• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?

Started by fimlarik, 08.02.2011, 18:31

previous topic - next topic

fimlarik

08.02.2011, 18:31 Last Edit: 23.07.2011, 21:40 by Miroslav Minařík
Situacia je nasledovna:
Sustava je TN-C-S rozdelena uz v elektromerovom rozvadzaci.
Privod od elektromeru do domu je vedeny cez zakladovu dosku. Od miesta prechodu doskou k hlavnemu rozvadzacu
umiestnenom na poschodi je dlzka vedenia 9 metrov. Nakolko projektant neriesil ziadnu prepetovu ochranu
(dovod nezisteny),ale rad by som ju v dome mal (bleskozvod je urobeny),hladam riesenie jej umiestnenia.
Kedze v kniske ( a nielen tam) sa spomina umietnenie ochran na rozhranie LPZ, predpokladam ze musi byt
umietnena blizko prechodu cez zakladovu dosku.

Ak ju umiestnit hned na vstupe,potom moze ci musi byt urobeny aj priamy prepoj z PE ochrany na EP/HUP/HUS?
(dostatocne dimenzovanym vodicom samozrejme. Pripojnica je pol metra od vyustenia hl. privodu cez dosku)

Vít Rotrekl

takto to můžete udělat. Ale:
1) přepěťovky zapojit za vypínačem
2) dát stupeň I a do domovního rozvaděče dát stupeň II
3)vodič PE propojit v nějaké vhodné svorce (řadovka...) - do jedné jímky rozhodně nedáte 3 vodiče pruřezu 10mm
4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Vít Rotrekl on 08.02.2011, 23:32
takto to můžete udělat. Ale:
1) přepěťovky zapojit za vypínačem

Nevidím důvod. Naopak, pokud tam bude typ 1 a v následném domovním rozvaděči typ 2, dal bych vypínač až za SPD (pokud bych ho tam vůbec dával).

Quote from: Vít Rotrekl on 08.02.2011, 23:32
4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče.

Norma v tab. 8 hovoří o min. 16 mm2.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Quote4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče.
Poslal: fimlarik


Délka připojení hraje také roli....udává se do 0,5-0,7 m....../podle návodu výrobců/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: Vít Rotrekl on 08.02.2011, 23:32
takto to můžete udělat. Ale:
2) dát stupeň I a do domovního rozvaděče dát stupeň II


.......nebo lze použít svodič DEHNventil, který lze umístit rovnou do bytového rozvaděče. Pozor ale na
to, kudy vede kabel z ER. Ten je potřeba odizolovat např. vložením do kovové trubky, která bude na obou koncích připojena na svorkovnici HOP.
Vše je potřeba zvážit přímo na místě stavby. Navržení koordinované ochrany je malinko složitější věc. Nedá se jen tak spolehlivě navrhnout prostřednictvím diskusního fóra.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin H.

Nemal by hl. vypínač v TN-S vypínať aj N ?

Vít Rotrekl

Quote from: Fuk Tomáš on 09.02.2011, 00:08
Nevidím důvod. Naopak, pokud tam bude typ 1 a v následném domovním rozvaděči typ 2, dal bych vypínač až za SPD (pokud bych ho tam vůbec dával).
Norma v tab. 8 hovoří o min. 16 mm2.


  Ad 1) já bych ten vypínač dal před z důvodu toho kdyby bylo potřeba měnit abych si to mohl vypnout, a nikdo mě to venku nezapnul. Sice je to dost málo pravděpodobné, ale...
  Ad 2) ha to mě uniklo (ale píše se v té tab 14mm2, coz nechapu s ohledem na výrobní řadu průřezů) :o


Quote from: František Šohajda on 09.02.2011, 06:19
Délka připojení hraje také roli....udává se do 0,5-0,7 m....../podle návodu výrobců/


Z toho důvodu uložení kabelu do kovové trubky (asi je to už  hotové a přebourání nepřichází v úvahu) bych dal SPD I co nejblíž vstupu do objektu, a následně do domovního rozvaděče SPD II
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Kamil Novák

Quote from: Vít Rotrekl on 08.02.2011, 23:32
takto to můžete udělat. Ale:
....
3)vodič PE propojit v nějaké vhodné svorce (řadovka...) - do jedné jímky rozhodně nedáte 3 vodiče pruřezu 10mm


A nebo zvolit typ ochrany, která má všechny svorky zdvojené (průchozí).  ;)
Tuším, že výrobky jistého, nejmenovaného výrobce to tak běžně mají.
Nápověda 1: řada silových přepěťovek tohoto výrobce se vyznačuje červenou barvou,
nápověda 2: se zakladatelem firmy v ní působil i jeho syn  ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Fuk Tomáš

Quote from: Vít Rotrekl on 09.02.2011, 22:22
  Ad 1) já bych ten vypínač dal před z důvodu toho kdyby bylo potřeba měnit abych si to mohl vypnout, a nikdo mě to venku nezapnul. Sice je to dost málo pravděpodobné, ale...

Kolikrát za život budete SPD měnit (pokud nepoužijete modulární provedení)? Není jednodušší postavit 1x za 10 let k vypnutému jističi před elměrem na tu čtvrthodinku stráž?

Quote from: Vít Rotrekl on 09.02.2011, 22:22
Ad 2) ha to mě uniklo (ale píše se v té tab 14mm2, coz nechapu s ohledem na výrobní řadu průřezů) :o

Ano, průřez 14 se bude blbě shánět, takže prakticky to znamená 16.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Fuk Tomáš on 09.02.2011, 23:39
Ano, průřez 14 se bude blbě shánět, takže prakticky to znamená 16.


