Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?

Started by Milan_Sk, 27.01.2011, 23:20

previous topic - next topic

Milan_Sk

Máme starší 4 izbový rodinný dom, máme malé dieťa a máme v celom dome dvojvodičoý rozvod z hliníku napojený na 3 ističe, samozrejme aj v kúpeľni a toho sa bojím najviac.
Pri kúpaní špliecha voda po celej kúpeľni.  
Momentálne nepripadá do úvahy rekonštrukcia celej elektroinštalácie, nie len z hľadiska financii, ale aj z hľadiska rozbitia stien.
Taktiež si zavolám aj odborníka elektrikára, len ma zaujíma váš názor.  
Moja otázka znie nebolo by lepšie priamo do rozvodnej skrine dať pred tie 3 ističe prúdový chránič a vo všetkých zásuvkách odpojiť kolík (zemnenie)?
Čiže zásuvky by nemali PE iba N.  

Taktiež nemá moc veľký zmysel dávať na prúdovú ochranu len zásuvky v kúpeľni, lebo pod obkladom idú káble do pivnice, trošku si to pametám ako to bolo robené pred 25 rokmi.

Viem, že to znie šialeno, no nebolo by to bezpečnejšie tak ako je to doteraz?
Taktiež mi je jasné, že to nepovoľuje vyhláška.
Teraz ma nenapadá, ale je krajina kde vôbec nemajú zemnenie v zásuvkách.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Radek Kroutil

Ježišmarja, ať vás to ani nenapadne odpojovat ochranný kolík.
Když už máte obavy, a jsou vám přednější finance, nebo rozbití stěn před úrazem dětí, tak se do ničeho nehrňte!!

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Daniel Hudzík

Ocividne nemáte rád vlastný život, tak aspoň myslite na ostatných členov domácnosti, nech na vašu blbosť nedoplatia.

A krajinu, v ktorej by zásuvky nemali kontakt pre pripojenie ochranného vodiča nepoznám, okrem záseviek pre spotrebiče II. triedy.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Vladimír Přibyl

A je to tu zase, ani omylem! Zapomeňte na chránič, raději zavolejte elektrikáře ať vše řádně překontroluje podotahuje apřeměří, vaše rodina vám poděkuje. Za takové myšlenky by se mělo být do hlavy palicí, nejhorš je že jsou to někteří schopni udělat. >:(























































Martin H.

Quote from: Milan_Sk on 27.01.2011, 23:20
Čiže zásuvky by nemali PE iba N.  


Najprv som si myslel podľa mena Milan a veľmi neobvyklých názorov na elektriku myslel, že s poznáme osobne, ale podľa veku dieťaťa ide len o náhodnú podobnosť s iným Milanom. Ten reklamoval skúšačku - fázovku. Veď predsa sa nebude dotýkať kovového konca, keď ju má strčenú v elektrike! Skúšačku potreboval, aby naplánoval rekonštrukciu elektroinštalácie. Vrátane zvárania hliníka s meďou. Rodina ho vtedy presvedčila alebo lepšie povedané uprosila, aby sa v elektrike nevŕtal. A on si to naozaj rozmyslel. Milan bol a stále je veľmi múdry človek, len študoval niečo úplne iné, ako elektro. Spravte to ako on!

Jiří Buben

Nic neodpojujte.
Pokud ale chcete mít zásuvky chráněné proudovým chráničem i v síti TN-C můžete použít například tyto. Viz přílohy.
Vedení sice chráněné není, ale máte chráněný výstup ze zásuvky. Nemusíte nic sekat.

Raději si to nechte udělat odborníkem. Neberte to osobně, ale Vaše "úsporná opatření" by mohly někomu opravdu ublížit. >:(
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan_Sk

Dobrý večer,
veľmi pekne ďakujem všetkým za odpovede a váš názor.
- pre Radek Kroutil : samozrejme nebudem odpojovať ochraný kolík, už viem prečo :)
- pre Daniel Hudzík : 1) svoj život a mojich blízkych mám veľmi rád a preto to riešim 2) ak tú krajinu nájdem, dám vám vedieť
- pre Vladimír Přibyl : elektrikára samozrejme zavolám, ale chcel som vedieť váš názor odborníkov
- pre  Martin H. : ja to sám neidem robiť ! ináč Ste opísal niekoho čo robil so skúšačkou....
- pre Jiří Buben : ďakujem veľmi pekne, poznám tento systém, chcel som chrániť celý dom :)
Trošku ma uráža názor, že to robím z úsporných opatrení. Chcem vás ubezpečiť, že to nieje kvoli financiaám, ale kvoli búraniu a prachu, to sa jednoducho teraz nedá ak dieťa chodí ešte po štyroch. Koplet celá elektroinštalácia sa bude do roka - dvoch na 100 % prerábať ! Chcel som iba rýchle momentálne riešenie. Zaujimavá je jedna vec, že mi nikto nevysvetlil prečo nemôžem ten kolík odpojiť ak sú vodiče L a N vyvedené z prúdovej ochrany, teraz to už viem od kamaráta, ktorý mi to presne vysvetlil. Viete ak sa tu nijaký blb ako ja na niečo také opýta, zrejme je mu lepšie to vysvetliť aby to aj tak nespravil. Nie každý sa poradí s odborníkmi a potom môže na to doplatiť. Na fórach som sa dočítal, že sú aj taký čo kvôli brumu v zosilovačoch odpájajú uzemnenie, tiež ak by sa im to vysvetlilo, asi by to nikdy už nerobili a použili by odelovacie trafo. Ak by niekto chcel reagovať na môju odpoveď prosím odborne :)
Ešte raz vďaka.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Jiří Buben

Za pojmem "úsporné opatření" jsem měl na mysli úsporu v počtu kontaktů v zásuvce vámi zamýšleným odpojením ochranného kolíku, nikoliv finanční pohnutky. Proto byl také tento pojem v uvozovkách. V případě že jsem vás urazil, prosím přijměte mou omluvu.

