je asi uhořelý nebo povolený ! >:D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Kurka

20.10.2010, 12:23 #4 Last Edit: 20.10.2010, 12:30 by Martin Kurka
Vážený pane Hajdo,
řečeno Vaší terminologií, prasák není ten, kdo elektroinstalaci dělal, ale ten, kdo na ni nenechal udělat pravidelnou údržbu - dotahovaní svorek v zásuvkách a svorkovacích krabičkách.
Dejte na dobrou radu kolegy Šohajdy a jednejte rychle, máte životy ohrožující stav elektroinstalace.

1)Jistič blikajícího okruhu vypněte

2)Všechny spotřebiče v nefunkčních zásuvkách vyndejte ze zásuvek, jejich vypnutí nestačí, fázi můžete mít i na kostře vypnutých spotřebičů

3)Příčina poruchy bude někde na jiné, dosud funkční zásuvce, nebo ve svorkovací krabici, nekde mezi jističem a první vadnou zásuvkou.

4)Elektrikář vám problém vyřeší levou zadní a ještě vám udělá kontrolu elektrounstlace v bytě,  tím pádem předejdete dalším nebezpečným stavům. Při jeho objednávání jej upozorněte na to, že jde o nebezpečný stav.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Petr Doležal

Jen pro zajímavost, máte instalaci v dvoužilovém hliníku?
Těmi 2 fázemi jste  rozuměl přítomnost napětí na obou zdířkách? Byla to asi jen jedna fáze, vracející se do přerušeného N přes nějaký spotřebič.
Na zdraví a abychom byli lidmi