• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Čím by mohlo být způsobeno navýšení odběru elektřiny nt 40% vt 700%?

Started by Michal M, 10.12.2010, 20:28

previous topic - next topic

Michal M

CEZ mi odecetl stav elektroměru a objednali se na kontrolu elektroměru. Podle loňského roku mi vychází zvýšená spotřeba elekřiny.
Nízký tarif je o 40% vyšší spotřeba a vt až o 700%

Mám tarich D45 přímotop. Nic se neměnilo, jenom nová lednice. Ale dle štítku A+.

Nemáte tipy čím by to mohlo být? Myslíte že je možné že by opravdu byl špatný elektroměr?

Miroslav Minařík

My jsme pod E.ONem a dvakrát se stalo, že přijímač HDO se zasekl v jedno z obou tarifů.
Poprvé to byl vt a podruhé nt.
E.ON to řešil tím, že přístroj vyměnil a vadné období dopočítal dle loňské historie ve stejném období.

A hotovo.
Pro nás záležitost pěti minut, jednoho telefonu. Elektroměru nic nebylo a také se sním i pak nic nedělalo.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Petr Doležal

Ale je to od nich hezké, že chtějí vyloučit chybu, aby případně nebyl zákazník poškozen.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lubomír Jindra

Viděl jsem montáž nové 2m vysoké energeticky úsporné ledničky jako kompletní vestavbu do kuchyňské linky - kromě předku ze všech stran natěsno lamino a žádné větrání. Jak moc byla nakonec úsporná nevím, obyvatele jsem už neviděl, ale možná je potkáte jak bloudí ulicemi s klackem v ruce a shání kuchyňáře z kuchyňského studia.

Místní dodavatel plynu má zvláštní metody jak provádět vyúčtování - tu a tam je období dlouhé 11měsíců a tu a tam zase 13 měsíců no a protože v zimních chladných měsících je spotřeba mnohonásobně vyšší, tak i dobře stanovené zálohy najednou nestačí, když ten měsíc o který se období prodloužilo je "shodou okolností" právě zimní, chytré že?

Ale ani první ani druhý případ by nemohl vysvětlit nárůsty o kterých hovoříte. Pokud máte roky podobnou spotřebu a beze změny počtu obyvate atd. je takový nárůst, zkuste reklamovat u dodavatele.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Schwarz

Ten nárůst vt je tak šílený, že by to chtělo nějaká konkrétnější čísla - hlavní jistič, instalovaný výkon spotřebičů,...
Jestli je to vůbec možné

Je to byt nebo dům? Není možné nějaké "kradení energie" jiným odběratelem?
Samozřejmě je možné uvažovat o poruše elektroměru, ale nějak mi nesedí ten poměr mezi nárůstem nt a vt, pokud máte skutečně D45 a opravdu je vyšší nárůst vt o tolik, tak nám nezapomeňte napsat jak to celé dopadlo.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Také se již stalo to, že po výměně elektroměru, byl špatně zaznamenán stav elektroměrů.

Jednoznačně bych se to pokusil reklamonat u distributora.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Pokud elměr není digitální ,tak u analogového u čísla "8" lze se splést s "6"....je tam okénko pro pohyb...
už se mi to stalo několikrát při zápisu.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal M

Pro upřesnění.
Jedná se o bytový dům s cca 25 jednotkami. Elektroměr je s analogovým počítadlem.
Jistič je 3x20A v bytě jsou 2+1 osoby. A dokonce by měla být spotřeba menší. Manželka šla do práce a syn do školky začátkem roku. Předtím byli stále doma.

Za rok 2006-2007 nt 7.395 MWh , vt 0,372 MWh
Za rok 2008-2009 nt 6,499 MWh , vt 0,652 MWh
za rok 2009-2010 nt 7.273 MWh , vt 1,429 MWh

Spletl jsem si vyuctovani takze neni narust o tolik procent ale stejně je to hodně.

Fuk Tomáš

A není to obr, je to princ Jasoň  ;)

Při takto drobných rozdílech už musíte zohlednit přesné datum odečtu, tepelnou náročnost topné sezóny, změnu užívacích návyků (pravděpodobně se snídaně nyní vaří v době vt. nejspíš stouplo užívání mražených potravin, možná se častěji pouští pračka) atd. atd.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Podle nt bych hádal, že máte boiler. U toho vt je nárůst. Není v obýváku nová palzma nebo LCD s velkou úhlopříčkou?

Michal M

Doma neni nic noveho krome lednicky. Tu jsem dal dneska na merak tak uvidime kolik toho denne spotrebuje. Fakt spina docela casto. Je to no frost a tak tam bezi i vetrak.

Jinak boiler mame.

Jiří Schwarz

Tak podle upřesněných údajů to je o něčem jiném.
- počítačová sestava ve StandBy - něco si bere PC, monitor, tiskárna, modem,...
- satelit - to jsou nenápadní žrouti, spořebu kolem 15W když koukám, to bych bral, ale jen cca o 2W nižší když je ve StandBy, to mu "nedám", už jsem přidělal vypínač! (Philips DSX 6010 bere kolem 18-20W a je jedno, jestli "koukáte" nebo na něm jen svítí hodiny)
- starší TV - trochu se zhorší stav kondenzátorů ve zdroji, rozhodí se činnost zdroje  a není žádnou vyjímkou, že odběr "aby svítila kontrola StandBy" stoupne i přes 15W
- pár dalších "maličkostí", co kus, to 2 - 3W

Když po tom půjdete důsledně, ono se toho nasčítá... 1kWh denně za "zbytečný komfort" je dnes asi úplně normální na běžnou domácnost.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Štefan Beláň

Quote from: Michal M on 11.12.2010, 21:19
Doma neni nic noveho krome lednicky. Tu jsem dal dneska na merak tak uvidime kolik toho denne spotrebuje. Fakt spina docela casto. Je to no frost a tak tam bezi i vetrak.

Jinak boiler mame.


TO: Michal M
Máte navýšenou spotřebu cca o 2,2 kWh na den, což lednice klidně může udělat. Záleží jak ji využíváte a jak často větráte. Takže žádná záhada, ale naprosto běžná věc. Vaše spotřeba je naprosto standardní a odpovídá běžné domácnosti. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Michal M

Děkuji za odpovědi. Se spotřebou v nt by to možná sedělo. Ale ten vt je docela vyšší. To mi řekla i paní na infolince, že právě mám moc vysokou spotřebu vt. A to se jim nezdá.

Fuk Tomáš

Quote from: Michal M on 12.12.2010, 19:09
...mám moc vysokou spotřebu vt. A to se jim nezdá.

Nezdá se jim to docela právem. váš podíl spotřeby ve vt naznačuje, že vám funguje přepínání tarifů, ale nefunguje blokování vytápění a ohřevu teplé vody v době vt - tj. že máte příslušné stykače trvale sepnuté.
Příčina může být jak v zařízení distributora (přijímač HDO se sazbovým spínačem), tak i ve Vaší instalaci.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vladimír Přibyl

Podobnou vec jsem ted resil, kdyz mojimatce doslo ze ma doplati 22 tisic, take ohromny narust ve vt, a zjistil jsem ze vysoky tarif opsala i s desetinou, takze misto 732 kWh 7320kWh.