• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?

Started by petr-filipi, 06.12.2010, 13:45

previous topic - next topic

petr-filipi

V souvislosti s budouváním dřevostavby bych se chtěl zeptat na to, zdali existuje nějaká norma, která předepisuje zapojení všech elektroinstalačních okruhů přes proudové chrániče.
Důvodem je fakt, že ve zmiňované dřevostavbě je nyní zapojen jen centrální chránič a když jsem položil elektrikáři, který instalaci prováděl, otázku na praktickjou vhodnost použití centrálního chrániče, tak mi řekl, že je dnes nutné (dle norem) chránit všechny části elektroinstalace chráničem. Všechny okruhy podle něho znamenají nejenom koupelnu, venkovní prostory a zásuvky přístupné laikům, ale i všechna světla.

Měl pravdu, nebo jen mlžil? Existuje opravdu norma, která předepisuje nutnost chránit vše v novostavbě (konkrétně dřevostavbě) I-chrániči?


Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Shrnuto:

Ano, ČSN 33 2130 ed. 2 stanoví pro dřevostavby chránič s Idn do 300mA jako hlavní vypínač. Je to ochrana před požárem od vadné instalace. Může být selektivní (omezení nežádoucího vypnutí). Za ním pak ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 předepisuje chránič o Idn 30mA (pozor, ne selektivní!) na ochranu zásuvek do 20A pro všeobecné použití, popřípadě osvětlení koupelny, není-li napájeno z bezpečného zdroje SELV (ČSN 332000-7-701 ed. 2).

Chránič o Idn 30mA bez zpoždění, nebo s charakteristikou G se pro použití jako hlavní vypínač nehodí, hrozí výpadek celé instalace. Lze jej ovšem po úvaze použít tam, kde případný výpadek (cca 1x do roka) nebude vadit. Například v menší rekreační stavbě, kde nebudete muset potmě hledat rozvaděč.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

petr-filipi