• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 15:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


K čemu vlastně slouží bezpečná vzdálenost u hromosvodů?

Started by Jan Franěk, 01.12.2010, 22:55

previous topic - next topic

Jan Franěk

01.12.2010, 22:55 Last Edit: 15.01.2011, 21:38 by Miroslav Minařík
Dnes jsem byl na revizi v jedné FVE. I když jsem tam nerevidoval přímo tuto výrobnu, tak jsem si nemohl nevšimnout této ochrany před bleskem. Vzdálenost jímače od vlastního pamelu byla cca 20 cm.
Během povídání s montéry na této výrobně mi bylo řečeno, že je to OK.

Já jen prostě nechápu proč při tomto provedení vlastně dělají oddálený jímač. Může mi to někdo vysvětlit?  :-\  :-\  . Jsem asi nějakej zamrzlej. (opravdu tam hrozně foukalo a mrzlo)

To je samozřejmě nadsázka. Nemám takové zkušenosti s FVE, proto mě zajímá, co na to ty panely při úderu blesku. Existuje už něčí osobní zkušenost se zničením FVE během bouřky?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Hájek

Podle fotky koukám, že to je špatně. Kdo uhodne obě dvě viditelné chyby, dostane DVD KníŠka s podpisem Dalibora a mým.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Rozmahel Vladimír

No, bez znalosti celé FV se asi těžko dá řící, že je vzdálenost nedostatečná. Na první první pohled se distanční trubka zdá jako vodovodní půlcoulka a jímač taky nebude z provenience Dehn?

Pavel Ryšavý

Hájek: Jímač není jímač, je to jenom kulatina a je moc dlouhá, distančka vení distančka, ale kus něčeho co se někde válelo (asi ve skladu vodo-topo)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Uchycení distančky ke konstrukci je origoš? Moc bych si na to nevsadil.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hájek

Quote from: Pavel Ryšavý on 02.12.2010, 13:39
Hájek: Jímač není jímač, je to jenom kulatina a je moc dlouhá, distančka vení distančka, ale kus něčeho co se někde válelo (asi ve skladu vodo-topo)

Jste nejblíž  ;), (máte DVD - pošlete mi na níže uvedený mail adresu), až na to, že takovéto distančky vyrábí firma, prodává je a najdou se i lidé co jsou za to schopni zaplatit pravými penězi.
Jinak ta tyč je zřejmě FeZn, ale spadla by i kdyby byla z AlMgSi.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Hudec

Quote from: Jan Hájek on 02.12.2010, 16:52
Jste nejblíž  ;), (máte DVD - pošlete mi na níže uvedený mail adresu), až na to, že takovéto distančky vyrábí firma, prodává je a najdou se i lidé co jsou za to schopni zaplatit pravými penězi.
Jinak ta tyč je zřejmě FeZn, ale spadla by i kdyby byla z AlMgSi.




Je nějaká "zaručená" životnost těchto umělohmotných výrobků, mrazy dělají své?

Rozmahel Vladimír

Myslím si, že uložení té trubky na dva třmeny je dobré. Ta trubka je pevná jako hrom. Na tu délku by měli problém ji ohnout i synové knížete Svatopluka. Snad UV a zub času by ji ohnul.

Jan Hájek

Zkoušky UV odolnosti obsahuje třeba ČSN EN 50164-4, pro nekovové podpěry. Podpěry DEHNiso, vzhledem k tomu, že zatím pro izolační vzpěry neexistuje produktová norma, firma DEHN testuje  podle v současné době platných postupů v řadě norem ČSN EN 50 164 -x. Tedy mechanickou pevnost, vliv prostředí solnou mlhou a siřičitou atmosférou a hlavně izolační schopnost na impulsním generátoru bleskového proudu.
Ke standardům patří i typické instalace s garantovanou odolností větru pro zóny I a II (vyšší zóny jsou na konzultaci, je nutné provést statický výpočet).
Co nabízejí ostatní pochopitelně nemohu znát tak jako naše výrobky, na distanční vzpěry DEHNiso Combi za dobu deseti let nebyla jediná reklamace.
Samozřejmě co s distancí dokáže udělat montážník co má zrovna vypnutou hlavu je na velmi tlustou knihu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Horský

