Narazil jsem na poměrně zajímavý problém - mezi vodičem PEN rozvodné sítě a uzemněním v základech domu je cca 240 mV stejnosměrných, (mimo to i nějaké AC zvlnění ale to je nepodstatné), každopádně DC složka je konstantí na nemění se. Doufal jsem že se jedná o velmi měkký zdroj - omyl! ampérmetr ukázal 120mA DC proud mezi PEN a zemí. To znamená 2Ohmy což je přibližně odpor uzemnění. To znamená že 240mV offset v rozvodné síti je velmi tvrdý, navíc má kladnou polaritu vůči zemi, to znamená že časem rozpustí uzemnění pod domem - elktrochemická destrukce zemniče nebude pomalá - tenhle malý proud přenese 1kAh za rok. Měřeno různými přístroji, různými metodami pro vyloučení chyby metody - stále přibližně stejná čísla.
Napadá někoho nějaké řešení? Setkal už se někdo s takovým problémem? Mě napadá pouze síť TT, ale tu mi nikdo moc nedoporučuje.

Vít Rotrekl

 Co takhle vodič PEN spojit  přes svorkovnici HOP s uzemněním objektu?? Vyrovnají se potenciály a žádný proud nepoteče....
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Tomas M on 21.11.2010, 21:22
mezi vodičem PEN rozvodné sítě a uzemněním v základech domu je cca 240 mV stejnosměrných


Jste si jist, že to není elektrochemický potenciál domovního zemniče? Jak a z čeho je ten zemnič udělaný? Základový železobeton? Armovaný čím? Z čeho jsou vývody?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

To mě připomíná pana Thevenina. Jenže Vaše napětí je naprázdno. Při měření proudu to napětí zmizí, jaký odpor je tedy vypočten? Musel by jste měřit napětí na těch zemničích. Fakt ale asi bude to, že tam něco je. Bylo by dobré zjistit stav a místo posledního uzemnění PEN sítě a tak jak uvedl.kol.Fuk i detaily zemniče domu. Řešením by mohlo být spojení uzemnění přes jiskřiště. To by ale mělo smysl pouze pro účel hromosvodu, objekt by byl TT.
Jenže dodržet v praxi 100% oddělení PEN od PE je obtížné. Ono se to může klemovat i jinudy, sítě, plyn, voda, atd...

Tomas M

Quote from: Vít Rotrekl on 21.11.2010, 22:27
Co takhle vodič PEN spojit  přes svorkovnici HOP s uzemněním objektu?? Vyrovnají se potenciály a žádný proud nepoteče....


Když spojím HOP s PEN, tak se samozřejmě potenciál vyrovná ale protéká DC proud 120mA (jak popisuji v druhém odstavci) - naprvní pohled to vypadá OK, ale těch 120mA časem zlikviduje zemnič a dům bude bez zemniče, to je určitě špatně. Když se to nespojí tak zemnič 'přežije' ale nebude se dát udělat TN-C-S ale jen TT.

Tomas M

Quote from: Fuk Tomáš on 21.11.2010, 23:34
Jste si jist, že to není elektrochemický potenciál domovního zemniče? Jak a z čeho je ten zemnič udělaný? Základový železobeton? Armovaný čím? Z čeho jsou vývody?


Zemnič FE-Zn, základy železobeton, vývody ze základu FE-Zn izolováno až nad zem.
Může způsobit elektrochemický potenciál takhle tvrdý zdroj? - dává to 120mA. (to zn 2Ohmy)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Tomas M on 22.11.2010, 11:54
...dává to 120mA. (to zn 2Ohmy)...

Stále nerozumím tomu určení 2 Ohmy. Odpor lze vypočíst za současného měření  napětí a proudu na něčem a podílem U/I. vám při průtoku proudu napětí zmizí.

Fuk Tomáš

Quote from: Tomas M on 22.11.2010, 11:54
Může způsobit elektrochemický potenciál takhle tvrdý zdroj? - dává to 120mA. (to zn 2Ohmy)

Jistěže může - vnitřní odpor toho zdroje by měl být roven zemnímu odporu toho zemniče.
Musím se ale přiznat, že nevím, jaké elektrochemické napětí byste měl za normálních okolností (neutrální zemina, dobře uzrálý beton bez kyselých či zásaditých příměsí) naměřit.

P.S.
Armování+vývody toho zemniče jsou chráněny proti korozi alkalickým prostředím betonu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

Napadla mě taková "blbost". Není v základech kromě armování z prosté oceli uložen zinkovaný pásek, který není s výztuží dokonale propojen a je izolovaně vyveden do domu?
Pak by jeden DC pól mohl býti PE v domě a druhý pól by byl tvořen cestou výztuž-beton-půda- půda-uzemnění PENu-PEN v domě. Zn má zápornější napětí jak Fe a je to v souladu s výše popsaným druhým pólem, čili PEN má oproti PE kladný potenciál.
Je to hodně divoké?  :(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Myslím si, že "zdroj je vyveden" mezi dvěma vývody zemničů nad zemí. Napětí je měřeno mezi nimi a ne proti zemi. Není pak vnitřní odpor toho zdroje seriová kombinace obou zemních odporů a země mezi nimi?

