Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?

Started by Tomas M, 21.11.2010, 21:22

previous topic - next topic

Tomas M

Quote from: Fuk Tomáš on 22.11.2010, 19:39
Situace je složitější.
PEN, než k vám přijde, je uzemněn nejen u trafačky, ale pravděpodobně ještě po cestě několikrát, a nevíme, jak jsou jednotlivé zemniče udělány a jaký mají zemní odpor. PEN tedy bude mít nějaké nenulové elektrochemické napětí proti zemi (resp. proti neutrální zemní elektrodě) - dá se jen odhadnout, že to bude něco mezi -0,76 V (Zn) ...-0,44 V (dvojmocné železo) ... -0,036 V (trojmocné železo). váš základový zemnič je pak o těch vámi naměřených 0,24 V zápornější.
Bez odděleného změření potenciálu PEN nelze na nic závazně usuzovat. Může být, že PEN má -0,1 V a pak by těch -0,34 V na zemniči bylo v pořádku. Může ale být, že PEN má -0,5 V a váš zemnič -0,74 V - to by pak naznačovalo, že pozink. pásek není pospojován s armováním základů.
I tak ale by měl být zemnič chráněn před korozí alkalitou betonu, a před transportem (odplavováním) železa by měl být ochráněn neprostupností betonu.

SS napětí ale také může být vyvoláno nějakým zařízením v budově - prováděl jste měření při shozeném hlavním jističi?



Přesně tak, po cestě z trafostanice je spousta přizemnění a jejich potenciál proti zemi se asi pohybuje mezi -0,036 a -0,76 (Fe v základech budov nebo FeZn) tak že výsledný potenciál PEN bude někde mezi. To znamená, že Fe-Zn bude proti PEN mírně záporný a Fe mírně kladný.
Ověřím nezávislým měřením - 20m od objektu zapíchnu do země tyč a změřím potenciál proti PEN a pro kontrolu i proti HOP v domě. Pokud je teorie správná tak vznine akademická otázka proti jakému kovu zapíchnutému do země je defována 0 v síti? Různé materiály zemničů vyrovnávájí přes rozvodnou síť svoje potenciály a přenesený náboj má negativní vliv na jejich životnost.
Pozn. SS napětí není zaručeně zataženo z domu - dům ještě není připojen k síti . Potenciál byl měřen mezi HOP v domě a PEN na stavebním rozvaděči. V blízkosti není průmysl. Ale je vysoká hladina spodní vody s obsahem železa.


Rozmahel Vladimír

Quote from: Tomas M on 22.11.2010, 23:43
...dům ještě není připojen k síti . Potenciál byl měřen mezi HOP v domě a PEN na stavebním rozvaděči...

A co jiné sítě, zemní plyn v kovu, voda, atd...? Kde je poslední uzemnění PENu sítě? Jak daleko od stav.rozvaděče?

Fuk Tomáš

Quote from: Tomas M on 22.11.2010, 23:43
Ověřím nezávislým měřením - 20m od objektu zapíchnu do země tyč a změřím potenciál proti PEN a pro kontrolu i proti HOP v domě. Pokud je teorie správná tak vznine akademická otázka proti jakému kovu zapíchnutému do země je defována 0 v síti?


Z čeho ta tyč bude? Dobrá volba by byla tyč pozink (velký, ale definovaný potenciál), anebo olověný či dobře pocínovaný plech (definovaný, a navíc velmi malý potenciál).

Pokud se obáváte elektrochemické destrukce zemniče, asi vám nezbyde než použít katodickou ochranu s obětovanými Al (nebo ještě lépe Mg) elektrodami kolem domu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Tomas M

Quote from: Fuk Tomáš on 23.11.2010, 12:10
Z čeho ta tyč bude? Dobrá volba by byla tyč pozink (velký, ale definovaný potenciál), anebo olověný či dobře pocínovaný plech (definovaný, a navíc velmi malý potenciál).

Pokud se obáváte elektrochemické destrukce zemniče, asi vám nezbyde než použít katodickou ochranu s obětovanými Al (nebo ještě lépe Mg) elektrodami kolem domu.


Bude to standartní pozinkovaný 10-mm drát. Snadno se pak porovná výsledek. Pokud bude PEN proti ref tyči stále 240mV tak je DC napětí zataženo ze sítě. Pokud bude HOP proti ref tyči -240mV tak je problém se zemničem.

Tomas M

Quote from: Rozmahel Vladimír on 23.11.2010, 08:04
A co jiné sítě, zemní plyn v kovu, voda, atd...? Kde je poslední uzemnění PENu sítě? Jak daleko od stav.rozvaděče?


Plyn není, voda v plastu - minimálně 10m přípojného plastového potrubí. Umístění poslendního přizemnění PEN v rozvodné síti nemůžu garantovat - firma co dělá vedle na parcelách nové připojky pokládá FeZn pásek ve výkopech současně při pokládání kabelů, tady by to mohlo být stejné.

Rozmahel Vladimír

Jěště prozraďte čím jste měřil a na jakých rozsazích.

Fuk Tomáš

Quote from: Tomas M on 23.11.2010, 17:00
Bude to standartní pozinkovaný 10-mm drát. ... Pokud bude PEN proti ref tyči stále 240mV tak je DC napětí zataženo ze sítě...

Obávám se, že s takovým výkladem, tj. že je k vám něco zataženo ze sítě, neuspějete. Pokud bude PEN proti ref. tyči (Zn) +240 mV, tak je sice sítí k vám zavlečeno -0,5V, ale Vy byste chtěl, aby to bylo ještě víc... Spojením Vašeho zemniče s PEN naopak Vy byste do sítě zavlekl DC  ;)

Ale vyčkejme, co naměříte. Nezapomeňte, že ten drát bude mít poměrně velký zemní odpor, takže dobře zalít vodou, nechat pár hodin ustavit rovnováhu a měřit voltmetrem s velkým vstupním odporem.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Existuje stupnice elektrochemických napětí prvků. Jako referenční je zde brán vodík. Je to čiště "chemická" problematika, v naší praxi by byl problém toto využít.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Je to tak:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beketovova_%C5%99ada_kov%C5%AF
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Tomas M

Quote from: Fuk Tomáš on 23.11.2010, 18:20
Obávám se, že s takovým výkladem, tj. že je k vám něco zataženo ze sítě, neuspějete. Pokud bude PEN proti ref. tyči (Zn) +240 mV, tak je sice sítí k vám zavlečeno -0,5V, ale Vy byste chtěl, aby to bylo ještě víc... Spojením Vašeho zemniče s PEN naopak Vy byste do sítě zavlekl DC  ;)


V hodnotách jsem zohlednil i to, že rozvodná síť je také přizemněna nějakým kovem a my měříme mezi PEN and refernční elektrodou rozdíl el.chem. potenciálů. Jak říká pan Doležal - v chemii je referneční vodík (el.chem. potenciál 0V) to je pro nás dost nepraktické.
Refernece by mělo být to, co se v rozvodné síti používá dominantně jako zemnič. Pokud je to Fe-Zn tak bych měl na refernční elektrodě ze stejného materiálu naměřit 0. Pokud je dominantní zemnič Fe, tak budu mít na Fe-Zn -290mV.
Jaký materiál převládá?