• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?

Started by Richard Kronka, 13.02.2011, 15:30

previous topic - next topic

Richard Kronka

13.02.2011, 15:30 Last Edit: 13.02.2011, 20:08 by Miroslav Minařík


Rád bych zde získal několik informací.
Na štítku motoru jsou tyto údaje:

4kW (pravděpodobně výkon stroje)
220/380V a
proud 8,4/14,5A  
účinník 0.85.  

Mohl by mi některý z místních odborníků prozradit co znamenají ty hodnoty proudů?
Jde o fázový a sdružený proud při zapojení do D?
Nebo jde o fázové proudy při zapojení D a Y.

Kalina Jiří

Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A.
Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).

Petr Doležal

Quote from: Kalina Jiří on 14.02.2011, 09:51
. . . zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).

Néé, jak jste správně napsal
Quote from: Kalina Jiří on 14.02.2011, 09:51
. . . zapojení motoru 220V D/380V Y . . .

každé vinutí je na 220V (230) a proto při 400V (380) může být motor zapojen jen do Y.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kalina Jiří

Oprava předchozího mého příspěvku (upsal jsem se).

Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A.
Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do hvězdy (takto zapojený motor můžete provozovat).

Petr Doležal

14.02.2011, 10:42 #4 Last Edit: 10.06.2012, 10:11 by Miroslav Minařík
OK, teď jen aby si to tazatel znovu přečetl a "neoddělal" si motor, kdyby začal laborovat se zvyšováním ampéráže jistícího prvku.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení