Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?
Tlačítko by spínalo pracovní vodič N.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Jiří Buben

Spínat pracovní vodič N je přímo v rozporu s článkem 465.1.2 ČSN 33 2000-4-46.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

QuoteMohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?


Musí být komponenty testované na 230V!
Už jsem viděl zvonkové tlačítko /na 24V/ a spínalo 230V!!Pozor na to!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Hub

Quote from: Jiří Hrdlička on 26.01.2011, 21:12
Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?
Tlačítko by spínalo pracovní vodič N.


Otázkou je co je to venkovní tlačítko zvonku.
Pokud jde o sestavu hlavice T6 nebo podobné a nasazené spínací jednotky pak 230V není problém.
Jedná-li se ale o klasické zvonkové tlačítko jak jej všichni známe, pak v drtivé většině tato nejsou konstruována na napětí 230V, zejména z důvodu bezpečnosti. Další otázkou je co bude spínat ...
A samozřejmě vodič N samostatně spínat dle dříve citovaného ustanovení ČSN nelze.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Vítězslav Vaněk

A co ještě že v rozepnutém stavu bude na tlačítku plné fázové napětí. :D
Sláva

Jirka Hub

Quote from: Vítězslav Vaněk on 27.01.2011, 09:25
A co ještě že v rozepnutém stavu bude na tlačítku plné fázové napětí. :D

Tak to na něm bude zřejmě i v případě spínání vodiče L  ;)
Proto ta vhodnost použití pro danou napěťovou hladinu s ohledem na bezpečnost obsluhy.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Jan Franěk

Jestli jde o klasická zvonková tlačítka, tak jistě nelze z již dříve uvedených důvodů. Stačí se podívat u bytových domů a paneláků, kde to ještě nemají předělané, kolik krytů tlačítek chybí. Bylo by to silně nebezpečné.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Poslední dobou se poměrně často setkávám s tím, že zvonek je na 230V - tím odpadá potřeba zvonkového transformátoru. Může to být, ovšem zvonkové tlačítko i kabel na toto tlačítko musí být na 230V. Poměrně osvědčené mám tlačíka ABB např. řada Tango, v krytí IP44. Vyrábí se i s popisovacím polem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr Doležal

Quote from: Jaroslav Hasala on 27.01.2011, 22:06
Poměrně osvědčené mám tlačíka ABB např. řada Tango, v krytí IP44. Vyrábí se i s popisovacím polem.

A hlavně mají mžikové spínání
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Hub

Quote from: Petr Doležal on 27.01.2011, 22:45
A hlavně mají mžikové spínání


Ano, zejména s ohledem na charakter zátěže může být i toto argumentem. Tazatel bohužel nijak neupřesnil pojem venkovní tlačítko zvonku   :-\
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Zdenek Hejčl

Hmmmm a staré rozvody zvonkovým drátem.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Ale je dobré, že se zeptá, jen doufám, že varování bude věřit.

Horší jsou kutilové, co se neptají, protože jejich EGO jim našeptává "ty na to máš, ty to zvládneš a ještě ušetříš za práci

Takže se vezme "zvonkáč" (klasický, červená a zelená, průměr 0,8mm, takže průřez kolem 0,5mm2), natáhne se to do kůlny, na to jednu žárovku se to nepo...e, pak se tam objeví zásuvka (když už tam ten přívod je) a jednohu krásného dne se při svařování izolace tak ohřeje, až se roztaví, dráty se vyzkratují a přepálí... (je otázkou, jestli tam bylo jištění a jaké)
To už je dávno, nedaleko nás, je to cca z doby, kdy jsem "elektriku" začínal studovat
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Malík

Quote from: Jiří Hrdlička on 26.01.2011, 21:12
Mohu zapojit venkovní tlačítko zvonku na 230V?
Tlačítko by spínalo pracovní vodič N.


