• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně uspořádat více paralelních vodičů (kabelů)?

Started by Marek Procházka, 06.02.2011, 12:58

previous topic - next topic

Marek Procházka

06.02.2011, 12:58 Last Edit: 31.03.2013, 19:58 by Miroslav Minařík
Norma ČSN 33 2000-5-52 znázorňuje jak uspořádat více paralelních vodičů,
ale pouze pro tři vodiče (kabely)
a již dále neřeší jak uložit vodiče PEN (TN-C)
a vodiče PE a N (TN-S).

Jak tedy správně uložit několik (více jak 3) paralelních vodičů(kabelů)
včetně PEN (TN-C) a PE
a N (TN-S) myšleno např. 1-YY v soustavě TN-C a TN-S?

Jirka Hub

Společně, jakoby byli v kabelu.
Neboli cyklicky L1,L2,L3,(N,PE)/(PEN), L1, ...
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Marek Procházka

Pane Hub Vy by jste doporučoval následujících: 5 vodičů resp. jednožilových kabelů (1-YY) pod jednu svorku (např. SONAP), tedy takto: L1,L2,L3,N,PE mezera 2xd L1,L2,L3,N,PE mezera 2xd ............... ?
Zjišťoval jak je to např. dle OEZ, Schneider a normy ČSN 33 2000-5-52 (viz. příloha) a každý to má jinak.
Norma ČSN 33 2000-5-52 uložení resp. uspořádání znázorňuje pouze v rozsahu jednoho obrázku se třemi vodiči (kabely) bez dalšího uložení N, PE (PEN).
I ČSN IEC 287-2-2 není o nic moc konkrétnější z hlediska uspořádání.

Jirka Hub

Bral bych v úvahu hlavně to, aby všechna paralelní vedení byla elektricky i geometricky shodná. Elektricky proto, aby byla stejně zatěžovaná a geometricky proto, aby měla shodné provozní parametry. To jestli bude sled fází v jednotlivých svazcích shodný považuji za spíše filozofickou otázku, v reálu zřejmě vše vyřeší prostorové možnosti. Jednou z elegantních možností by mohlo být uložení vodičů stejného potenciálu společně např. v trojsponu.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Marek Procházka

Takže dle Vašeho názoru, aspoň jak jsem vytušil z Vaší odpovědi, je prakticky jedno jak jsou jednožilové kabely uspořádány?

Ono je poměrně složité (aspoň tedy pro mě) dojít k výsledku tedy max. zatěžovacího proudu paralelních jednožilových kabelů.
Myslím, že uspořádání hraje velkou roli vzhledem k vzájemným indukčnostem a následnému nerovněrnému zatížení kabelů.