Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?

Started by Pavel Majer, 31.01.2011, 15:39

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír

Ptal jsem se z důvodu nutnosti uzemňování vodiče PE vždy u hlavních rozvaděčů. Jinak si myslím, že Vámi uvedený článek Vaše řešení nezakazuje. Je třeba zvážit jaká horší rizika mohou nastat oproti 5 žilovému kabelu. Je taky rozdíl být nucen upravit stávající instalaci a nebo to takto nešikovně řešit už v projektu. Pětižilový kabel s vodičem N se taky chladí jinak než kabel bez N.

Pavel Majer

Vážený pane Rozmahel, děkuji vám za váš názor. Situace je taková, že v celém objektu je provedena soustava TN-S a prováděcí firma na základě nepřesnosti v projektu namontovala kabely 1-CYKY-J 4x185 a 1-YY 185 zelenožlutý. Správně měl být samozřejmě použit kabel 1-CYKY-J 4x185-O a 1-YY 185 zelenožlutý. A teď řešíme, jak z toho ven. Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zelenožlutý vodič 1-YY 185 za modrý, než měnit 1-CYKY-J 4x185 za 1-CYKY-O 4x185.

Jirka Hub

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 13:07
Situace je taková, že v celém objektu je provedena soustava TN-S a prováděcí firma na základě nepřesnosti v projektu namontovala kabely 1-CYKY-J 4x185 a 1-YY 185 zelenožlutý. Správně měl být samozřejmě použit kabel 1-CYKY-J 4x185-O a 1-YY 185 zelenožlutý. A teď řešíme, jak z toho ven. Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zelenožlutý vodič 1-YY 185 za modrý, než měnit 1-CYKY-J 4x185 za 1-CYKY-O 4x185.

A reklamace není možná? Jestli natáhli kabel 4J + 1zž pak to nějak pomotali oni ne? Sice na základě projektu, ale oni to provedli a měli na nesoulad poukázat. A revize vznikla? No možná na jejím základě se konná ne?
Chci jen říci, že může existovat i jiné, než čistě fyzické řešení.
Každopádně, máte-li za úkol realizovat nápravu co nejekonomičtěji, pak zřejmě na základě informací, které tu proběhli můžete, nelze než doporučit řádné označení atd.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Pavel Majer

Quote from: Jirka Hub on 01.02.2011, 14:43
A reklamace není možná? Jestli natáhli kabel 4J + 1zž pak to nějak pomotali oni ne? Sice na základě projektu, ale oni to provedli a měli na nesoulad poukázat. A revize vznikla? No možná na jejím základě se konná ne?
Chci jen říci, že může existovat i jiné, než čistě fyzické řešení.
Každopádně, máte-li za úkol realizovat nápravu co nejekonomičtěji, pak zřejmě na základě informací, které tu proběhli můžete, nelze než doporučit řádné označení atd.


Chyba samozřejmě v projektu byla (jsem jeho autor), ale byl to překlep a ne neznalost problému. Chybné označení kabelu bylo bohužel ve výkazu výměr, v tabulce obvodů rozvaděče a na jednom výkrese. Na dalších dvou výkresech byl kabel označen správně. Ale firma se necítí vůbec vina, pracovala prý podle projektu.

Jirka Hub

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 15:16
Chyba samozřejmě v projektu byla (jsem jeho autor), ale byl to překlep a ne neznalost problému. Chybné označení kabelu bylo bohužel ve výkazu výměr, v tabulce obvodů rozvaděče a na jednom výkrese. Na dalších dvou výkresech byl kabel označen správně. Ale firma se necítí vůbec vina, pracovala prý podle projektu.

Jasně, pak rozumím Vaší situaci. Realizační firma má svoji pravdu, přesto kdyby projektant namaloval zapojení spotřebiče pomocí pěti zelenožlutých vodičů, tak to ta firma také udělá?
Míra zavinění záleží dle mého soudu na vašem vzájemném smluvním vztahu.
Co se týká řešení, bylo zřejmě již řečeno.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Milan Illek

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 13:07
Jednodušší a levnější varianta je samozřejmě vyměnit ten zelenožlutý vodič 1-YY 185 za modrý...

A nejlevnější varianta je správně označit žíly. Cenu odhaduji do 50,-Kč.

Pavel Majer

Quote from: Milan Illek on 01.02.2011, 16:19
A nejlevnější varianta je správně označit žíly. Cenu odhaduji do 50,-Kč.


Vážený pane Illku,
při vší úctě, co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?

Jirka Hub

01.02.2011, 17:49 #25 Last Edit: 23.07.2011, 21:45 by Miroslav Minařík
Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 17:12
Vážený pane Illku,
při vší úctě, co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?

Na mne ta ustanovení působí jako požadavky na výrobce kabelů. Není tam poznámka o změně významu žíly kabelu užitím barevného návleku na oba konce takové žíly kabelu.
Nejsem RT, ale myslím, že přeznačit si mohu dovolit žíly L a N. Ale na PE bych právě s ohledem na bezpečnost nahlížel asi jinak. Nebo se mýlím?
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Štefan Beláň

01.02.2011, 18:07 #26 Last Edit: 01.02.2011, 18:13 by Štefan Beláň
Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 11:04
A ještě přidávám kontroverzní názor kolegy Beláně:

Z bezpečnostních důvodů, v těchto vynucených případech, pokládám za menší zlo a méně nebezpečné řešení, přeznačit na všech koncích zl/žl vodiče v kabelu na modro a použít tento vodič jako pracovní vodič  N. Pak je možné legálně, v souladu s ČSN, doplnit vedení zl/žl vodičem PE, který nemusí být pod společným obložením. Pokud se jedná o ojedinělý a výjimečný případ a pod odborným dozorem, dá se toto řešení na přechodnou dobu (do doby řádné rekonstrukce) tolerovat.

Já osobně toto pokládám za větší zlo.


TO: Majer

Sleduji tuto diskuzi a váš zatvrzelý odpor pro správné řešení.
Vaše snaha posvětit uložení 3 pracovních vodičů (L1+L2+L3) pod jedno obložení a 1 pracovní vodič (N) samostatně, je ten největší "bastl", který je možné provést při ukládání vedení a realizaci samostatných proudových obvodů. (fool)

Jediné správné řešení je použít jeden 5ti žilový kabel a/ nebo 5x jedno-žilový kabel. Samostatné jedno-žilové kabely jednoho obvodu je nutné ukládat pod jeden společný kovový kryt a kryt uzemnit - a proč? - věřím že si na to odpovíte sám.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Majer

Quote from: Štefan Beláň on 01.02.2011, 18:07
TO: Majer

Sleduji tuto diskuzi a váš zatvrzelý odpor pro správné řešení.
Vaše snaha posvětit uložení 3 pracovních vodičů (L1+L2+L3) pod jedno obložení a 1 pracovní vodič (N) samostatně, je ten největší "bastl", který je možné provést při ukládání vedení a realizaci samostatných proudových obvodů. (fool)

Jediné správné řešení je použít jeden 5ti žilový kabel a/ nebo 5x jedno-žilový kabel. Samostatné jedno-žilové kabely jednoho obvodu je nutné ukládat pod jeden společný kovový kryt a kryt uzemnit - a proč? - věřím že si na to odpovíte sám.  :)


Vážený pane,
o tom, co je větší či menší "bastl" se asi těžko domluvíme. Já hledám řešení, které nebude v rozporu s normou. váš příspěvek do dřívější diskuze i přes Vaše ujištění bohužel v rozporu s normou je - viz moje odpověď p. Illkovi. To, že správné řešení je použití pětivodičového kabele je pravda, ale ukažte mi pětivodičový kabel v průřezu 185 mm2. A v které normě prosím jste našel ustanovení o nutnosti ukládat jednožilové kabely pod společný kovový kryt? Děkuji za Vaši odpověď.

