• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí být elektrokotel navíc uzemněn?

Started by palac, 03.11.2010, 13:28

previous topic - next topic

palac

03.11.2010, 13:28 Last Edit: 27.12.2010, 09:37 by Jaroslav Borovec
Dnes mi elektrikář spustil nový elektrokotel. Je umístěn ve verandě (výkon 12kW). Kromě uzemnění vedeného v kabelu (vodič PE) je zespoda samostatný šroub se zelenožlutým vodičem také na uzemnění. Elektrikář ho nikam nezapojil. Je to dobře, nebo má ten kabel být na něco připojený?

František Šohajda

03.11.2010, 13:59 #1 Last Edit: 03.11.2010, 14:41 by Pavel Horský
Vše potřebné naleznete v návodu výrobce...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Kryt stejně jako trubky musí být připojeny do ochranného pospojení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 03.11.2010, 15:34
Kryt stejně jako trubky musí být připojeny do ochranného pospojení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2.


Ale nevieme, či sú rúrky kovové alebo plastové.

Michal Kotlík

Pokud tam svorka je,asi výrobce počítá s uzemněním...V dnešní době,kdy se šetří naprosto na všem,bych se divil,kdyby to tak nebylo.
Učit se,učit se,učit se...

jiracek pavel

No nevím, ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2. nic o elektrokotli napsáno není. Sice tam je kovové ústřední topení, ale to se snad jedná o kovové trubky. Dále tam jsou kovové konstrukční části, ale to by mohlo být cokoliv. A výrobce? Prostudoval jsem návody pro Dakon a Protherm a oba uvádějí, že v případě nutnosti je lze připojit na doplňující pospojování. O uzemnění výrobce nic nepíše.

Kamil Novák

Quote from: jiracek pavel on 03.11.2010, 20:19
No nevím, ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2. nic o elektrokotli napsáno není. Sice tam je kovové ústřední topení, ale to se snad jedná o kovové trubky. Dále tam jsou kovové konstrukční části, ale to by mohlo být cokoliv. A výrobce? Prostudoval jsem návody pro Dakon a Protherm a oba uvádějí, že v případě nutnosti je lze připojit na doplňující pospojování. O uzemnění výrobce nic nepíše.


Však taky nejde o nějaké uzemnění, ale opravdu o ochranné pospojení (jak již uvedl kol. Horský).  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Quote from: jiracek pavel on 03.11.2010, 20:19
No nevím, ale v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2. nic o elektrokotli napsáno není. Sice tam je kovové ústřední topení, ale to se snad jedná o kovové trubky. Dále tam jsou kovové konstrukční části, ale to by mohlo být cokoliv. A výrobce? Prostudoval jsem návody pro Dakon a Protherm a oba uvádějí, že v případě nutnosti je lze připojit na doplňující pospojování. O uzemnění výrobce nic nepíše.


Chce to si nejdříve ujasnit názvosloví a pak teprve začít s písemnou reakcí, před kterou si řádně přečtěte článek, na který reagujete.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz