• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?

Started by Ota Zaremba, 10.11.2010, 08:30

previous topic - next topic

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Pavel Smílek on 11.11.2010, 22:52
To je jen nedorozumění. Jedná se o mechanický přepínač "síť-0-generátor"  ;).

Aha, tak to jo, to je jiné zařízení. Asi jsem to přečetl příliš zbrkle.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroslav Revús

To: Doležal

Kto je výrobcom toho prepínača? Budem v blízkej budúcnosti riešiť podobný rozvádzač a nenašiel som vhodný prepínač cca 25A na DIN lištu.

Petr Doležal

Obrázek je od kolegy Kroutila, zkuste mu napsat soukromou zprávu, třeba to montoval on.
vámi žádaný přepínač má Schrack, Obzor, jistě i Moeller a další
Též ABB s.r.o. Brno
řada SwitchLine, přepínač sítí OT16E3C až OT125E3C, s přídavným 4.pólem, na DIN 35, otočná rukojeť, možnost prodloužené hřídele, adaptéry pro dva vodiče (až 50Cu) do jedné svorky
jiri.mynar@cz.abb.com
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroslav Revús


Jiří Schwarz

Při přepnutí na centrálu je třeba přepnout všechny pracovní vodiče, tedy i N vodič, z toho tak trochu plyne, že by se neměla přepínat síť (soustava) TN-C.

U centrály, kde je spalovací motor a generátor, nepřemýšlejte o synchronizaci se sítí a současným paralelním provozem!
To umí jen centrály, kde je generátor, který napájí elektronický obvod, něco jako střídač, a ten dokáže generovat napájení s přesným napětím, přesnou frekvencí a dají se synchronizovat s druhými generátory nebo jiným zdrojem.
Ale je to za jinou cenu než "poloviční Honda" (centrála s motorem Honda a generátorem záhadného výrobce)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

laik z Prahy

Jak tak čtu zdejší diskusi, vyrozuměl jsem, že se jedná o zapnutí alternativního zdroje v případě, že normální přívod ze sítě vypne - s tím, že v mezidobí je vše (byť jen krátce) vypnuto. Jak se to ale řeší, pokud je potřeba v případě výpadku pokračovat nepřetržitě v odběru z alternativního zdroje, tak aby nevypadli počítače, nemocniční přístroje a tak? Je to zařízení na stejném principu, nebo na jiném?

SMILEK

Pokud je potřeba odebírat proud nepřetržitě, je spotřebič napájen z invertoru či UPS (s akumulátory, rotační UPS nebo třeba UPS s turbínkou), za nimiž je připojen ještě stacionární generátor (a obvykle jsou tyto části řetězce ještě dimenzovány s určitou redundancí).