• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?

Started by Michal Baše, 29.01.2011, 13:47

previous topic - next topic

Lubomír Jindra

K často diskutované otázce množství použitých proudových chráničů.

Co okruh to RCD je jistě hezká myšlenka, zvláště u rodiných domků, ale je třeba si také uvědomit, že s následnou fakturou půjdete za zákazníkem, který si jako většina lidí nechtěl koupit Rolls-Royce ale Oktávku. Takže vám těch několik velkých rozvaděčů po domu a velké číslo na faktuře prostě omlátí o hlavu  ;)

Mimochodem drtivá většina investorů do bydlení raději utratí 20tis navíc za obklady v koupelně než 5tis navíc za RCD v rozvaděči. Tak to prostě je.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jaroslav Kořínek

To . Jindra -
Co okruh to RCD je jistě hezká myšlenka, zvláště u rodiných domků, ale je třeba si také uvědomit, že s následnou fakturou půjdete za zákazníkem, který si jako většina lidí nechtěl koupit Rolls-Royce ale Oktávku. Takže vám těch několik velkých rozvaděčů po domu a velké číslo na faktuře prostě omlátí o hlavu 

Vy nerevidujete podle projektu?
Investor neměl projektovou dokumentaci ve které měl na každý okruh "svůj " chránič ?
Inevstor neměl v dokumentaci nakreslnou ochranu před přepětím a blekem, včetně výpočtů rizik?
No dobrá - můžete tvrdit, že normy nejsou závazné. Ano souhlasím, pokud to uděláme lépe, bezpečněji než je v normě doporučený standard!
V tom případě nevím proč jsme stále zahlcování novými vyhláškami, předpisy, normami a dalšími a dalšími předpisy, nařízeními.....
Od roku 2009/září  patí ČSN 33 2130ed.2 - vnitřní rozvody
máme tu  ČSN 33 2000 4 41 ed.2
existuje ČSN 33 2000 6             7/2007 revize
a spousta dalších "zbytečností" dovolím se zeptat : "Kolik stojí lidský život?"
... těch pár tisícovek, které se ušetří na bezpečnosti?
Z vlastní zkušenosti mohu jen konstatovat, že není příjemné sedět před orgány, soudem a podobně a zodpovídat se , proč ....

Václav Pešek

tak bezpečnost lze zajistit i centrálním, zůstává ale uživaltelká nepřívětivost v podobě "globální tmy" v případě poruchy...

jakbylo zmíněno, světla udělat taky nově, je to o klubku CYKY(lo) které se v tom rozpustí..

nehledě na to že světla by byla dvouvodičem (patrně) a to by byly v podstatě dvě sítě v jednom bytě...
CNC mechanik - §6

Petr Doležal

Ing.Dvořáček, GRADA 2003, Rekonstrukce elektroinstalace:

. . . Stávající stropní vývody je vhodné, pokud to jejich stav umožňuje, ponechat i za cenu zachování dvou systémů sítí v bytě (TN-C a TN-S). Jsou-li v bytě zachovány obvody TN-C, je nutné, aby místem, odkud vycházejí byla bytová rozvodnice . . .
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: Petr Doležal on 13.02.2011, 22:28
Ing.Dvořáček, GRADA 2003, Rekonstrukce elektroinstalace:

. . . Stávající stropní vývody je vhodné, pokud to jejich stav umožňuje, ponechat i za cenu zachování dvou systémů sítí v bytě (TN-C a TN-S). Jsou-li v bytě zachovány obvody TN-C, je nutné, aby místem, odkud vycházejí byla bytová rozvodnice . . .

Racionální názor. :)