Odpojit ochranný vodič nemůžete protože je to v rozporu s několika ČSN ve Vašem případě STN a také proto, že ochrana proudovým chráničem není ochrana samospásná a nelze ji používat jako jedinou ochranu před úrazem el. proudem ale pouze jako ochranu doplňkovou. Jako součást normální ochrany je tam proto ochranný vodič, který zajistí spojení místa poruchy s uzemňovací soustavou a ochranným vodičem sítě vedeným až ke zdroji (v sítích TN) o dostatečně nízké impedanci, která vyvolá poruchový proud dostatečný na vybavení předřazeného jistícího prvku v dostatečně krátké době.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Buben on 28.01.2011, 22:21
Odpojit ochranný vodič nemůžete protože je to v rozporu s několika ČSN ve Vašem případě STN


Hlavně tam, kde bude použit jakýkoliv spotřebič s ochranou třídy I (neživé části spojeny na PE, resp. PEN potenciál právě přes ten "kolík") nemůžete kolík odpojit z důvodu ohrožení zdraví nebo životů lidí!!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan_Sk

Pán Buben určite sa neurážam. Veľmi rozumne Ste napísal vetu "Odpojit ochranný vodič nemůžete protože je to v rozporu s několika ČSN ve Vašem případě STN a také proto, že ochrana proudovým chráničem není ochrana samospásná a nelze ji používat jako jedinou ochranu před úrazem el. proudem ale pouze jako ochranu doplňkovou."   Stačilo by mi dodať ešte k tomu, že prúdová ochrana sa môže pokaziť a som ohrozený.  Potom si to každý uvedomí prečo nemôže odpojovať ochranný vodič. Ďakujem vám.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Milan_Sk

Ďakujem p. Schwarz už tomu začínam trošku rozumieť :) Pokazí sa ochrana a je to zle.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Jiří Buben

Proudový chránič se nemusí ani pokazit. Když budete mít odpojený ochranný vodič od kolíku zásuvky, pak při poruše izolace na spotřebiči třídy I (tedy spotřebiči s kovovým krytem spojeným s ochranným vodičem prostřednictvím kolíku zásuvky) se objeví plné fázové napětí. Když se toho dotknete a budete mít velký přechodový odpor, může vámi téci například 10 mA a to je proud menší než polovina reziduálního proudu chrániče (jmenovitý rozdílový proud chrániče 30 mA pro zásuvky). Teto proud ale chránič  nevypne (nesmí dojít k vybavení pří průchodu poloviny jmenovitého rozdílového proudu). Potom může dojít v lepším případě k leknutí a třeba pádu s následkem zranění.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Milan_Sk

Áno p. Buben, máte úplnú pravdu. Hmm, teraz jak nad tým rozmýšľam zaujimavé, že je kopec výrobkov čo ma môžu zabiť. Napríklad DVD, satelitný primač ( spotřebiče s kovovým krytem ) a pod.  Pri ich poruche môže byť fáza taktiež na obale ?.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Fuk Tomáš

Na to, aby vás trochu pokopala pračka, ani nemusí mít poruchu izolace. Úplně stačí proud zavlečený na kostru odrušovacím kondenzátorem.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Buben

Quote from: Milan_Sk on 28.01.2011, 23:56
Áno p. Buben, máte úplnú pravdu. Hmm, teraz jak nad tým rozmýšľam zaujimavé, že je kopec výrobkov čo ma môžu zabiť. Napríklad DVD, satelitný primač ( spotřebiče s kovovým krytem ) a pod.  Pri ich poruche môže byť fáza taktiež na obale ?.


Musíte rozlišovat spotřebiče třídy I a třídy II. Třeba to DVD, TV, settop box atd. jsou v kovovém krytu, ale jsou provedeny ve dvojité izolaci, takže je to spotřebič třídy II a ochrana při poruše základní izolace je tvořena izolací přídavnou. Ale lednička ,PC, monitor, tiskárna, pračka, myčka a spousta jiných jsou spotřebiče třídy I, což znamená že jsou jejich kovové součásti spojeny s ochranným vodičem.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Lukáš Rotrekl

Jo a v autě si pro jistotu demontujte brzový pedál, abyste si nerozbil hlavu o čelní sklo,  až na něj náhodou šlápnete místo plynu... (fool)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan_Sk

Ďakujem p. Buben za vysvetlenie s spotrebičmi triedy I. a II. No aj tak niekto si dá plazmu do kúpelne, ktorá je triedy I. a má uzemnenie no ak tomu pripojí aj DVD to už asi nebude veľmi rozumné však. Viem, že málokto si dá v bloku plazmu do kúpeľne 2 x 2m, ale poznám jednu väčšiu kúpeľňu kde je napojená plazma, satelitný prímač a kamerový systém. To by sa vám ako odborníkom a revizákom určite nepáčilo :) Prajem pekný deň.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D

Milan_Sk

p. Rotrekl to nebola veľmi slušná odpoveď. Stačí pekne vysvetliť ak som tomu nerozumel, prípadne nepísať nič, puknúť doma od smiechu a priať si aby sa mi nič nestalo.
Mojím hobby sa stalo Arduino :D