Štefan Beláň

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 19:10

...ale ukažte mi pětivodičový kabel v průřezu 185 mm2.....
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Hub

Pro CYKY 5x185 nemůžu najít výrobce :(

Na stránkách DRAKA jsem našel typ Vultflex mb 5G185. Trochu mne zaráží to G s ohledem na barvu žil ...
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Pavel Majer

TO Jirka Hub:
Ano, je to podezřelé. Já jsem CYKY 5x185 také nenašel u žádné ze známých kabelovek (Nkt, Prakab, Draka apod.) ani u známých velkoobchodů. Já bych se ho tady skoro bál koupit. A ta cena: U Elfetexu např. 1-CYKY 4x185 stojí kolem 2 000,- Kč/m bez DPH. Jestli to nebude z Číny...

Jirka Hub

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 19:50
TO Jirka Hub:
Ano, je to podezřelé. Já jsem CYKY 5x185 také nenašel u žádné ze známých kabelovek (Nkt, Prakab, Draka apod.) ani u známých velkoobchodů. Já bych se ho tady skoro bál koupit. A ta cena: U Elfetexu např. 1-CYKY 4x185 stojí kolem 2 000,- Kč/m bez DPH. Jestli to nebude z Číny...


Já nevím, původ by seriozní prodejce měl doložit. Spíš se obávám, je-li to taková "chuťovka", že nebude nikde skladem a kablovky pár metrů nevyrobí  :(
Mluvím z vlastní zkušenosti, katalog je fajn, ale život je prostě život :)
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Pavel Majer

Quote from: Jirka Hub on 01.02.2011, 19:55
Já nevím, původ by seriozní prodejce měl doložit. Spíš se obávám, je-li to taková "chuťovka", že nebude nikde skladem a kablovky pár metrů nevyrobí  :(
Mluvím z vlastní zkušenosti, katalog je fajn, ale život je prostě život :)


Ano, přesně tak. A seriozní prodejce by měl mít na svých stránkách adresu, IČ atd. Ne všechno, co najde strejda Google opravdu existuje.

Štefan Beláň

Quote from: Pavel  Majer on 01.02.2011, 19:50
... Jestli to nebude z Číny...


Ne z Číny není je z Polska - ale kdo ví? ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Radim Strycharski

Vzhledem k rozsahu a finanční náročnosti instalace nepředpokládám, že by se uvažovalo o výměně kabelu a tak nezbývá, než rozhodnout, jestli vodič v kabelu bude N nebo PE. Normy samozřejmě popisují, jak má instalace správně vypadat s předpokladem, že se tak stane hned na první pokus a s chybami se nepočítá. Osobně bych se na tuto záležitost díval více technicky než striktně podle ČSN a tak bych zelenožlutý vodič kabelu využil jako N. Všechny pracovní vodiče budou pospolu a PE ať si vede, kudy chce. Nikdy nikomu nebude vadit, že vodič není správně označen v celé délce, protože to nikdo nikdy neuvidí. V rozváděčích a nejenom tam, se na odchylku dá velmi dobře a výrazně upozornit. Existuje taky výkresová dokumentace, technická zpráva, MPBP, provozní řády, zkrátka provozní dokumentace, kde se taky může zřetelně vyznačit nesoulad s ČSN 330165. Tyto předpisy jsou pro zúčastněné osoby závazné. Osobně bych tedy na obou koncích provedl přeznačení ZŽ vodiče v největší délce a v nejlepší kvalitě, v jaké to lze, a separátně bych natáhl ZŽ vodič jako PE. Podle mě z tohoto řešení vyplývá nejméně rizik.

Dodavatelská firma na této situaci má také svou vinu, protože, jak uvádí tazatel, v různých částech dokumentace byly uvedeny sporné údaje. Pokyn v projektu tedy nebyl jednoznačný a firma neměla jednat jednoznačně bez dodatečného upřesnění.  

Jan Alin

Quote from: Radim Strycharski on 01.02.2011, 20:55
Osobně bych se na tuto záležitost díval více technicky než striktně podle ČSN a tak bych zelenožlutý vodič kabelu využil jako N.


Také bych to tak viděl. Označení bych provedl trvalé na obou koncích a příslušný PE bych alespoň napáskoval ke kabelu. Na obou koncích bych umístil tabulku kde by na tento stav bylo upozorněno. Kabel který odpovídá je dost nesnadné sehnat a každé jiné řešení této situace je finančně neprůchodné. Tím ovšem neříkám že je to dobře, opravdu správný postup by byl výměna kabelu.