Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?

Started by kolejník, 24.12.2010, 08:37

previous topic - next topic

kolejník

V našem domě se bude dlouhodobě vyměňovat výtah. Výtaháři používají svůj odečtový elektroměr a napojili  se na stoupačku. Jelikož nebyla volná svorka PEN, připojili se na volný šroub s označením uzemění. Svorkovnice PEN je propojena s kostrou vodičem AY16mm.

Jiří Buben

Pokud jsem váš dotaz pochopil správnbě, tak výtaháři pripojili vodič PEN pro jejich zařízení na neživou část rozvaděče. To je špatně. Jako vodiče PEN se nesmějí používat kovové kryty. Viz ČSN 33 2000-5-54 článek 543.4.2
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Šubrt Jakub

TO:Buben. Není to asi kryt ale kostra rozvaděče a pokud jsou na ní navařené šrouby od výrobce pak je svým způsobem vodič. A co kabelová lávka opatřená z/žl označením?

Jiří Buben

Kovový kryt, nebo kostra chcete-li jsou samozřejmě vodiče. I kostry rozvaděče slouží jako kryt. Ale pro připojení vodiče PEN slouží svorkovnice, přípojnice. Tam měl být vodič PEN připojen. Šrouby navařené na kryty a kostru rozvaděče slouží pouze pro propojení s přípojnicí PEN.
Quote from: Šubrt Jakub on 24.12.2010, 09:51
A co kabelová lávka opatřená z/žl označením?


Musíte rozlišovat vodiče PEN a PE. Pokud by se jednalo o vodič PE, tak při splnění určitých podmínek definovaných v ČSN 33 2000-5-54 článku 543.2.2 lze neživé části použít jako část vodiče PE.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Šubrt Jakub

Jakým způsobem řešit, když je svorkovnice PEN je beznadějně plná(4xbyt, ukostření, společné prostory)? Rám zděného rozvaděče se považuje jako kryt?

Milan Hudec

Výtaháři se hlavně měli napojit jak fázově, tak Penově z jednoho bodu, pracovní proud přes kryt není úplně ono, """"žádná svorkovnice nemůže být plná""""" - existují nejrůznější "rozbočovací komponenty", které pro provizorní instalaci jistě velice dobře poslouží, a profi fy. by na takové akce měli být plně vybaveny.
Navíc taková provizorní instalace musí být před používáním zrevidována, a revizní technik by si jistě takové neplechy všiml a nechal ji napravit.

Oliver Mička

Chápem to tak že výtahari mali v elektromeri 3 fáze a PEN do elektromeru zobrali s pospojovania?? Ak ano je to špatne.. PEN vodič do meranej časti sa smie brať len so svorky na to určenej (PEN) až za elektromerom sa spraví bod rozdelenia TN-C-S , od tial sa spojí z/ž na kostru (PE)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

kolejník

TO: oliver
Ano, na přípojnici PEN není místo. Už teď tam jsou 2vodiče v jedné svorce. Z přípojnice vede asi 10cm AY na šroub PE, kde se připojili.

Radek Červený

Je spousta možností, jak tento problém vyřešit. Především oznámit předem cca hodinové vypnutí domu, a bez napětí vyměnit či doplnit stupačkovou svorkovnici. Je to jen příklad, samozřejmě existuje spousta dalších možností, jak svorkovnici PEN i ve stávajícím prostoru kapacitně a spolehlivě rozšířit.

Stačí jenom chtít. Ono když se nechce, je to horší, jako když se nemůže.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

kolejník

V ČSN 33 2000-5-54 čl.543.4.2 se píše:
Kovové kryty el.rozvodů se jako vodiče PEN nesmí používat. Vyjímkou jsou kryty přípojnicových rozvodů  vyhovujících EN 61534-1. Díval jsem se tam ale tu vyjímku na panelákový rozvaděč jsem nenašel a asi ani nepochopil co hledat.

Jiří Buben

Quote from: Radek Červený on 24.12.2010, 16:06
Je spousta možností, jak tento problém vyřešit. Především oznámit předem cca hodinové vypnutí domu, a bez napětí vyměnit či doplnit stupačkovou svorkovnici. Je to jen příklad, samozřejmě existuje spousta dalších možností, jak svorkovnici PEN i ve stávajícím prostoru kapacitně a spolehlivě rozšířit.

Stačí jenom chtít. Ono když se nechce, je to horší, jako když se nemůže.


(jednicka)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Mezi výtaháři jsou často radikálové, kteří neústupně prosazují vše, co se dá vyčíst z norem, hodně trvají na tom, že prostorem strojovny výtahu nesmí jít žádné vedení, které nesouvisí s provozem výtahu, jsou schopni napadat umístění antennéch svodů i v místnosti, která je velká skoro jak "půl tělocvičny" a svody jsou na opačné straně než technologie výtahu.
Tak mě překvapuje, že mají mezi sebou i takové kutily...

Jasné je, že pokud jsou všechny svorky na PEN sběrnici obsazené, jakékoliv rozšíření, přepojení,... je možné dělat je v beznapěťovém stavu, protože rozpojení PEN vodiče může vážně ohrozit lidi i napájené zařízení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Výtaháři jsou výtaháři....znají perfektně zapojení výtahu..ostatní je pro ně španělská vesnice...?
Nic proti nim nemám...znám je až moc dlouho!!...takové špeky jsou jim příliž vzdálené!...
Proto s nimi mějme strpení... (bigbb)
Normy mimo výtahy jim moc neříkají???
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav 3


Moje zkušenost je, že na svoje zařízení si nedají sáhnout, u cizích se ovšem příliš nerozpakují a zařídí se po svém.

kolejník

Dikuzi "ELEKTRIKA.CZ" sleduje asi dost lidí, protože už 2.sváteční den někdo přepojoval rozvaděč. Ze šroubu PE se připojil k PEN. Teď se kryt nepoužívá jako vodič ale JE SPOJEN7 s PEN. Je to o.k? Z PEN přes šroub PE na elektroměr?

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Quote from: kolejník on 27.12.2010, 05:32
Z PEN přes šroub PE na elektroměr?


Rozumím vám správně, že od PEN svorkovnice odpojili PEN elektroměru, namísto něj si tam připojili svůj výtahářský PEN, a odpojený PEN elektroměru připojili na kostru rozvaděče?  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)