Ako prinutit firmu zjednat napravu?

Started by Daniel Hudzík, 18.01.2011, 15:45

previous topic - next topic

Daniel Hudzík

18.01.2011, 15:45 Last Edit: 23.07.2011, 21:55 by Miroslav Minařík
Znami maju RD po kompletnej rekonstrukcii elektroinstalaci v sustave TN-C-S
(privod TN-C -> pod rozdelenia na C-S + pospojovanie etc..) aj s reviznou spravou

V dome maju nainstalovany centralny prudovy chranic pre vsetky obvody 40A/0,03A

po naistalovani osvetlenia do sadrokartonoveho stropu (robila ina firma) im zacal padat chranic
a zistilo sa, ze montazna firma zapojila svetla medzi hnedy (L) a Z/Z(PE) vodic rozvodu!

odmietaju prist opravit to s odovodnenim, ze SA IM NIKDY NESTALO, aby niekomu padal chranic kvoli ich svetlam... ze vraj je chyba v ich instalacii.. co s tym robit?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Pozvěte revizního technika a nechte vypracovat revizní zprávu. Pohrozte firmě, že pokud závadu neodstraní a nezaplatí vám náklady na revizi, předáte revizi na SÚIP. Pokuta začínající na 0,5M a papíry v prádelně firmu určitě přesvědčí jednat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Najlepsie na tom je, ze modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

No nazdar!   Zamrzli v nulování  (zle)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: Daniel Hudzík on 18.01.2011, 20:30
...modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja

Zastřelit!
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radek Kroutil

19.01.2011, 01:08 #5 Last Edit: 19.01.2011, 01:17 by Radek Kroutil
Quote from: Daniel Hudzík on 18.01.2011, 20:30
Najlepsie na tom je, ze modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja

Doporučuji nezávislého revizního technika
A mezi řádky se můžete zeptat, dle čeho tak usoudili. Dle pokynů výrobce svítidel? Pochybuji...
A jen tak mimochodem, centrální proudový chránič na celý rodinný dům je pěkná prasárna....
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Daniel Hudzík

Majitel RD prehovoril projektanta na centralny chranic aj napriek tomu, ze sme ho od tho dohovarali.. ale do montaze tych svetiel s nim problemy neboli (cca 3 roky)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

Nejde mi do hlavy, jak dopadlo vykoušení svítidel ihned po montáži. Ten chránič jim nevypnul? A nebo montážník předal dílo bez toho, že by to vyzkoušel?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Daniel Hudzík

K vyskusaniu nedoslo, nakolko montazna firma NEMALA ZIAROVKY. dielo odovzdali majitelovi RD s tym, ze je to zapojene, nech si nasrobuje ziarovky a ze to pojde.. majitel s tym suhlasil
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

Kristepane !
Tak to vysvětluje vše, to je konec civilizace.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

19.01.2011, 10:11 #10 Last Edit: 19.01.2011, 10:15 by Petr Doležal
Quote from: Daniel Hudzík on 19.01.2011, 08:37
K vyskusaniu nedoslo, nakolko montazna firma NEMALA ZIAROVKY. dielo odovzdali majitelovi RD s tym, ze je to zapojene, nech si nasrobuje ziarovky a ze to pojde.. majitel s tym suhlasil


Pokud zde přispívá nějaký majitel montážní firmy, může mi naznačit, co by udělal s takovým zaměstnancem? ;D

Milan Hudec

Quote from: Radek Kroutil on 19.01.2011, 01:08
Doporučuji nezávislého revizního technika
A mezi řádky se můžete zeptat, dle čeho tak usoudili. Dle pokynů výrobce svítidel? Pochybuji...
A jen tak mimochodem, centrální proudový chránič na celý rodinný dům je pěkná prasárna....


Co se týká centrálního PCH- naprostý souhlas, je to naprosto špatně technicky a pokud není celá rodina vegetariánská tak i legislativně.

V případě RD odporuje použití centrálního PCH nějaké vyhlášce zcela jistě, není zajištěna provozní spolehlivost, průměrná cena průměrného množství masa v lednici je větší než průměrná cena dalšího PCH.

Patrik Augustin

Quote from: Milan Hudec. on 19.01.2011, 10:15
Co se týká centrálního PCH- naprostý souhlas, je to naprosto špatně technicky a pokud není celá rodina vegetariánská tak i legislativně.

V případě RD odporuje použití centrálního PCH nějaké vyhlášce zcela jistě, není zajištěna provozní spolehlivost, průměrná cena průměrného množství masa v lednici je větší než průměrná cena dalšího PCH.


Můžete mi prosím napsat čísla norem a zákonů , kterým odporuje centrální proudový chránič? Případně podle jaké legislativy je toto řešení špatně?