Petr Doležal

Tak nějak si to představuji. Jeden vývod ze zemniče Zn, nazvaný v domě PE a druhý vývod z "výztuhového" zemniče na PEN, zprostředkovaný přes půdu a uzemnění PEN.
V základech by mohl prostě být galvanický článek. Něco nám k tomu určitě řekne kolega Hájek. Já zatím přibalím pár slov z časopisu Elektro
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Neznáme místní podmínky okolí. Průmyslová zástavba nebo samota, kabelové sítě, trolej, nějaká katodová nebo anodová ochrana, atd...
Nejjednodušší by bylo zřídit vztažný zemnič / zarazit nějakou tyč / dostatečně vzdálený od obou uzemnění, zaručeně nespojený s ničím, pouze se zemí  :) a proti němu měřit oba vývody. Mám na mysli zavlečení po PENu.

Jaroslav Hasala

Já tomu rozumím tak, že napětí je měřeno mezi vodičem PEN, který je v tomto případě "absolutní nula" a vývodem ze základového zemniče. DC napětí osobně přisuzuji elektrochemickým vlivům mezi zinkem z povrchu FeZn pásoviny a zásaditým prostředím betonu, vpodstatě tedy velký galvanický článek.
Nikdy mě to nenapadlo měřit a zkoumat, je ovšem fakt, že už jsem si několikrát povšiml drobných jiskřiček po připojení HOP k PEN, i bez zatížení. Přisuzoval jsem to vyrovnávání potenciálů.

Jiným pohledem na věc je to, že toto je standardní řešení a pokud vím, k žádnému zaznamenatelnému zhoršování kvality uzemnění nikde nedochází, jinak řečeno, asi to nebude tak "horké".
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Aby se uzemnění neovlivňovala, měla by být mezi nimi dostatečná vzdlenost. To může být i 15 nebo 20m.
Pokud si najdete místo, které bude prokazatelně alespoň 15 metrů od jiných "uzemnění nebo technických podzemních sítí", očekávám, že naměříte minimálně podobnou hodnotu, spíše vyšší než zmíněných 240mV a to jak AC tak DC složku. A DC složka se vám bude měnit podle toho, jestli zapíchnete elektrodu z hliníku, mědi, oceli, pozinku,... (nebo starou stříbrnou vidličku...)
Napětí ve stovkách mV není nic mimořádného a je to dáno "stavem techniky"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomas M

Quote from: Rozmahel Vladimír on 22.11.2010, 12:19
Stále nerozumím tomu určení 2 Ohmy. Odpor lze vypočíst za současného měření  napětí a proudu na něčem a podílem U/I. vám při průtoku proudu napětí zmizí.


2 Ohmy je odpor celé smyčky (vzdálené uzemění-neznámý zdroj-rozvodná sít-HOP-uzemení domu-zemina) určený jako podíl napětí naprázdno a proudu nakrátko.

Rozmahel Vladimír

Ri = URi/Io Nemůžete použít napětí naprázdno a proud zkratu. Napětí by muselo být bráno jako úbytek napětí na Ri při zkratovém proudu. Jedná se o malé odpory, vliv by měl i vstupní odpor ampermetru.

Marťas poslední

Quote from: Rozmahel Vladimír on 22.11.2010, 17:54
Ri = URi/Io Nemůžete použít napětí naprázdno a proud zkratu. Napětí by muselo být bráno jako úbytek napětí na Ri při zkratovém proudu. Jedná se o malé odpory, vliv by měl i vstupní odpor ampermetru.


Na to stačí přepnout rozsah, byť se připraví o přesnost výsledku. I obyč. multimetr má Ri na nejvyšším 10A nebo 20A rozsahu 20mOhm. Ale na nižších jsou to opravdu Ohmy.

Fuk Tomáš

Quote from: Tomas M on 22.11.2010, 17:14
2 Ohmy je odpor celé smyčky (vzdálené uzemění-neznámý zdroj-rozvodná sít-HOP-uzemení domu-zemina) určený jako podíl napětí naprázdno a proudu nakrátko.

Situace je složitější.
PEN, než k vám přijde, je uzemněn nejen u trafačky, ale pravděpodobně ještě po cestě několikrát, a nevíme, jak jsou jednotlivé zemniče udělány a jaký mají zemní odpor. PEN tedy bude mít nějaké nenulové elektrochemické napětí proti zemi (resp. proti neutrální zemní elektrodě) - dá se jen odhadnout, že to bude něco mezi -0,76 V (Zn) ...-0,44 V (dvojmocné železo) ... -0,036 V (trojmocné železo). váš základový zemnič je pak o těch vámi naměřených 0,24 V zápornější.
Bez odděleného změření potenciálu PEN nelze na nic závazně usuzovat. Může být, že PEN má -0,1 V a pak by těch -0,34 V na zemniči bylo v pořádku. Může ale být, že PEN má -0,5 V a váš zemnič -0,74 V - to by pak naznačovalo, že pozink. pásek není pospojován s armováním základů.
I tak ale by měl být zemnič chráněn před korozí alkalitou betonu, a před transportem (odplavováním) železa by měl být ochráněn neprostupností betonu.

SS napětí ale také může být vyvoláno nějakým zařízením v budově - prováděl jste měření při shozeném hlavním jističi?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)