Quote from: Poštulková on 24.11.2010, 19:03
Sleduji Vaši diskuzi, protože jse mi to v nedávné době taky stalo. Chyběla výchozí revizní zpráva a z PD zbyly jen složky a nějaké umaštěné šéma rozvodů. Revize byla odmítnuta.
O mimořádné revizi toho taky nikde moc není. Diskuzi shlédlo přes 500 návštěvníků ale odpovídat se nikomu moc nechce.

Zkusím znovu odpovědět na téma mimořádné revize. Změnou Z4 ze září 2007 byl do ČSN 33 1500 doplněn nový článek 3.10, který stanovuje kromě výchozích a pravidelných revizí možnost nebo v případech, kdy je to vyžadováno právním předpisem, povinnost provádění mimořádných revizí.
Podle charakteru takové revize se ne ně uplatňují požadavky stanovené pro výchozí revize (to je především v případě, kdy zpráva o výchozí ani předchozí pravidelné revizi není k dispozici) nebo pro pravidelné revize (např. pokud je vyžadováno provést ji po předchozí revizi v termínu kratším, než je termín stanovený pro následující pravidelnou revizi). Tento text je uveden i v čl. 3.10 části 6 TNI 33 2000-6 doplněný informací, že se jedná o ustanovení doplněné do normy v roce 2007 v souvislosti s vydáním ČSN 33 2000-6. TNI 33 2000-6 je technická normalizační informace, která obsahuje mimo jiné doplňující, upřesňující a vysvětlující informace k ustanovením ČSN 33 2000-6:2007 a ČSN 33 1500:1990 včetně jejich změn 1, Z2, Z3 a Z4.
Pro pana kolejníka doplním, že: podle §125 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) "je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou  dokumentaci  odpovídající  jejímu  skutečnému provedení podle vydaných  povolení.  V  případech,  kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena,  nedochovala  se  nebo  není  v  náležitém stavu, je vlastník stavby  povinen  pořídit  dokumentaci  skutečného provedení stavby". Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví vyhláška 499/2006 Sb.

František Šohajda

Na zkouškách RT, při přestávce jsem měl diskuzi ze zkoušejícím z TIČRu a ten našemu hloučku řekl,že u klasických RD revize i PD lze udělat přímo revizákem...při výchozí revizi...i bez PD..
stačí nakreslit schéma rozvaděče-čů a přidat je k revizi....ale podotýkám klasický RD bez inteligentní instalace a podobných "ptákovin"...Nedělají s tímto problém při případné kontrole...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

26.11.2010, 09:07 #20 Last Edit: 27.12.2011, 00:05 by Miroslav Minařík
Pro účely revize a konečně i pro potřeby provozovatele není až tak zásadní projekt, ale spíše "dokumentace skutečného provedení".
V uvedeném případě, jestli to správně chápu, tak je většina instalace řešena povrchově, takže asi nebude problém dokumentaci vytvořit.
Stejně tak podle mého soudu by neměl být problém přizpůsobit instalaci současným normám ČSN a posléze udělat výchozí revizi.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz