• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?

Started by Jan Kelbich, 20.10.2010, 11:03

previous topic - next topic

Jan Kelbich

20.10.2010, 11:03 Last Edit: 27.12.2010, 01:32 by Jaroslav Borovec
V tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17433.msg120475.html je zmínka o tom, že z UPS nesmí být nájena laserová tiskárna. Mě nenapadá proč. Víte to někdo ?

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Petr Doležal

Quote from: Jan Kelbich on 20.10.2010, 11:03
V tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17433.msg120475.html je zmínka o tom, že z UPS nesmí být nájena laserová tiskárna. Mě nenapadá proč. Víte to někdo ?

Myslím, že to není přesně řečeno. Problém bude ve zvýšeném odběru při startu.
Z netu:
" Když budete zjišťovat příkon jednotlivých zařízení, pak je dobré se také podívat, zda udávaný údaj je průměrný či maximální příkon. To se může u některých zařízení jako monitor, laserová tiskárna, plotter či scanner (týká se spíše profesionálnějších zařízení) poměrně výrazně lišit. Všechny tyto zařízení totiž mají průměrnou spotřebu výrazně nižší než příkon, který potřebují na demagnetizaci, tisk a nebo žhavení lampy."
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Liskar

Quote from: Jan Kelbich on 20.10.2010, 11:03
V tématu http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17433.msg120475.html je zmínka o tom, že z UPS nesmí být nájena laserová tiskárna. Mě nenapadá proč. Víte to někdo ?

"Nesmí" je nevhodně použité slovo, výstižnější je "nedoporučuje se". Laserová tiskárna během přípravy na tisk (zahřívání zapékacího válce) má daleko větší příkon, který UPSka nemusí ustát. Laserovku tedy za patřičně dimenzovanou UPSkou mít můžete.

Fuk Tomáš

Příkon běžné malé laserové tiskárny při nahřívání zapékacího válce je kolem 400-500W, což plně vytíží běžnou malou UPS k počítači (600-1000 VA tj. 360-600 W), takže by to při startu tiskárny lehlo na krovky.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Nevím také k čemu by byla laserovka přes UPSku!
Pokud bude výpadek, tak data si zachráníte v PC a po obnovení proudu si je vytisknete!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin H.

Mnohé UPS-ky majú aj zásuvky bez zálohovania, iba s prepäťovou ochranou. Tam môžete laserovku kľudne pripojiť.

Jiří Schwarz

Obecně pro UPS nejsou vhodné spotřebiče, které skokem mění odběr třeba o řád i více.
A jestli vadí "skokové zvýšení", tak některým UPS může ještě víc vadit prudký pokles oidběru, kdy regulace reaguje pomalu, může to způsobit nárůst výstupního napětí a pokud je to "moc", některá zařízení s tím mohou mít problém...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 20.10.2010, 12:23
Nevím také k čemu by byla laserovka přes UPSku!
Pokud bude výpadek, tak data si zachráníte v PC a po obnovení proudu si je vytisknete!


Přesně tak. To nedává smysl.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Liskar

Quote from: Kamil Novák on 20.10.2010, 20:52
Přesně tak. To nedává smysl.  :-\

Že ne? Příklad: vstupní/výstupní váha kovošrotu s PC a tiskárnou.  Tam by vám moc a moc děkovali, pokud by UPSka sice držela provoz, leč netisklo to... 

Roman Šafránek

Běžná doporučovaná UPS pro jeden počítač je něco mezi 500 a 800VA (dříve hojně i 350VA, ale to je pro soudobé počítače docela málo) a úkolem UPS není zajistit provoz při výpadku proudu (pracuji dál jakoby se nechumelilo) ale:
- překlenout krátké výpadky (poruchy sítě, někdo vyhodil jistič) v řádu jednotek minut
- pokud je výpadek delší, regulérně vypnout počítač (tak, aby nedošlo k pádu a tím možné ztrátě dat)
Laserová tiskárna má během tisku (hlavně fixační jednotka) poměrně značný odběr, je velmi pravděpodobné že by 500VA UPS, už tak zatížená počítačem a monitorem, tuto zátěž prostě neutáhla. Pro BĚŽNÉ kancelářské použití se to tak prostě dělá.
Samozřejmě pokud mám nějaký kritický provoz (POS - pokladní systémy...) tak se tam použije odpovídající UPSka s odpovídající dobou provozu na akumulátory (1000VA UPS by už počítač s malou laserovou tiskárnou možná mohla zvládnout)

František Šohajda

Musí se také zapojovat podle místních podmínek....
např. když je v nemocnici UPSka 40 kW / s velkou rezervou/ tak nějaká laserovka není problém....
Kolikrát najdu i rychlovarnou konvici na kávu na UPSku..ale pokud je výkonná není co řešit..
Pokud je to někde jinde,musí UPSka bít k tomu navrhnutá ...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin Novák

Quote from: Petr Liskar on 20.10.2010, 23:14
Že ne? Příklad: vstupní/výstupní váha kovošrotu s PC a tiskárnou.  Tam by vám moc a moc děkovali, pokud by UPSka sice držela provoz, leč netisklo to... 


A co vas proboha nuti dat tam laserovku ? Pokud chci zachovat zarizeni v provozu i po dobu vypadku elektriky tak:

A) pouziju dostatocne vykonnou UPS (treba 3kW), kde mne odber laserovky pres UPS nevadi

B) pouziju tiskarnu s odberem par watt (treba inkoustovou nebo jehlickovou)

C) pouziju elektrocentralu a UPS mi akorat podrzi pocitac/vahu na tech 20 vterin nez nastartuje agregat