• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?

Started by Tomáš Bódi, 27.10.2010, 12:22

previous topic - next topic

Tomáš Bódi

Jedná sa o novú elektroinštaláciu v starom renovovanom domčeku. Sieť TN-S.

Zapojenie je nasledovné:

Hlavný rozvádzač:
Hlavný istič
Hodiny
Kábel do vnútorného rozvádzača

Vnútorný rozvádzač:

Hlavný trojfázový istič
Prúdový chránič
---------------------------------------------------
Jednofázový istič 10A - 1.svetelný okruh
Jednofázový istič 10A  - 2.svetelný okruh
Jednofázový istič 16A  - 1.zásuvkový okruh
Jednofázový istič 16A  - 2 zásuvkový okruh
Jednofázový istič 16A  - svetelný okruh + 1ks zásuvka vo vedľajšej budove.
Trojfázový istič  na motory

Problém:

Po prvom občas aj po druhom zapnutí jednofázového ističa 2. svetelného okruhu (kde je pripojených 5 svetiel) zhodí príslušný jednofázový istič dole takisto aj hlavný trojfázový istič v hlavnom rozvádzači nezávisle od toho či sú svetla zapnuté alebo vypnuté. Po ďalšom nahodení  jednofázového ističa už istič drží a svetelný okruh funguje tak ako má tzn. môžeme manipulovať zo svetlami, vypnúť, zapnúť- všetko OK. Tento stav bol aj v prípade keď ešte neboli zapojené svietidla a merali  sme napätie na konci vodičov. Inak pôvodne, na tento svetelný okruh bolo plánovaných 6 svetiel ale na poslednom vývode sme nenamerali napätie a vodiče boli odpojené tak z vypínača ako aj z krabice. Poďakoval by som z Vašej strany nejaký nápad ako tento problém vyriešiť alebo budeme musieť sekať?
Za odpoveď ďakujem

Radek Červený

To co popisujete v praxi dělají spínané zdroje nebo zařízení s kondenzátory. Není tam nic takového připojené? V praxi dva počítače a jedna lejzrovka už dokáže takto vybavit 16A jistič.
Sice píšete, že se jedná o světelný okruh, ale praxe je praxe  :) Nemáte tam něco ještě připojené?

Další možností jsou např. nízké izolační stavy instalace, porucha některého elektronického "dobře skrytého" elektronického zařízení, např. multifunkční relé, atd. 

Možností je spousta, každopádně to bude chtít návštěvu vybaveného profesionála, který vše posoudí a projde na místě.

Vzpomínám si, že před pár měsíci jsem hledal podobnou závadu u jednoho zákazníka a nakonec po několika hodinách bylo objevené vadné trafo závlahového systému, dobře schované na polici v garáži za plechovkama s barvou a připojené do onoho světelného okruhu  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Tomáš Bódi

Ďakujem za odpoveď pán Červený,  problém ćo som popisoval sa týka starého sedliackého domčeku (štyri miestnosti po uplnej renovácií), kde vlastne ešte nie je žiadné zariadenie a žiadné spotrebiče, celá elektroinštalácia je nová, preto je to veľmi čudné, bude to zrejme problém izolácie ako to popisujete, ďakujem

Oliver Mička

Možnosti je veľa.

izolačný stav.
skrat .
čierný alebo iný trvalí odber.

Mne osobne sa stalá veľmi podobná porucha ,nakoniec sme prišli na to že káble ktoré išli cez sadrokartonovu konštrukciu boli v mieste prechodu cez priečku predraté zrovna na fázový vodič ktorý púštal do konštrukcie 230V, ampérmetrom sme zistili že tam tečie skoro 11A. Bolo to tiež na svetelnom okruhu a zrovna pri prechode do podhľadu.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.