Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?

Started by Šubrt Jakub, 30.12.2010, 12:21

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo.
Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš).
Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky.
Někde bývají volné trubky.
V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel.

Jiří Buben

Proč volit takové řešení, když svorkovnice PEN jde snadno rozšířit. Jen se musí chtít.  Vámi navrhovaným řešením nijak nepřispějete k přehlednosti rozvodů. Právě naopak. V případě, že někdo bude něco opravovat o pato níž, může dojít k odpojené vodiče PEN pro vyšší patro a právě v tom je veliké riziko zde již mnohokrát probírané. Navíc v ČSN EN 60439-1 je v článku 7.1.3.5 uvedeno, že vstupní i výstupní svorky vodičů středních, PE nebo PEN musí být umístěny v blízkosti příslušných fázových vodičů. Z mého pohledu je toto řešení nepřípustné.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

Quote from: Šubrt Jakub on 30.12.2010, 12:21
O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo.
Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš).
Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky.
Někde bývají volné trubky.
V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel.



Nemůžete! (no) (no)
Co brání rozšířit svorku PEN tam kde ji potřebujete napojit?
Tam kde berete fázové vodiče musíte napojit i PEN vodič!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Šubrt Jakub

TO:Buben, Šohajda.
Na každé  přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení.
Na PEN taky 4,  z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení?

Miroš Jan

TO : Šubrt Jakub

Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Pro okruh napojený z rozvodnice z  poschodí např.č5 je spojovací vedení PEN mezi 5 a 6 poschodím mimo jiné cizí vodivou částí, tudíž z vyššího poschodí se napojit nemůžete dle čl.543.4.4.
Napojení z nižšího poschodí by se tedy zdálo možné, ovšem narážíte na ustanovení - viz.p.Buben a na další ustanovení o přehlednosti rozvodů.
Navíc vodič PEN musí být uložen v blízkosti fázovodičů atd,atd.

Vámi navrhované řešení tedy dle norem možné není a v tomto případě bych si dovolil tvrdit "bez diskuze".

Jiří Buben

Quote from: Miroš Jan on 30.12.2010, 14:49
TO : Šubrt Jakub

Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. :)


Přesně tak. To zda použijete propojovací můstky za 50 Kč, které se vyrábějí v několika velikostech (počet šroubů) a kus DIN lišty, nebo zvolíte jiné řešení je již na vás.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Šubrt Jakub

Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz.  Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často.

Jiří Buben

Quote from: Šubrt Jakub on 30.12.2010, 16:02
Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz.  Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často.


Odpověděl vám kolega Miroš. Starou svorkovnici vymontovat a místo ní provést montáž nové s větším počtem šroubů pro připojení vodičů, samozřejmě ve vypnutém a zajištěném stavu. Pokud nejste elektrotechnik, tak to zadejte odborníkům. Nevím v čem vidíte problém.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Šubrt Jakub

 Asi by mi to nikdo nezaplatil. Pokud je řešením DIN lišta s propojovací svorkou- třeba 7, tak o.k. Jedná se asi o 50W odběr. Spojím se s internetem nebo kabelovkou.

František Šohajda

Quote from: Šubrt Jakub on 30.12.2010, 14:45
TO:Buben, Šohajda.
Na každé  přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení.
Na PEN taky 4,  z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení?



To je nějaký problém jeden vodič vytáhnout, dát větší svorku rozšířit svorkovnici /přídavnou PEN/ a je hotovo!
To si myslím dokáže jak se říká "Pat a Mat"... ;D  /PS: bez urážky/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Šubrt Jakub

V každé svorce jsou po třech AL vodičích zhotoveny výrobcem, spáskované a na míru.
Tak se mě nedivte, že se ptám jak nejlíp to řešit. Nejsem barbar. A nejsem urážlivý.

Petr Doležal

Svorku lze přiložit na odizolovaný, avšak nepřerušený vodič stoupačky a odbočit se dá až 16x Cu10
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Vít Rotrekl

to petr doležal: (jednicka)

o těchto svorkách jsem věděl, ale že na ně existují i ty můstky...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Šubrt Jakub

TO: Petr Doležal. Dík za dobré řešení. Uvidím jak si poradili s cenou.
Teď ještě jeden dotaz:
Stává se mi, že narazím na odpojené elektroměry kde zůstaly původní AL vodiče.
Od jističů jsou odpojené, zaizolované. K další montáži nevyhovují(podmínky ČEZ). Zůstal zapojený PEN, který zbytečně "drží svorku".
Existuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry.

František Šohajda

QuoteExistuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry.


A vypnout všechny jističe bude problém.... :-\ Důležité věci tam nemáte!! (dance)
My to v nemocnicích děláme tak, že se nejprve musí pacienti na dýchačích hluboce nadechnout a ...
pak vypneme.... ;D ;D ;D Veselý silvestr  (drinks)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...