Zvládne reprokabel 0,25mm2 přenést 400mA?

Started by Lukáš B, 01.12.2010, 06:49

previous topic - next topic

Lukáš B

01.12.2010, 06:49 Last Edit: 01.12.2010, 18:10 by Pavel Horský
Plánuji provést osvětlení schodů pomocí led pásků. Jelikož chci,aby byl samozřejmě přívod k led pásku co nejméně vidět, tak bych chtěl použít čirou dvoulinku o co nejmenším průřezu. Nejlépe 0,25mm2 ,nebo méně.Dočetl jsem se, že metr led pásky potřebuje 400mA/12V.

Jiří Schwarz

Hasiči mají číslo 150!

Požadovaný proud by kablík "zvládnout" měl.

Problém může být s úbytkem napětí, pokud bude rozvod dlouhý.
A pak především čím to budete napájet? Jak bude omezen proud? Pokud nebudete mít jistotu jaké parametry má zdroj při přetížení, doporučil bych jištění výstupu zdroje trubičkovou pojistkou, řádově 1,5 - 2 násobek jmenovitého proudu, aby při nějakém poškození rozvodu nebo osvětlovacího pásku nemohl kablík natolik zvýšit svoji teplotu, že by něco zapálil.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Tento typ kabelu není určen pro napájení čehokoliv. Jeho dielektrická pevnost neodpovídá požadavkům na bezpečnost takového zařízení. Hodně záleží na zdroji 12V. Pokud se nejedná o bezpečný zdroj, který zaručí, že se při poruše nedostane primární napětí na sekundár, takový kabel nelze použít.

Pokud přesto trváte na tomto kabelu, dbejte na řádné odjištění. Počítejte ovšem s tím, že v případě požáru od takového osvětlení bude problém s pojišťovnou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B