• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je pro venkovní žaluzie s motorem nutný předřazený proudový chránič?

Started by Martin234, 06.02.2011, 00:32

previous topic - next topic

Martin234

Původní otázka: Elektroinstalace pro venkovní žaluzie s motorem?


Budou mi teď dělat venkovní žaluzie s motorovým pohonem.
Ovládaní bude přes dálkové ovládaní.
Tím pádem bude stačit vyvést ven CYKY 3x1.5 to mi je ještě jasné s průmky.
Ptal jsem se techniku co to budou dělat jestli tam je nutné dát proudový chránič,
ale nějak se nebyly schopni dohodnout.
Tak jsem se chtěl zeptat jak by to tedy mělo být správně?

František Šohajda

Nemáte napsáno jaké žaluzie ?
Já mám žaluzie na střešních oknech,motor je na 24V a kabel je dlouhý jaký si zadáte,aby vešel do krabice kde bude trafo které je jako jeden kus s ovládačem /možno i použít na DO/...
Tam proudový chránič nemá význam /všechno II.Tř a malé napětí/...!
Podle konkrétního výrobce si musíte vyžádat dokumentaci od montážníků......
/říká se tomu stavební připravenost.. ;)/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Šubrt Jakub

Nejlepší je spojit se s výrobcem nebo montážní firmou a dotaz nasměřovat tam.
Žaluzií na pohon je hodně druhů.

Martin H.

Quote from: Martin234 on 06.02.2011, 00:32
Ovládaní bude přes dálkové ovládaní.
Tím pádem bude stačit vyvést ven CYKY 3x1.5 to mi je ještě jasné s průmky.

To si radšej overte. Ak bude prijímač DO v interiéri, potom 3x1.5 nebude stačiť.

Jiří Schwarz

Quote from: Šubrt Jakub on 06.02.2011, 09:17
Nejlepší je spojit se s výrobcem nebo montážní firmou a dotaz nasměřovat tam.
Žaluzií na pohon je hodně druhů.

Pokyny výrobce mají vyšší "váhu" než ustanovení technických norem. Seriozní výrobce specifikuje požadavky na napájení jak z hlediska správné funkce, tak z hlediska bezpečnosti.
A pokud to montážníci nejsou schopni ani z dodávky od výrobce vyčíst, asi by rychle ztratili moji důvěru
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin234

Takže motor bude 230 V (IP54), kroutící moment 4-20 Nm, výkon 100-190 W. Přijímač bude venku. Instalace bude v panelovém bytě.

Mám možnost vzít 230V buď z rozdělovací krabice, která je hned vedle okna nebo bych musel sekat 5m k nejbližší zásuvkové krabici, abych tam udělal další krabici pro proudový chránič od ABB.

No právě, že montéru jsem se ptal, ale nejdřív se podívali na sebe a pak na mne, jako bych byl nějaký debil. Měl jsem takový ten pocit, že to tam má být, ale nikdo to stejně nedělá.  Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky

František Šohajda

Nejsem specialista na žaluzie, ale pokud jsem se díval tak jsou vždy k mání dva typy motorů
24V nebo 23OV...
A třída bude I nebo II...?
U tř. II asi FI bude zbytečné...?/všechno je izolované/..
Další kolize bude, kam by jste případné FI chtěl dát...jaké máte rozvody TN-C nebo TN-C-S     ?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

Quote from: Martin234 on 06.02.2011, 10:09
...Čistě teoreticky si myslím, že ten chránič tam má být, ale nevím jestli to není zbytečné, když kdysi se s tím nedělali žádné cavyky


TO: Mrtin234

Čistě teoreticky si myslím, že chránič 30 mA nikdy nevadí a není zbytečný, protože zajišťuje doplňující ochranu, a té není pro laiky nikdy dost. (!)

Prostě chránič nechte nainstalovat a neřešte zbytečnosti!
Chránič chrání - jistič jistí.

Martin234

Dům je starý, takže po bytový rozvaděč je to TN-C. V bytě byla provedena kompletní nová elektroinstalace, takže v bytě už je to TN-S.  Motor (230V) má ochranu uzemněním takže to bude třída I.

Uvažoval jsem, že bych pro chránič (ten krabicový co děla ABB) vysekal novou krabici vedle už existujících zásuvkových krabic. Z těch stejně budu brát 230V.

Prostě mně jen zajímá jestli je to nutnost nebo spíš pro lepší pocit, že když dojde k závadě, že se nic nestane.

Kamil Táborský

Pokud máte v bytě novou elektroinstalaci,tak by jste měl mít předpokládám v rozvaděči proudový chránič ne?

Martin234


Bambus

Takže motor bude 230 V (IP54), kroutící moment 4-20 Nm, výkon 100-190 W. Přijímač bude venku. Instalace bude v panelovém bytě.

No spíš bych položil montážníkům otázku jak to budou v tom 6tém patře paneláku opravovat v případě že se porouchá pohon nebo utrhnou tažná pera a roleta zůstane dole .
Už je vidím na tom horolezeckém laně nebo v koši plošiny  ;D.V záruce pohoda - po záruce si připravte dlouhý peníze .
Já znám jenom jeden způsob jak se dostat do toho kastlíku a ten asi popsat rozhodně nechcete .

Jirka Š. Svejkovský

Obecně se chránič dává tam, kde hrozí dotyk se zařízením v poruše, tedy zásuvky nebo zhoršení izolačního stavu vlivem prostředí (koupelna). Venkovní žaluzie bych nezařadil ani do jedné kategorie, proto vidím použití chrániče jako zbytečnost. Bezpečnost tím příliš nezvýšíte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Stránský 111

Rovnež bych to v tomto případě chráničem nekomplikoval!

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.02.2011, 18:04
Venkovní žaluzie bych nezařadil ani do jedné kategorie, proto vidím použití chrániče jako zbytečnost.

V případě plastových žaluzií souhlas. Dělají se ale taky kovové, a tam bych chránič naopak vřele doporučil.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav Pešek

CNC mechanik - §6

Jirka Š. Svejkovský

No, abychom nebyli papežštější než papež. Pokud zní otázka "musí být chránič?", správná odpověď zní "nemusí".
Mimochodem, kdo zvás má na domu faradyho klec? Je to bezpečnější, než klasický hromosvod, ne?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Hmmm,  tak to jsem se pobavil: faradyho klec? tak tu já na domu mám. A sice kovové rabicové pletivo na fasádě, pravda pod vrstvou omítky. A vnitřní WIFI funguje venku akorát před okny.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU