• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?

Started by Jaroslav Tachecí, 28.01.2011, 00:19

previous topic - next topic

Jaroslav Tachecí

Mám ventilátor Vents TT100 230V, cca 30W, dva stupně výkonu, připojení uvnitř N, L1, L2.
Potřeboval bych nějaké spojení (samec, samice), zástrčku+zásuvku pro připojení těchto N, L1, L2, tak, aby to vyhovovalo normám a bylo to bezpečné.

Jiří Buben

A kde hodláte umístit přepínač pro změnu otáček? Viz návod k obsluze v příloze.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jaroslav Tachecí

Představa je taková:
- přívodní kabel L, N
- vypínač-přepínač Vypnuto, první stupeň, druhý stupeň
- kabel L1, L2, N
- ona VIDLECE, ZÁSUVKA
- kabel, ventilátor
Jde mně o to, že ventilátor jde snadno z držáku vyndat (např. pro čištění) a tak bych potřeboval jednoduše odpojit i kabel
Děkuji

Jiří Kubík


Jiří Buben

Co průmyslové konektory viz příloha? Vyrábějí se v různých provedeních krytí pro různá napětí a proudy a jsou nezaměnitelné s klasickými vidlicemi a zástrčkami.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Kamil Novák

Systém tzv. nezáměnných zásuvek, např. typ 400V/10A by nestačil?
Třeba od ABB.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj