Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?

Started by Jaroslav Novotný 2, 11.02.2011, 13:13

previous topic - next topic

Jaroslav Novotný 2

V projektové dokumentaci na instalaci GPS antény Ethernetu na střeše budovy(neopatřené hromosvodem) je uvedeno, že instalace antény bude provedena dle ČSN EN 60728-11(36 7211) 12/2005. Ochrana je tak také provedena(viz. příloha),
ale v čl.11.1 výše uvedené normy je uvedeno "Tyto požadavky se použijí tehdy, když neexistují místní předpisy pro ochranu anténních systémů včetně satelitních antén, před statickým atmosférickým přepětím a úderem blesku". Jde mě hlavně o to pospojení podpěry antény se svodem, když přitom se instaloval pomocný jímač, v jehož ochranném úhlu se anténa nachází. Není toto provedení v rozporu s ČSN EN 62305-3? Znovu podotýkám že provedení soustavy je opravdu přesně dle ČSN EN 60728-11 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Bezpečnost

Jiří Schwarz

Podat na projektanta trestní oznámení pro obecné ohrožení a doufat, že si "nepodplatí" soudního znalce? (a že to někteří projektanti mají zmáknuté!!)
Nebo přesvědčit ČKAIT aby projektantovi ukončili členství a aby přišel o oprávnění k projektové činnosti?

Pokud něco "vodivého" je umístěno na střeše a svod vede do vnitřních prostorů objektu a není seriozně řešna ochrana proti blesku a přepětí, tam asi není o čem diskutovat!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

To je jedna z nejčastějších chyb, pokud na objektu není ochrana před bleskem, není před ním třeba zařízení chránit. Někdo se rozhodl, že blesk neexistuje, tak proč se jím zabývat.
Pokud by ochrana byla řešena jen pro zařízení, k čemu je mít nepoškozené zařízení v hořícím domě?
Na té malůvce stejně není hromosvod, řešení neodpovídá normám co řeší/řešily ochranu před bleskem. Je tam na první pohled pět zcela hrubých chyb.

Jak uvádí kolega Schwarz, ať projektant kouká navalit peníze za to co omylem nazývá projektem zpět.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Novotný 2 on 11.02.2011, 13:13
...Jde mi hlavně o to pospojení podpěry antény se svodem, když přitom se instaloval pomocný jímač, v jehož ochranném úhlu se anténa nachází. Není toto provedení v rozporu s ČSN EN 62305-3?

Svod o průřezu 4 mm2 Cu? Při přímém zásahu blesku skoro jako by tam žádný svod nebyl.
Takováhle ochrana bude jakž takž účinná pro pidiblesk do cca 10 kA.
Vzhledem k tomu, že zřejmě není provedeno spojení pláště přep. ochrany s HOP (alespoň já to tam nevidím), tak i při takto slabém blesku ohrožuje koax. kabel zavedený do objektu jeho obyvatele napětím v řádu min. desítek kV.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Horský

Naprosto souhlasím s kolegou Hájkem. Na co chránit nějaké zařízení, když mi bude hořet dům. To celé co je na oné PD je zbytečný nesmysl. Nechte si vrátit peníze a obraťte se na opravdového projektanta.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Mělo by se (musí se) pamatovat při ochraně před bleskem, také na přepětí od antény GPS-má přeci kabel který vede do domu,ne??     ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Kořínek

Občan projektant (taky je jen člověk - ale tenhle asi studoval v Plzni)  vám podstrčil pěkný paskvil!
Toto není v souladu s platnou normou ČEN EN 62305 1,2,3,4 !
v ostaním jsem v souladu se zde píšícími kolegáčky. ;)

Vladimír Brok

Eine grosse katastrofe! A mě se chce něco říct´. Ale to by asi nepomohlo. Tak zkusím něco přihodit. To by pomoc´t mohlo.
Brok, Ž. Brod.
BrOK

Kamil Novák

13.02.2011, 09:59 #8 Last Edit: 27.12.2011, 00:58 by Miroslav Minařík
Quote from: Vladimír Brok on 12.02.2011, 17:22
Tak zkusím něco přihodit. To by pomoc´t mohlo.
Brok, Ž. Brod.


Dobrá prezentace!  (jednicka)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj