Jak připravit na revizi průtokový ohřívač?

Started by Šubrt Jakub, 06.02.2011, 07:01

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

06.02.2011, 07:01 Last Edit: 06.02.2011, 09:03 by Miroslav Minařík
Objekt je v TN-C.
NA WC pod umyvadlem je zásuvka pro průtokový ohřívač.
Blíží se termín revize.Co mohu očekávat od RT?
Bude se to muset předělat na chránič?
Nebo stačí zrušit zásuvku a p.o. dát napevno?
To samé je v kuchyňce kde je zásuvka která se používá na rychlovarnou konvici.

Jiří Schwarz

Čeho se má týkat revize?
Pevné instalace? Pak připravte především platnou (opravenou) dokumentaci, to je požadavek mimo jiné stavebního zákona, připravte výchozí revizi, poslední pravidelnou revizi,...

Nebo se má revize týkat spotřebičů připojovaných do zásuvek? Pak je vhodné připravit "papíry", které byly u spotřebičů přibaleny od výrobce.

Až když RT zjistí, že něco nevyhovuje, můžete s ním, s elektrikářem  nebo s nějakým projektantem bavit o způsobu odstranění závad(y).
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteBude se to muset předělat na chránič?


Proč by se to muselo předělávat na chránič? Budete dělat rekonstrukci?
Instalace se vždy reviduje podle norem které platily v době montáže -pokud neohrožuje bezpečnost!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Šubrt Jakub

P.D.je k mání. Bude se dělat mimořádná revize, protože RZ nejsou k nalezení.
Jedná se o zásuvku pro p.o. Pevná instalace.

Šubrt Jakub

To:ŠOHAJDA
A ohrožuje bezpečnost zásuvka hned pod umyvadlem nebo v kuchyňce?

Šubrt Jakub

Norma o povinosti použití chráničů na zásuvkách platí od 2009? Jestli se nepletu.

Jiří Buben

06.02.2011, 11:25 #6 Last Edit: 06.02.2011, 11:32 by Jiří Buben
Quote from: Šubrt Jakub on 06.02.2011, 10:30
Norma o povinosti použití chráničů na zásuvkách platí od 2009? Jestli se nepletu.


Máte-li na mysli ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tak platí od 1.9.2007 ale byla s ní souběžně platná její předchůdkyně zrušená k 1.2.2009.

Řešte to až podle toho co vám RT napíše do závad, případně navrhne možná řešení.
Jinak zásuvky musí být instalovány mimo umývací prostor. Pokud je průtokový ohřívač výrobcem určen k montáži pod umyvadlo, tak tam může být, ale zásuvka by tam být neměla.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Štěpán Valenta

Kolegové Šuhajda a Buben vám odpověděli správně.  Já dodám.  Následně po revizi uplatněte reklamaci na kontážní firmu, která vám případnou závadu musí zdarma odstraníit...
                       o:-)                       
                                                                           

Šubrt Jakub

Stačilo by zásuvku zrušit a p.o.zapojit napřímo Wagosvorkama? Nebo použít v zásuvce chránič?

hynek vrška

Zdravím koupil jsem byt s novou koupelnou a nad umyvadlem cca 30-40cm vede ze zdi kabel,bývalý majitel chtěl mít asi zdrcadlo s osvětlením nebo tak něco...mohu to zakončit zásuvkou cca 30-40nad umyvadlem..podle toho co čtu taky asi nelze?děluji za odpověd..hynek

Jiří Schwarz

Zásuvka by mohla být, pokud bude minimálně 120 cm nad podlahou, "mimo" umývadlo (ne přímo nad ním), bude minimálně 60 cm od vany a bude připojena přes proudový chránič.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)