Za čas možná ani ne.
Jedna nadnárodní firma, produkující skoro vše od holících strojků, přes AV techniku až po RTG přístroje již několik let používá pro vnitřní ochranné (jednožilové) propoje vodičů (neharmonizované) o průměru 7,6mm (45,4 mm2).  :-\

Jiná, tentokrát jihokorejská firma, už před cca 15 lety používala PVC šňůry (eq. CYSY) o průřezu 3x1,25 mm2.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Quote from: Kamil Novák on 09.02.2011, 22:42
A nebo zvolit typ ochrany, která má všechny svorky zdvojené (průchozí).  ;)
Tuším, že výrobky jistého, nejmenovaného výrobce to tak běžně mají.
Nápověda 1: řada silových přepěťovek tohoto výrobce se vyznačuje červenou barvou,
nápověda 2: se zakladatelem firmy v ní působil i jeho syn  ::)


Kamile, tady nemusíte chodit kolem horké kaše. FIrma DEHN+SOHNE se tu jmenovat normálně může. ;) (whist)
Jen malé upřesnění: zakladatel firmy už nežije a firmu vede už jen jeho syn (řečeno velice zjednodušeně)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 10.02.2011, 12:54
Jen malé upřesnění: zakladatel firmy už nežije a firmu vede už jen jeho syn (řečeno velice zjednodušeně)

Myslím, že vnuk. Firmě už bylo 100 let.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Hájek

Quote from: Fuk Tomáš on 10.02.2011, 18:51
Myslím, že vnuk. Firmě už bylo 100 let.

Ano a přibyl ještě pravnuk.

Managing directors:
Dipl.-Kfm. Thomas Dehn
Dr.-Ing. Peter Zahlmann
Dr. Philipp Dehn

http://www.dehn.de/en/company/historic_details.shtml

1910 Foundation
1918 First patent
1921 Subsidiary in Neumarkt
1923 Components for lightning protection and earthing
1933 DEHN becomes DEHN + SÖHNE
1939 - 45 War and reconstruction
1945 Post-war activities
1948 Hot dip galvanising plant
1952 Hannover Messe
1952 Further extension in Neumarkt
1952 Earthing and short-circuiting devices
1953 DEHN markets its products abroad
1954 First generation of surge protection devices
1956 KS Connector
1958 Earthing technology
1960 50th anniversary
1970 - 1980 New protective devices
1977 Safety equipment product range extended
1984 DEHNventil® first lightning current carrying surge arrester
1986 VM 280 world's first arrester with 17.5 mm modular width
1988 DESITEK A/S first sales company in Denmark
1991 - 98 Masterplan DEHN 2000
1993 New energy-coordinated Red/Line SPD family
1996 New energy-coordinated Yellow/Line SPD family
1999 DEHN INSTATEC electrical installation
2002 Masterplan continued
2003 New administration building
2003 HVI conductor
2004 50 years of surge protection by DEHN + SÖHNE
2006 Red/Line, Yellow/Line - NEW
2007 Pipe clamp for hazardous areas
2007 New three-storey production facility
2008 Early warning system DEHNrecord MCM XT
2009 DEHNguard SCI for PV systems, BLITZDUCTOR XTU with flexible nominal voltage
2010 - 100th anniversary of DEHN
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Illek

Quote from: Jan Hájek on 10.02.2011, 19:56
Ano a přibyl ještě pravnuk.

A  Němci staví vesele bioplynky s nádržemi bez hromosvodů a  EN je nechává v klidu.

ridchey

velice zajimave tema,ale zajima mne,jakym zpusobem realizovat pripojeni svodice prepeti tridy I do elektromeroveho rozvadece? EON a spol si ho tam nepreje,a instalace mimo elm. rozvadec zase nevychazi na maximalni delku propojovacich vodicu,nehlede na potrebu dalsi krabice navic na fasadu....
lze svodic instalovat do vnitrni casti elm. rozv. ktera je konstrukcne oddelena od jistici casti? (anobrz tam je oddelena komurka-lidove receno)
viz typ moeller U7 EMR 2   vpravo dole

RV

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Jan Hájek on 10.02.2011, 19:56
Ano a přibyl ještě pravnuk.

Managing directors:
Dipl.-Kfm. Thomas Dehn
Dr.-Ing. Peter Zahlmann
Dr. Philipp Dehn

http://www.dehn.de/en/company/historic_details.shtml

1910 Foundation
1918 First patent
1921 Subsidiary in Neumarkt
1923 Components for lightning protection and earthing
1933 DEHN becomes DEHN + SÖHNE
1939 - 45 War and reconstruction
1945 Post-war activities
1948 Hot dip galvanising plant
1952 Hannover Messe
1952 Further extension in Neumarkt
1952 Earthing and short-circuiting devices
1953 DEHN markets its products abroad
1954 First generation of surge protection devices
1956 KS Connector
1958 Earthing technology
1960 50th anniversary
1970 - 1980 New protective devices
1977 Safety equipment product range extended
1984 DEHNventil® first lightning current carrying surge arrester
1986 VM 280 world's first arrester with 17.5 mm modular width
1988 DESITEK A/S first sales company in Denmark
1991 - 98 Masterplan DEHN 2000
1993 New energy-coordinated Red/Line SPD family
1996 New energy-coordinated Yellow/Line SPD family
1999 DEHN INSTATEC electrical installation
2002 Masterplan continued
2003 New administration building
2003 HVI conductor
2004 50 years of surge protection by DEHN + SÖHNE
2006 Red/Line, Yellow/Line - NEW
2007 Pipe clamp for hazardous areas
2007 New three-storey production facility
2008 Early warning system DEHNrecord MCM XT
2009 DEHNguard SCI for PV systems, BLITZDUCTOR XTU with flexible nominal voltage
2010 - 100th anniversary of DEHN

Jste poněkud mimo téma .