Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?

Started by Ruda1, 14.01.2011, 16:04

previous topic - next topic

Ruda1

Motorový spouštěč /GZ 1/má tepelnou i zkratovou ochranu.Je jich několik v rozvaděči a před němi je jistič 40D/3.

Jiří Buben

Ano. Ověření je lepší provádět dle charakteristik daného výrobce. Ve vašem případě Schneider Group.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jirka Š. Svejkovský

Pokud jistič vyhoví podmínce vypnutí do 0,4s (předpokládám síť TN), není problém. Máte-li pochybnosti, oslovte nejbližšího projektanta nebo revizního technika.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: Ruda1 on 14.01.2011, 16:04
Motorový spouštěč /GZ 1/má tepelnou i zkratovou ochranu.Je jich několik v rozvaděči a před němi je jistič 40D/3.


TO: Ruda1

Ano, možné a také správné to je, jak uvádí kolega Bubla, a většinou je to i nutné, protože impedance měřená za motorovými jističi (spouštěči) o nízkých hodnotách (pro malé motory)  je výrazně ovlivněná vlastní impedancí.
Předřazenému jističi s charakteristikou "D" vyhoví jen impedance měřená u velkých motorů s krátkým přívodem, což je v praxi málo pravděpodobné.
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Bohusik

,
Zkratová /okamžitá/ spoušť motorového spouštěče GZ1M je nastavena na 13In s tolerancí +/- 20%. Pro účely ochrany před úrazem el. proudem, podle 332000-4-41, počítejte s kladnou tolerancí tzn. 15,6In.
A/s charakteristiku přikládám.

Petr Bohušík
Schneider Electric