• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?

Started by Jan Přidal, 16.12.2010, 09:06

previous topic - next topic

Jan Přidal

Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil zásuvku pro digestoř na stejný okruh jako (přívod pro) indukční desku pod ní (třífazový jistič). Odvodil jsem to z pozorování, že dokud nebyl třífázový jistič nahozen, zásuvka pro digestoř nebyla pod napěrím.

Je takové řešení v souladu s ČSN, a pokud ano, neměl bych ve svém zájmu trvat na svém původním požadavku, aby na třífázový okruh pro indukční desku nebylo připojeno již nic jiného?

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Přidal on 16.12.2010, 09:06
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil zásuvku pro digestoř na stejný okruh jako (přívod pro) indukční desku pod ní (třífazový jistič). Odvodil jsem to z pozorování, že dokud nebyl třífázový jistič nahozen, zásuvka pro digestoř nebyla pod napěrím.

Je takové řešení v souladu s ČSN, a pokud ano, neměl bych ve svém zájmu trvat na svém původním požadavku, aby na třífázový okruh pro indukční desku nebylo připojeno již nic jiného?


Pokud to máte nějak písemně podchycené, tak trvejte na svém. Osobně proti tomuto řešení nejsem, pokud je ta zásuvka napojená kabelem, který odpovídá předřazenému jištění. I když pochopitelně je lepší, když je ta zásuvka pro digestoř napojená s jiným zásuvkovým okruhem, případně sólo okruhem.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Až na to, že motorek digestoře přispěje ke snížení životnosti elektroniky sporáku

Vít Rotrekl

Hmm, nějaké vysvětlení tohoto? Případně o kolik by to mohlo snížit tu životnost?
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jakub Sedláček

Asi trochu mimo téma, ale doma po domluvě s RT mam napojenou digestoř na stejném okruhu jako je zapojená trouba. Pouze je 1f přívod nikoliv 3f jak k troubě tak do bytu.  :) ( ptal jsem se radši 2x - bez problémů )
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"

Milan Hudec

To Rotrekl, pokud do totožné zás připojím měřák a pustím digestoř, rafika jde na 2kV

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 02.12.2012, 12:41
To Rotrekl, pokud do totožné zás připojím měřák a pustím digestoř, rafika jde na 2kV

Nějaké špičky tam budou, ale tolik?
Když stisknu PTT na stanici YAESU VX8, ukazuje voltmetr nesmysly a je úplně jedno, jestli měřím stejný okruh, kde je zdroj radiostanice, nebo jiný...
Je třeba hledat kdy jde o "chybu v síti" a kdy si "chudák měřák něco vymýšlí"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Podobné hodnoty měřím u zářivek, a to třemi rúznými měřáky, čím to je?

Jan Franěk

Quote from: Jan Přidal on 16.12.2010, 09:06
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil ......


Tak trochu si rýpnu. Co na to projektová dokumentace?   (norm)   Tak dost legarace.

Většina digestoří je zapojována do zásuvky. Osobně se mi nelíbí jednofázová zásuvka, předjištěná třífázovým jističem. Podle mne by bylo čistějším řešením, použít k napájení digestoře některý ze zásuvkových okruhů kuchyně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Jan Franěk on 02.12.2012, 15:58
Podle mne by bylo čistějším řešením, použít k napájení digestoře některý ze zásuvkových okruhů kuchyně.

Tak, tak, nesmí se zapomínat, že smrad z připálené polévky může být to jediné, co vzniklo před poruchou sporáku s následným vybavením jeho jističe, v tom případě nezbývá, než mávat utěrkou, což může zapříčinit úbytek kolagenu, tak potřebného k jiným činnostem (dance)

LAIK1

Quote from: Milan Hudec on 01.12.2012, 20:25
Až na to, že motorek digestoře přispěje ke snížení životnosti elektroniky sporáku

A ventilátor trouby životnost elektroniky nesníží?

Zdenek Rajmont

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

LAIK1

Já bych to potřeboval vysvětlit.Když snižuje životnost elektroniky indukční desky ventilátor digestoře tak jsem myslel že ventilátor trouby pod indukční deskou také.Když ho nebudu používat zvýším životnost desky?Nebo jak to je?

Zdenek Rajmont

 (ssur) A proč by měl ventilátor digestoře snižovat životnost elektroniky indukční desky?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Milan Hudec

Obecně vzato, každé v tomto případě spínací přepětí, které není sníženo pod hodnotu přepěťové kategorie pro kterou je výrobek určen snižuje jeho životnost, elektronika odchází jako první