V bytě jsem kompletně předělával elektriku - nové jističe, nové rozvody (Cu), zásuvky, vypínače... všechno. Celý byt mám na 25A jističi, ostatní pak viz připojené schéma 1.  Do bytu vedou od hodin a hl. jističe 2 dráty, ty mám pak rozdělené u jističů a po bytě mám už 3 žilové rozvody.
obr.1

Nyní jsem si pořídil proudový chránič (30mA 25A) na celý byt a zapojil ho za hl. jistič. Vše bylo v pohodě až do té doby, kdy jsem zapnul myčku (zapojená do větve zásuvek kuchyň). Zhruba po 2 minutách mi to shodilo chránič. Někde jsem se dočetl, že chránič na celý byt by bylo dobré mít 40A, tak jsem šel tento chránič vyměnit za vyšší (s nadějí, že 25A je málo). Bohužel ani při přepojení robustnějšího chrániče (30mA 25A) se úspěch nekonal. obr.2


Měřákem na zásuvku jsem zjistil že myčka maximálně "žere" 800W, takže proudem to asi nebude.

Byl jsem tedy nucen prozatím obvod se zásuvkami kuchyně vyřadit z kontroly chráničem viz. schéma 3. abych si mohl umýt nádobí.obr.3

A tedy se ptám, je myčka vadná (spojuje živou část s neživou někde uvnitř když mi vyhazuje proudový chránič)? Lze to reklamovat, nebo je to špatná vlastnost této myčky (vestavná baumatic)? Není to životu nebezpečné mít ji a mýt s ní?

Ještě pár poznámek:
- zkoušel jsem myčku i tak, že jsem ostatní jističe shodil - stejný výsledek (shozený chránič).
- zkoušel jsem myčku i tak, že jsem ji zapojil do jiné větve (koupelna) - stejný výsledek (shozený chránič).
- bez zapojení do chrániče v pohodě funguje, ale teda se bojím, že může být někde elektrická.

Filip Dobiáš

Vypadá to na poruchu myčky. Může být špatné např. topné těleso nebo myčka může mít nějakou netěsnost, kterou se dostává do el. obvodů vlhkost. Pozvětě odborníka, který myčku prověří. A do té doby bych myčku nepoužíval.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Jiří Schwarz

Měřit, měřit, měřit...

1) myčka může být vadná, může mít nějaký svod, který způsobí, že neteče celý proud vodiče L zpět po vodiči N, ale teče nějaká část ,proudu vodičem PE, závada nemusí být tak "vážná" že by stačila na "aktivaci jističe"
2) může být nějaký svod v instalaci, který způsobí, že proudový chránič zareaguje při zapnutí spotřebiče s velkým odběrem
3) nikdo není neomylný, může být nějaká chybička v zapojení instalace,  funkce viz bod 2)

Pokud máte čím, je dobré změřit izolační stavy:
a) u myčky mezi PE a N vodičem a PE a L vodičem, doporučuji použít napětí jen 100 nebo max.250V
b) při vypnutém chrániči změřit izolační stav mezi PE vodičem a N vodičem "za chráničem"

Jestli nemáte čím to změřit a náhodou jste z Domažlicka, ozvěte se, nějak se domluvíme
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

V. Rotter

Díky za rady, jsem rád že nemám v zapojení bytu nějakou botu.

V pondělí si pozvu elektrikáře, aby mi to prověřil, poradil. A až to bude v cajku, tak si nechám udělat revizi.

V. Rotter

Václav 3

Quote from: V. Rotter on 07.11.2010, 15:56
Díky za rady, jsem rád že nemám v zapojení bytu nějakou botu.


To ještě není jisté. Zkuste použít nějaký jiný spotřebič s velkým příkonem (el. kamínka, pračka, kávovar) a pokud po spuštění nespadne chránič, pak bude instalace nejspíše v pořádku. Revizi si určitě nechte udělat, teprve pak máte jistotu, že neohrozíte sebe ani nikoho ze svých blízkých.

Jiří Schwarz

Quote from: Václav 3 on 08.11.2010, 07:36
To ještě není jisté.