Ať koukám jak koukám, nenašel jsem na uvedené fotce žádný problém. Distanční vzpěra je myslím orig. (soudím tak podle nalisované koncovky). Spona, která drží distanci je dost pevná. Výška jímače není patrná, tak ji asi nelze hodnotit i když to by mělo být doloženo v PD s patřičným výpočtem. Proto nejde hodnotit ani dostatečná vzdálenost.
Když si foto zvětšíte, uvidíte řešení připojení jímače na zemnící soustavu, Zdá se, že je jímač připojen přes nějakou svorku...........z foto není patrný detail.
Jímač není nutné nějakým způsobem chránit proti mechanickému poškození, neboť se jistě nepředpokládá nějaký větší pohyb osob (i když..........kolem panelů se neudržuje zeleň žacími stroji?)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Liskar

Quote from: Pavel Horský on 02.12.2010, 18:26
neboť se jistě nepředpokládá nějaký větší pohyb osob (i když..........kolem panelů se neudržuje zeleň žacími stroji?)

Co jsem zjistil, tak zeleň se u těchto obrkomplexů zpravidla ošetřuje herbicidy, takže stroje žacího není potřeba  :(

Radim Strycharski

Kdyby se uvažovala LPS II a vzdálenost panelu k zemniči 3 m, tak by těch 20 cm mohlo vyjít.   s = kixkc/kmxl = 0,06x1x3 = 0,18

Lukáš Rotrekl

02.12.2010, 22:45 #12 Last Edit: 03.12.2010, 08:32 by Miroslav Minařík
Nejenom Dehn vyrabi komponenty pro oddaleny hromosvod. Ta co je na fotce by klidně mohla být tato, takže silné řeči o vodovodních trubkách bych asi vynechal. Jistě není to Dehn, zpracování je někde jinde, ale taky cena....

Jestli se jedna o drat nebo AlMgSi nebo  FeZn jimaci tyc si z fotky netroufnu odhadnout. Ale přikláním se ke kolegovi horskému, že z této jedné fotky nejde najít žádný zásadní problém, pokud vynecháme "s", která klidné může být OK, ale taky nemusí...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Pravda ovšem je, že jestli má Tremis vše tak kvalitní, jako nabízené svorky (SR2a, SR3b-nejdou dotáhnout tak, aniž by se nestrhl závit), pak si radši připlatím a koupím si zboží od DEHN, což je záruky kvality. To samé samozřejmě říkám zákazníkům.
Tremis jsem před cca 5 lety na tento problém upozorňoval, následoval telefonát s omluvou, ale nic se od té doby nezměnilo. Takže jenom řečičky a skutek utek.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Nevím, u tohoto běžného sortimentu, který mají všichni sem na nějaký zásadní problém nenarazil. Ano občas se stane, ale ani borci, kteří rvou 12 šrouby stranovým klíčem si nestěžují :o)
U izolačních tyčí sem neměl problém vůbec.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

RadekBeč

Zeptám se: Hromosvod na fve ano či ne??
Co si o tom myslíte? Spousta lidí ho dělá, spousta ne. Není to žel malá investice.

Pavel Ryšavý

Ano či ne?
1. Co na to vaše pojišťovna, vyžaduje ochranu před bleskem, nebo vám proplatí škody zůsobené bleskemi i bez této ochrany? Řidte se smluvními podmínkami.
2. Pokud je nepojištěno... Je pro vás pravděpodobnost úderu blesku cca 2 až 5 úderů na kilometr čtvereční a rok vysoká, nebo to risknete? (solární elektrárna o rozloze 1 hektaru má pravděpodobnost zásahu jednou za 20 až 50 let, ale jelikož se jedná o pravděpodobnost tak taky možná zítra)
Solární panely nepatří mezi zařízení, která přepětí odolávají nějak moc dobře.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

RadekBeč

Jasně to chápu. Nejsem ale úplně zastánce hromosvodu /jímací soustavy/ na fve. Ani oddálených jímačů, dle mého se to přes konstrukci stejně do panelů vrátí, byť v menší míře- nebo ne?
ad2: co chce pojišťovna...  :D (norm).
Stalo se mi při dodávc jedné fve,že za mnou přišel investor a říkal,kdy uděláte hromosvod na trafostanici? Jednalo se o kioskovou železobetonovou Tr 3,5m na 3m. A já žíkám proč??
Protože to chce pojišťovna...