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Milan Hudec

Quote from: Patrik Augustin on 19.01.2011, 10:42
Můžete mi prosím napsat čísla norem a zákonů , kterým odporuje centrální proudový chránič? Případně podle jaké legislativy je toto řešení špatně?




http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18011.0.html

Kamil Novák

Sečteno a podtrženo:
sešel se zde pravděpodobně naivní a skrblivý investor, montážníci amatéři a neumětelové a RT, který na stavbě asi ani nebyl.  (zle)

TO Hudzík: Jestli mohu poradit, tak se do této šlamastiky nenechte vůbec namočit a rychle pryč od toho.  (surprice)
Ať si to strejda Spořínek vyřeší sám!   (zliskat)
V případě, že máte málo svých starostí nebo jste dobrodružné povahy, dovolím si malou nápovědu. Já bych začal od konce, tedy od revizního technika, kterému se asi instalace líbila.  ;)


Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vít Rotrekl

19.01.2011, 20:20 #15 Last Edit: 19.01.2011, 20:36 by Petr Doležal
Quote from: Milan Hudec. on 19.01.2011, 10:11
Pokud zde přispívá nějaký majitel montážní firmy, může mi naznačit, co by udělal s takovým zaměstnancem? ;D


Nejsem majitel, ale šéfmontér a takovýho člověka co to po sobě ani nevyzkouší bych rozhodně nešetřil....Bohužel pro výstrahu zastřelit před nastoupenou jednotkou ho nemohu  >:(
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Petr Doležal

Ale vyzkoušeli, fázovka na jednom pólu svítí, na druhém nesvítí. Hotovo, je to OK, Fero vystav fakturu.
Ještě že neměli vadasku, to by byli nas...ní
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rudolf Šála

19.01.2011, 21:17 #17 Last Edit: 19.01.2011, 21:30 by Rudolf Šála
Quote from: Daniel Hudzík on 18.01.2011, 15:45
Znami maju RD po kompletnej rekonstrukcii elektroinstalaci v sustave TN-C-S
(privod TN-C -> pod rozdelenia na C-S + pospojovanie etc..) aj s reviznou spravou

V dome maju nainstalovany centralny prudovy chranic pre vsetky obvody 40A/0,03A

po naistalovani osvetlenia do sadrokartonoveho stropu (robila ina firma) im zacal padat chranic
a zistilo sa, ze montazna firma zapojila svetla medzi hnedy (L) a Z/Z(PE) vodic rozvodu!

odmietaju prist opravit to s odovodnenim, ze SA IM NIKDY NESTALO, aby niekomu padal chranic kvoli ich svetlam... ze vraj je chyba v ich instalacii.. co s tym robit?



Opravdu nádhera si pozvat domu takovoudle skvadru nebo spíše ''partu hic''  (zliskat)

Quote from: Daniel Hudzík on 18.01.2011, 20:30
Najlepsie na tom je, ze modry vodic vystrihli s tym, ze to sa proste tak nezapaja


Zajímalo by mě kolik toho měli pod kůží nebo zdali to jsou vůbec elektrikáři? Tím jen dokazují že vůbec nechápou princip RCD, ale že jsou i úplně mimo... v učení mě mistr seřval kvůli tomu že jsem na panelu v krabici vyštípl přebytečný vodič tak že by mě to už nikdy nenapadlo!
A měl taky pravdu, '' i kdyby byl vodič přebytečný tak je vždy lepší ho ponechat jako rezervu pro případ poruchy'', což by mělo být základní zásadou každého elektrikáře. Ale tihle chlapci očividně nepochopili ani co že je to pracovní vodič N a co je ochranný PE.

Jen pro zajímavost, dnes jsem si v jednom bytě připadal jak v cestě do pravěku! Město si chtělo zrekonstruovat byt, aby získal větší hodnotu. Ale pozvali si tam takové odborníky s heslem ''low price - low quality'', horor...
Podle zedníků byli tihle borci furt v rauši, no a podle toho to vypadalo! Pořád na něco zapomínali a pořád něco přesekávali - výsledek?
1 zásuvkový okruh pro celý byt, jeden pro světla, pro bojler a poslední pro přímotop.
Chuťovka bylo hlavně to čím připojili zásuvku pro přímotop, 2 x CY 2,5mm2 vodiči - hezky pod omítkou! Navíc tam všude udělali kvanta krabic s věnečkama, a další kvality které kolega nazval ''jakostí snad i horší jak před 30ti lety''. Abych nezapoměl, na kuchyni se vytentovali úplně! Největší třešínka na dortu byla že z jedné krabice vysely 1,5m dlouhé kabely - oholené konce a pod napětím!
Kdyby ještě dávali do každé místnosti jen jednu zásuvku kolíkem dolu a ve výšce 1,5m tak bych pochopil že jde o retro ale toto  ;D Doplatil na to až nový majitel který to celé dává do kupy  (wall)



Quote from: Milan Hudec. on 19.01.2011, 10:11
Pokud zde přispívá nějaký majitel montážní firmy, může mi naznačit, co by udělal s takovým zaměstnancem? ;D


Na to nemusím být zaměstnavatel abych vám řekl že blbec blbcem zůstane, a když ho to nebaví ať jde prodávat banány!  :D