Přesně to jsem chtěl napsat.
To, že nenajdu chybu ve schématu, ještě neznamená, že nemůže být chybička ve skutečném zapojení. I to je jeden z důvodů proč se dělají revize - aby se zkontrolovalo, zda nedošlo k nějaké montážní chybě.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Hasala

Každý revizní technik elektro by měl být vybavený potřebnými přístroji a také vědomostmi a měl by tedy určit závadu.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Victor

To stejné jsem zažil taky. Myčka fungovala, ale shazovala proudový chránič. Závada: netěsnost hadice u čerpadla. Tenký pramínek vody stříkal přímo do elektromotoru.

Surovec

Provést revizi el. spotřebiče dle ČSN 33 1600 ed. 2
Změřit odpor ochranného vodiče max. 0,2 Ohm, při délce přívodu do 3 m.
Změřit unikající proud ochranným vodičem max. 3,5mA. Při měření odpojit přívod vody, popřípadě odpadu.
Pokud nelze odpojit vodu a odpad změřit unikající proud ochranným vodičem, nepřímo jako rozdílový proud.
Izolační proud, bych neměřil s důvodu poškození zařízení. Při měření izolačního odporu se provádí měření pří odpojeném spotřebiči ze sítě. Elektronické obvody jsou v rozpojeném stavu. Přes tyto prvky by se stejně měřicí napětí nedostalo na další zařízení spotřebiče.


Jaroslav Hasala

Každý "normální" přístroj pro měření spotřebičů umožňuje měření unikajícího proudu tzv. rozdílovou metodou (měří se rozdíly proudu v L a N, princip je podobný jako u proudového chrániče) - není tedy nutné nic odpojovat, měří se za normálních podmínek, při běžném provozu. Pro tento případ je to nejvhodnější metoda.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

V. Rotter

Revizní technik mi to tu všechno dnes proměřil a instalace je v pořádku.
Změřil, že proudový chránič se vybavuje při cca 24mA.

Ostatní spotřebiče, jako vysavač, horkovzdušná trouba, lednice, TV, počítač, pračka mi problém s chráničem nepůsobí.

Takže zavolám si servisáka Baumaticu, aby mi tu myčku, která je samozřejmě v záruce (užívám ji půl roku) proměřil a zkontroloval.

Díky vám všem za nápady a odpovědi.

Petr Doležal

A buďtě tak hodný a podejte nám zprávu, co bylo příčinou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav 3

Quote from: V. Rotter on 08.11.2010, 10:55
... proudový chránič vybavuje při cca 24mA...


To je obvyklá a správná hodnota.

Moje dcera před časem pracovala v logistické firmě, kde mimo jiné sváželi zpět k reklamaci mraky výrobků Baumaticu.

V. Rotter

Tak technik od Baumaticu dorazí v pátek 19.11. Pak dám vědět jak to dopadlo.

Pavel Horský

Zítra jdu na opravu sporáku Baumatic, tak jsem zvědavý na ten zázrak techniky.
Kamarád si koupil sporák do hospody za 39000,-Kč. Nevšiml si, že je v podmínkách použití kladen důraz jen na domácí podmínky. Sporák šlapal 3/4 roku. Když se dožadoval záruky, bylo mu řečeno, že porušil podmínky použití sporáku a záruka padla.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

V. Rotter

Zdravím všechny kdo čekali na odpověď

Myčku mi už opravili, funguje a proudový chránič nevyhazuje  ;)

Problém opravář vyhodnotil že bude někde na svodu vynutí motoru čerpadla - vyhazovalo to cca po minutě od spuštění kdy se motor rozbíhal. Přivezl tedy nový motor, vyměnil a ono to opravdu pomohlo.

Tímto bych chtěl panu opraváři od Baumaticu (ze severu Čech) ještě jednou poděkovat.

livin

udělal jsem kompletní rekonstrukci bytu vč. elektroinstalace a pračku jsem měl zapojenou  přes chránič (samostatná zásuvka v kuchyni)
koupili jsme NOVOU pračku a jakmile jsem ji strčil do zásuvky shodila jistič

elektrikář/revizák mi řekl, že pračky a myčky to občas dělají a ať ji zapojím mimo proudový chránič....od té doby je klid

proč vyhazovala prouďák ihned po připojení k síti??

David Hruda

Quote from: livin on 09.11.2015, 15:26
...shodila jistič
..proč vyhazovala prouďák....

Tak jak to tedy bylo doopravdy?
Quote from: livin on 09.11.2015, 15:26
elektrikář/revizák mi řekl, že pračky a myčky to občas dělají a ať ji zapojím mimo proudový chránič....od té doby je klid

Vyhoďte elektrikáře a pračku reklamujte.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR