• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?

Started by karel sabina, 11.02.2011, 12:35

previous topic - next topic

karel sabina

Mám hydraulický agregát poháněný elektromotorem 11 kW, 2900 otáček, s průchozí hřídelí. Mechanicky lze jednoduše připojit na volný konec hřídele vývod kardanem z naftového motoru, pro případ pohonu agregátu mimo dosah elektrické sítě, výrazně jednodušeji než kostrukce rozpínací spojky. Bude elektromotoru vadit, že se hřídel otáčí, aniž by elektoromor byl připojen k síti? Má na situaci vliv velikost otáček, nominální, nižší než nominální?

Miroslav Revús

Motoru je to jedno. Točiť sa budú ložiská. Pre ich dlhú životnosť by ste mal zabezpečiť, aby boli elektromotor, hydraulický agregát a kardan vzájomne správne vyvážené (do jednej osi). V prípade nevyváženia (nesprávnej súososti) hriadelí budú ložiská trpieť. Najrýchlejšie a zároveň správne vyvážite sústrojenstvo pomocou príložného mikrometra.

karel sabina

Mechanicky by to bylo vyřešené, uložení v domečku a pružné spojky. Jde mi spíš to, jestli se v elektoromotoru nebudou indukovat proudy, nebude se hřát vinutí, nebude napětí na vidlici přivodu proudu k elektomotoru apod.

Miroslav Revús

V asynchrónnom motore bez napájania elektrinou sa nebude indukovať nič, pretože takýto motor nemá magnety, ktoré by indukovali elektrinu.

Zdenek Rajmont

QuoteBude elektromotoru vadit, že se hřídel otáčí, aniž by elektoromor byl připojen k síti?

Nebude.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Hub

Quote from: karel sabina on 11.02.2011, 12:35
Má na situaci vliv velikost otáček, nominální, nižší než nominální?

Po elektrické stránce se nic neděje.
Po té mechanické je nutné vzít v úvahu provozní hodiny konstrukčních částtí motoru, těm je jaksi jedno proč se rotor otáčí. Ovšem pokud jde o příležitostný stav (myslím užívání pohonem z jiného stroje) pak asi i toto hledisko lze tiše odmávnout. A samozřejmě by se při alternativním pohonu neměly otáčky dostávat nad jmenovité toho motoru právě s ohledem na jeho mechanické možnosti.
Vy ale píšeto o jmenovitých a nižších, takže nejspíš i zde je to celkem fuk.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Václav Pešek

pokud tam skutečně dá spojku, která vymení nesousosost a případné vibrace spalovacího motoru, tak bude životnost ložisek obvyklá, jako by motor běžel sám.

nehledě na to, že u elektromotorů vydrží ložiska většinou hodně, protože nemají radiální rázové namáhání, ani jakékoliv nezanedbatelné axiální.....
CNC mechanik - §6

Fuk Tomáš

Quote from: Miroslav Revús on 11.02.2011, 13:58
V asynchrónnom motore bez napájania elektrinou sa nebude indukovať nič, pretože takýto motor nemá magnety, ktoré by indukovali elektrinu.

Nikdy neříkejte nikdy.
Za určitých okolností se to stát může. Nejspíše takové okolnosti nenastanou, ale a priori vyloučit bych si je netroufl.
Podrobněji je to rozebráno např. zde: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9101
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Stanislav Látal

Quote from: Miroslav Revús on 11.02.2011, 13:58
V asynchrónnom motore bez napájania elektrinou sa nebude indukovať nič, pretože takýto motor nemá magnety, ktoré by indukovali elektrinu.


Jen bych doporučoval zabezpečení, aby nemohla nastat siruace, kdy je elektromotor v provozu (je připojen k síti a běží) a nějaký srandista nastartuje diesel motor a otáčky nastaví vyšší než jmenovité otáčky elektromotoru.
Tímto trikem se stane z asynchronního motoru generátor ... Na tomhle principu fungují malé vodní elektrárny (2-10kW) .

Diesel se připojuje přes nějakou spojku těsně před akcí - nebo je trvale připojen ke stroji a zapíná se jen spojka ?

Martin Lima

Quote from: Stanislav Látal on 12.02.2011, 18:00
Jen bych doporučoval zabezpečení, aby nemohla nastat siruace, kdy je elektromotor v provozu (je připojen k síti a běží) a nějaký srandista nastartuje diesel motor a otáčky nastaví vyšší než jmenovité otáčky elektromotoru.
Tímto trikem se stane z asynchronního motoru generátor ... Na tomhle principu fungují malé vodní elektrárny (2-10kW) .

Nějak mne nenapadá, jaká vtipná situace by mohla tímto nastat, tedy kromě jisté nevýhodnosti takovéto výroby energie do sítě....

Miroslav Revús

Autor otázky chce pohon sústrojenstva poháňať dieselo iba v prípade nedostupnosti siete. Ale je pravda, blokovanie by bolo vhodné, človek nikdy nevie kedy to spustia cez diesel a sieť naraz. Človek nie je neomylný.

Z motora sa stane generátor iba vtedy, keď je pripojený k sieti a získa otáčky vyššie ako menovité (prípadne nadsynchrónne).

A práve preto, by mala byť zabezpečená blokáda siete, ak sa točí dieselom a naopak.

Miroslav Revús

To: Fuk

Výňatok z vami uvedenej bakalárskej práce:

Quote3.3 Nabuzení izolovaného asynchronního generátoru

Má-li se stroj s paralelně připojenými kondenzátory nabudit, musí mít zbytkový
magnetismus. Pokud je zbytkový magnetismus příliš malý, musí se generátor i
s kondenzátory připojit na stejnosměrné napětí. Tím zajistíme zmagnetizování rotoru,
Nabuzení pak probíhá podobně jako u stejnosměrného dynama s paralelním buzením


Tento stav by normálne nemal nastať ani keď bude motor kompenzovaný. Aj kompenzačné kondenzátory musia mať vybíjacie odpory, ktoré zaistia ich vybitie na 50V do jednej minúty.

Ak budem uvažovať, že takýto stav nastane, je to možné riešiť núteným skratovaním odpojeného motoru pri prepnutí do režimu "diesel".
Prípadne je možné doplniť obvod snímajúci otáčky, ktorý nedovolí pripnutie dieselu k točiacemu sa sústrojenstvu.

Ideálne by bolo to jednoducho odskúšať. Napojiť vypnuté sústrojenstvo k dieselu, zatočiť a merať napätie.

Martin Kurka

Vážený pane Karle Sabino,
problém to určitě nebude. Firmy vyrábějící speciální jeřábové  motory dokonce kombminují  v jedné sestavě hlavní dvou nebo čtyřpólový motor a malinký mnohopólový motor na jediné hřídeli (samozřejmě ještě s brzdou). Velký motor pro normální běh, malý pro šourací pohyby a přesné polohování. Buď je zapnutý jeden, nebo druhý motor a vypnutý motor je zapnutým unášen. V elektrozapojení není mimo vzájemného blokování stykačů elektromotorů žádná úprava na potlačení indukovaného napětí z motorů. V zapojení stejně musí být stykače (napětí je jen na nich) a indukcí vzniklé napětí od remanentního napětí při shodných otáčkách těžko může být vyšší než jmenovité napětí motoru.
Problém je jen jak bylo již uvedeno mechanická pevnost rotorů pro nejvyšší otáčky a zvýšený moment setrvačnosti.
Ve Vašem případě bude zvýšený moment sertvačnosti působit příznivě na rovnoměrnost chodu vznětového motoru. Pokud bude spojka bez vůlí, jinak vůle zničí oba motory.
Při chodu na diessel budou navíc ventilační ztráty od ventilátoru elektromotoru, pokud elektromotor vhodně otočíte, může být ofukován diesselmotor.
V každém případě jde o strojní zařízení a tak bude muset být spojka na elektromotoru při chodu kryta například odklopným krytem, který musí být vybaven bezpečnostním koncovým spínačem s přídrží krytu (obdobný systém jako dvířka u automatické pračky). Koncový spínač bude blokovat chod elektromotoru. Což bude nejjednodušší blokování zapnutí elektromotoru při připojeném diesselmotoru a kryt bude tvořit jednoduchou ochranu proti riziku namotání či úrazu rotujícími částmi spojky.  
Zkrátka u duálního pohonu jednoduché zapojení kabel-vypínač jistič není možné, musí tam být nějaká spínací skříňka s nouzovým zastavením stroje a bezpečnostními obvody. Je to strojní zařízení a platí Nařízení vlády a jste výrobce.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Fuk Tomáš

Quote from: Miroslav Revús on 14.02.2011, 09:52
To: Fuk

Výňatok z vami uvedenej bakalárskej práce:...

...Tento stav by normálne nemal nastať ...

Jenže tady nejde o to, co by nemělo nastat normálně, ale o to, co by nemělo nastat za žádných okolností. Jde totiž o bezpečnost.
Proto na otázku
Quote from: karel sabina on 11.02.2011, 13:42
Jde mi spíš to, jestli se v elektoromotoru ... nebude napětí na vidlici přivodu proudu k elektomotoru.

je třeba odpovědět Ano, na vidlici se za určitých okolností nějaké napětí objevit může.

P.S. k těm kondenzátorům - vůbec nejde o to, zda jsou nabité nebo vybité. Slouží k dodání fázově posunutého magnetizačního proudu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)