Jaké tlačítko? Uveďte typ alespoň. Klasické zvokové tlčítko určitě ne a proč,to už uvedli kolegové nahoře.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jirka Hub

Quote from: Jiří Schwarz on 28.01.2011, 13:17
Ale je dobré, že se zeptá, jen doufám, že varování bude věřit.

Horší jsou kutilové, co se neptají, protože jejich EGO jim našeptává "ty na to máš, ty to zvládneš a ještě ušetříš za práci

Takže se vezme "zvonkáč" (klasický, červená a zelená, průměr 0,8mm, takže průřez kolem 0,5mm2), natáhne se to do kůlny, na to jednu žárovku se to nepo...e, pak se tam objeví zásuvka (když už tam ten přívod je) a jednohu krásného dne se při svařování izolace tak ohřeje, až se roztaví, dráty se vyzkratují a přepálí... (je otázkou, jestli tam bylo jištění a jaké)
To už je dávno, nedaleko nás, je to cca z doby, kdy jsem "elektriku" začínal studovat


jo jo od pantáty vedou dráty .... odtud proud se přelévá do stodoly do chléva ... kdo si tam nastrká hřebíky ... atd. :)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Václav 3

Já zvonkům ovládaným přímo 230V příliš nefandím, byť jsou rozvody udělané způsobem odpovídajícím  napětí. Vždy vidím možný problém v okamžiku, kdy se tlačítko poškodí nebo ho někdo zablokuje třeba sirkou. V povědomí laiků bývá, že zvonek je na malé napětí a v okamžiku, kdy půjdě opravovat vzniklý problém, nebude dostatečně opatrný. Pokud je zvonkové tlačítko namontované u RD na plotě, tak použití síťového napětí považuji za velice nebezpečné. Takovou konstrukci bych nepoužil za žádných okolností. Vždy je třeba uvažovat možnost mechanického poškození - náraz auta do plotu, krupobití nebo také úmyslné rozbití. 

Jiří Buben

Quote from: Václav 3 on 30.01.2011, 08:45
Vždy je třeba uvažovat možnost mechanického poškození - náraz auta do plotu, krupobití nebo také úmyslné rozbití.  


S tím se dá jen souhlasit, ale už jsem viděl narvané nákladní auto v elektroměrovém sloupku, který tímto nárazem velice neochotně ustoupil z hájených pozic do defenzivy o několik desítek centimetru a na druhém konci vesnice zase skácený sloup veřejného osvětlení. To jsou také extrémní případy.
Ale pokud už někdo provede obvody zvonku v napěťové hladině 230 V, tak spíš bych se zaměřil na to, zda provedení odpovídá běžným provozním a bezpečnostním podmínkám (krytí, správní volba přístrojů, správná montáž). Pokud budu uvažovat s extrémy jako úmyslné rozbití, pak je to problém toho vandala a sabotéra, pokud mu to nakope čumák. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Václav 3

Quote from: Jiří Buben on 30.01.2011, 09:53
Pokud budu uvažovat s extrémy jako úmyslné rozbití, pak je to problém toho vandala a sabotéra, pokud mu to nakope čumák. ;)


Bohužel jen do té doby, než následující návštěva večer potmě sáhne do rozbitého tlačítka přímo na kontakty. (Pamatuji případ, kdy parta výrostků rozbila tlačítka zvonků v téměř celé ulici kameny. Naštěstí se jim podařilo "zazvonit" na myslivce, který, když viděl, co se děje, tak vyběhl s flintou a pohrozil jim, že jim nasype broky do kalhot. )

Jiří Buben

Quote from: Václav 3 on 30.01.2011, 10:01
Bohužel jen do té doby, než následující návštěva večer potmě sáhne do rozbitého tlačítka přímo na kontakty.


Tak to máte také pravdu. Pak bohužel nezbývá majiteli nic jiného, než zajistit nápravu, nebo obvod odpojit a zabezpečit do doby než nápravu zjedná. Pachatele zřejmě nedostihne, takže bohužel to bude všechno na jeho triku.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....