• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?

Started by frac, 23.10.2010, 10:32

previous topic - next topic

frac

23.10.2010, 10:32 Last Edit: 27.12.2010, 01:38 by Jaroslav Borovec
Je vhodné použít kabel CYSY do omítky? Kabel bude veden z  1/4 v omítce(venkovní) a zbytek v domě v líštách...

Pavel Horský

Kabel CYSY "NENÍ" stavěný na montáž pod a do omítky! Nechte si ho na prodlužovák a použijte kabel CYKY!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

frac

Do otázky jsem ukvapeně napsal cca 1/4 by byla v omítce.Byl by v omítce pouze cca 1m z patnácti, poté by byl veden přes dům po půdě a v místnosti k zásuvce v líště.

Jiří Schwarz

Kabel CYSY není určen pro takovou montáž. A pokud byste to považoval za pohyblivý přívod, pro ten je kabel CYSY použitelný, lae pohyblivý přívod by měl být po celé délce, "viditelný", kontrolovatelný!

Rozhodně není možné doporučit. Samozřejmě při správném ošetření konců vodičů to fungovat bude, ale asi byste měl "přepočítat" jištění, protože u kabelu CYKY se počítá s jinou maximální teplotou než u kabelu CYSY.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

frac

Abych popsal mou situaci. Odpoledne má přijet tchán mi přidělat zásuvku do koupelny pro pračku. Ťeď je pryč, tak jsme se dohodli že nakoupím věci a on mi to pak přijede udělat. V návodu je na pračku určen kabel 3x 2.5mm2 a jištění 10A. Jistič jsem koupil ABB ale kabel jsem koupil CYSY, aby se mu lépe ohýbal v lištách. Až doma jsem si uvědomil, že to asi nebyla ta prává volba a měl jsem pořídit CYKY. Jde mi teď o to, jestli by to šlo kabelem CYSY nebo opravdu musím pro novýkvůli jednomu metru v omítce.

Zdenek Hejčl

To není ani trochu dobrá kombinace, je tam vůbec chránič?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Kabel CYSY je "špatně" nejen do omítky, ale i do lišty.
A jestli jde o zásuvku pro pračku, máte i CY 4mm2 pro pospojování? Máte připravené "dutinky" nebo očka, abyste mohli připojit kabel tak, aby byla dlouhodobě zajištěna mechanická pevnost a elektrická vodivost spojů?
Právě koupelna je místo "velmi nevhodné" pro nějaká provizorní neodborná řešení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Kabel CYSY nemá izolaci, která by byla stavěna pro podmínky chemických dějů v omítce. Může se stát, že za pár let bude onen metr v omítce porušen.
Jak psal kolega Schwarz, kabel CYSY je určen výhradně pro pohyblivé přívody.
Jádra vodičů jsou slaněné (smotané z jednotlivých drátků). Vodiče se před zapojením musí opatřit dutinkou, která se na jádro lisuje spec. kleštěmi.
Jak už jsem jednou psal. Z kabelu CYSY si nechte udělat pěkný prodlužovák a kupte kabel CYKY. Jeho cena není tak vysoká, že by někoho finančně položila.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

frac

, vrátím se tedy pro kabel CYKY.  vodič pro ochranné pospojování mám, ale zbatek už nechám na něm, je elektrikář, tak si s tím poradí...

Radek Červený

Quote from: frac on 23.10.2010, 13:20
, vrátím se tedy pro kabel CYKY


Skvělá volba  (jednicka) je málo lidí, kteří si dají říct  ;)

S tím CYSY byste měl opravdu víc starostí než radostí.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

František Šohajda

CYSY v omítce vidím hodně u lidí typu-Ferda Mravenec .........
Kdyby to dal elekrikář-ruku urazit jak v Saudské Arábii.... ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rudolf Šála

Quote from: František Šohajda on 25.10.2010, 08:33
CYSY v omítce vidím hodně u lidí typu-Ferda Mravenec .........
Kdyby to dal elekrikář-ruku urazit jak v Saudské Arábii.... ;D


Už jsem viděl i horší bastly... třeba slaněné vodiče prostrčené hadicí (zahradní na vodu), homemade kabel :D
Lidi jsou holt zvěř  :(

Jan Alin

Quote from: Rudolf Šála on 25.10.2010, 21:36
Už jsem viděl i horší bastly... třeba slaněné vodiče prostrčené hadicí (zahradní na vodu), homemade kabel :D


Možná by bylo zajímavé vyzkoušet co to vydrží, mechanicky určitě hodně. Pamatuji že se zelené zahradní hadice používaly na ochranu vedení na strojích místo kovových a nikdy jsem neviděl že by tohle řešení selhalo. Ve zdi jsem to ale nikdy neviděl. Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.

Rudolf Šála

Quote from: Jan Alin on 25.10.2010, 22:30
Možná by bylo zajímavé vyzkoušet co to vydrží, mechanicky určitě hodně. Pamatuji že se zelené zahradní hadice používaly na ochranu vedení na strojích místo kovových a nikdy jsem neviděl že by tohle řešení selhalo. Ve zdi jsem to ale nikdy neviděl. Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.


Na mou duši jsem tento homemade kabel viděl pod omítkou  :(

No už jsem taky na pár rekonstrukcích viděl byty vedené slaněnou dvoulinkou.
Starší kolega mi říkal že se to pár let dělalo a pak se od toho upustilo.


Jan Franěk

Quote from: Rudolf Šála on 25.10.2010, 22:40
No už jsem taky na pár rekonstrukcích viděl byty vedené slaněnou dvoulinkou.
Starší kolega mi říkal že se to pár let dělalo a pak se od toho upustilo.


Jo, jo. Když něco stojí za ... , tak to zpravidla nemá dlouhého trvání. Naopak osvědčené technologie a materiály přežijí věky.

Tento dotaz je opět typický. Místo toho, aby si tazatel našel vlastnosti kabelu v katalogu výrobce, tak se ptá v diskusích. Sice je od něj hezké, že nám dává svou důvěru, ale konečné slovo, ve vlastnostech a určení materiálu,  má vždy jeho výrobce a dodavatel.

Samozřejmě také chválím přístup tazatele k tomu problému. Jen mi nejde do hlavy, proč neosloví s tímto dotazem i svého elektrikáře. že by se bál?  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

V dané situaci je skutečně jednodušší použít kabel CYKY.
Použití šňůry CYSY by bylo ovšem také možné, s tím, že by ve zdi byla šňůra uložena v trubce.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal Lužný

Quote from: Jan Alin on 25.10.2010, 22:30
Slaněné vodiče pod omítku se vyráběly, myslím že se to označovalo CYR a byly to pěkně tenké ploché pásky.


frac

Tchán mi nadiktoval jaký materiál mu mám koupit o já to poplet, koupil jsem ten špatný kabel a tak jsem se zde radši zeptal.Nechtěl jsem vypadat jako blbec že neumím ani koupit kabel.(Bohužel, v elktru mi prodavač řekl, že se tento kabel dát pod omítku může, tak jsem ho koupil v dobrém, že se bude v domě do lišt lépe ohýbat). Naštěstí jste mi tu poradili, tak jsem do odpoledne koupil CYKY a pračka už mi vesele běhá...