Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?

Started by Šimon Szczotka, 04.02.2011, 10:17

previous topic - next topic

Šimon Szczotka

Jaký vliv na funkci ochran v síti TN-C-S má to, že je uzel transformátoru uzemněn? Vždyť poruchová smyčka je tvořena zdrojem, vedením a ochranným vodičem - uzemnění zdroje by tedy na poruchový proud nemělo mít vliv.
Podle mého názoru musí při spojení fázového a ochranného vodiče vzniknout zkratový proud(a tím musí i zareagovat jistič nebo pojistka) i když uzel transformátoru není uzemněn.

Lubomír Jindra

Než udržet rozsáhlé sítě (distribuční síť nn) jako "izolovanou soustavu" je jednodušší a bezpečnější jeden pól spojit se zemí, čím častěji tím lépe. Tím máme (se snažíme mít) napětí mezi kovovými konstrukcemi, neživými částmi, zemí... a lidmi kteří po zemi chodí a pod kontrolou.

S poruchovou smyčkou má přizemění také určitou souvislost, například na stavbách se PEN v rozvaděčích kvůli nepříznivým vnějším vlivům častěji přizemňuje, protože při použití proudových chráničů a přerušení vodiče PEN na přívodu zafunguje poruchová smyčka i při jejím vyšším odporu (přes zem).
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Rozmahel Vladimír

Těch důvodů je celá řada, zkuste vyhledávání, ale ještě bych uvedl alespoň jeden. Na primáru trafa je 22kV, vinutí sekundáru 400V je oděleno izolací. (!) Uzemnění uzlu je společné i pro vn část.