Je nutná rekonstrukcia instalacie v případě různých průřezů v obvodech?

Started by Daniel Hudzík, 11.01.2011, 14:22

previous topic - next topic

Daniel Hudzík

V RD (4izby, kuchyna, kupelna + spol. priestory, pivnice),
ktory sme kupili je instalacia v obytnej casti riesena ako TN-C-S medenymi vodicmi v trubkach v stene ...
lenze je tam zasadny problem ...
pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N

priklad..
v krabici v obyvacke mam hnedu 2,5ku (faza zasuviek),
sivu 1,5 (faza svetiel) a modru a
Z/Z 6ku (N a PE)

z ktorej idu odbocky kablami CYKY 3C1,5(sv) a 3C2,5(zás) je taketo riesenie pripustne? obyt.cast je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoisticom (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas)

Je mozne takuto instalaciu bezpecne pouzivat?

Elektroinstalacia bola takto prevedená pred niekolko rokmi majitelom domu, ktory nema el. vzdelanie.


Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový.

Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněji posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření.

V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Quote from: Daniel Hudzík on 11.01.2011, 14:22
. . . pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N . . .
. . . je rozdelena na 2 svetelne a 3zasuvkove okruhy s jednym spolocnym chranicoisticom (chranic 40A/0,03A a istice B10(sv) a B16 (zas)

Až vypne chránič, nechtěl bych hledat třeba poruchový spoj N-PE.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Daniel Hudzík

Quote from: Jiří Schwarz on 11.01.2011, 20:32
Moc jsem nepochopil kde je "dvoudrátový" rozvod a kde už je to za proudovým chráničem třídrátový.

Bezpečnost takového okruhu by nejzodpovědněji posoudil revizní technik na místě na základě ověření skutečného stavu a měření.

V každém případě je to podivný paskvil, jehož provoz z dlouhodobého hlediska bych jako RT nedoporučil i kdyby měření "vyšlo" jako vyhovující. Mimo jiné by se tam dalo najít porušení několik doporučení ČSN 33 2000-1 (provedení na dobré řemeslé úrovni, použití správných materiálů,...)


privod do rozvadzaca je 4x16mm2 Cu TN-C
vystup je 6mm2 PE a 6mm2 N (PE priamo z bodu rozdelenia, N za chranicom) + fazove vodice 1,5 a 2,5 z isticov
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Co sa tyka remeselneho prevedenia, tak to je velmi kvalitne. v stenach su nove plastove trubky, kolena, odbocne krabice, spoje do 2,5mm2 su prevedene WAGO svorkami, odbocky pre N a PE klobucikovymi svorkami.. pozeral som aj vypinace a zasuvky, do vypinacov idu kable CYKY 3A1,5mm, farebne vsetko spravne dokonca na zadnej strane krabic oznacene, ktore okruhy sa z toho napajaju
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Zdenek Hejčl

Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení.  >:D
Každý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Daniel Hudzík

Quote from: Zdenek Hejčl on 11.01.2011, 23:30
Teda pokud je použitý pouze pre cely byt je puzity len 1 vodic PE a 1 vodic N na všechny obvody není to správné řemeslné provedení.  >:D
Každý okruh musí být veden v plném obložení, nelze mít v jedné krabici různé okruhy napájené rozdílnými fázemi. Což znamená 3 samostatné vodiče pro každý okruh a každý v jiné krabici.

Prave preto sa pytam, ako dalej postupovat, nakolko tato instalacia bola robena nedavno
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Zdenek Hejčl

Podle prvního popisu situace je to špatně. Na konečné rozřešení situace nutno prohlédnout a proměřit instalaci odborníkem jiná lepší rada opravdu není.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU