• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?

Started by Michal Pavlík, 14.01.2011, 09:52

previous topic - next topic

Michal Pavlík

Koupil jsem pozemek, vznikly rozdelenim vetsiho a nemam na nej vjezd. Potreboval bych tedy pres zeleny pas ve kterem vedou stavajici kabely (Telefonika O2, verejne osvetleni, CEZ) vybudovat novy. Jezdeni pres sousedovo pozemek z jedne strany uz nelze protoze plot, z druhe strany to zatim lze ale neni to taky na dlouho :).
Predpokladam tedy ze v miste budouciho vjezdu bude potreba provest nejakou ochranu.
Prvni co me napadlo, vzit Kopoflexku, ze stranu ji riznout a nasadit na stavajici kabely. Ale by asi nebylo uplne koser a navic to bude pekna piplacka, pujde-li to vubec. Bez ochrany to taky asi nepujde a predkladka vsech kabelu mi prijde z financniho hlediska nerealna. Jak z toho ven? Existuje nejaky jiny zpusob, akceptovatelny provozovatelem IS? Treba jako obsypat piskem, na vrch folii, pak cihly.... poradte prosim.


Petr Doležal

14.01.2011, 13:26 #1 Last Edit: 14.01.2011, 16:02 by Petr Doležal
V každém případě se musíte domluvit se správci sítí a ti vám dají podmínky, event. ještě vypískají trasu. Obecně je možno říci:
1. Kopoflex neřezat (ztratí pevnost na tlak a padá tam bordel), použít podélně dělené tuhé chráničky (obě poloviny se secvaknou přes "zámek"). Toto jim navrhněte
2. Vzít v potaz hloubku stávajících sítí a sílu konstrukčních vrstev vjezdu
3. Další Kopoflexku cca 63 a 110 mm uložte jako rezervu pro další nové sítě, aby vám zbytečně nebourali vjezd. Opravovaný vjezd už není to pravé. Do rezervních chrániček vložit protahovací lanko či drát.
4. Chráničky budou přesahovat 50cm od kraje vjezdu (ve svislém průmětu), vstupní otvory zapěnit
4. Ti správci sítí budou chtít určitě vidět uložení sítí před zásypem a zhotovením vjezdu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

Pro tyto aplikace lze s výhodou použít betonový energokanál s víkem, něco podobného se vyrábí i v plastu. Spodní část se dá do výkopu, do ní se vloží kabely a poté se přikryjí víkem.

Každopádně to už psal kolega Doležal, je třeba si v prvé řadě vyběhat souhlas všech správců sítí.

A trochem "vipylovat teho čeština"  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz