22.02.2011, 11:07 #18 Last Edit: 22.02.2011, 11:16 by František Šohajda
QuoteKdyž čtu vaše vysvětlení instalace pro laika - tazatele, tak mi tam chybí zásadní věc a to je nutnost provedení vyústění pomocí "husího krku" cca 20 cm z instalační krabice pro možnost zavedení sporákového kabelu. Nebo snad připojení řešíte dírou do krycího víčka, nebo bez víčka vůbec?. Tokovýchto moderních instalací v kuchyních jsem viděl už dost a na můj vkus je to "prasárna".


Dnes "profi" elektrikář nepoužívá husí krk ale třeba namátkou ABB Svorkovnice pětipólová s krytem ve všech designových řadách.... ;)
Protože je určena do krabice KO 68....a ne do KO 97..!
A další výrobci....přímo určené pro sporáky! (dance)
Husí krk se dával před cca 30 léty!
Toho,kdo by mě tam dal husí krk ,toho bych hnal svi..kým krokem! (doh)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdenek Jakubcik 1

Jak píše p. Šohajda, kabel ukončit v pětipólové svorkovnici (ABB, ABL...).
Jen bych nedával svorkovnici přímo za sporák, nebo troubu, ale třeba k vývodu pro myčku. Některé sporáky a hlavně vestavné trouby pak nejdou zcela zasunout do linky.
Propojovací kabel, mezi svorkovnicí a sporákem, ponechte delší, aby bylo možno sporák bez problémů vysunout z linky při údržbě, úklidu a případných opravách.

Pavel Horský

To Krýdl: na váš dotaz vlastně už odpověděl kolega Šohajda. Nestačil jsem dříve zareagovat. Musím taky pracovat, že.
Na krabice KU68-1901 se montují pětipólové svorkovnice, které jsou vybaveny třmenem proti vytržení pohyblivého přívodu ke sporáku.
Je potřeba se průběžně vzdělávat a zajímat se o vývoj materiálů, jinak se z odborníka stane prahistorický zkostnatělý všeuměl bez absolutního přehledu.
Husí krky se opravdu dávaly před dávnou dobou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

Osobně vývody pro sporák také ukončuji krabicí KO 68 a také používám svorkovnici s krytem, např. http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4081&category=1690
Kabel CYKY 5Cx 2,5 připravuji ke sporáku vždy, i když má být podle investora plynový, elektrickou troubou. V tom případě se na krabici osadí běžná zásuvka 230V a zbývající vodiče se prostě nezapojí. Ovšem v případě nahlého prozření investora je velmi jednoduché udělat z tohoto přívod 3x 230/400V  8)
Měl bych jen drobnou připomínku k připojovací šňůře. Nedoporučoval bych používat gumové šňůry (CGSG), ale spíše plastové (CYSY). Guma v kombinaci s tukem se po nějaké době nafoukne, materiál úplně degraduje, je velmi měkký, dá se roztrhnout v ruce jako papír. Plast v kombinaci s tukem (a teplem) poněkud ztuhne, ale je to jistě lepší varianta než guma.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Krýdl Petr

Pan Šohajda a p. Horský.
Beru na vědomí vaše připomínky, ale k následné situaci provedení instalace, že si elektrikář musí přinést připojovací svorkovnici např. ABB jste tazateli neuvedli ani slovo. Tato připojovací svorkovnice by měla být už součástí provedené instalace a v přípasdě připojení ji pouze zapojit a ne ji na poslední chvíli někde schánět (v sobotu nebo v neděli večer).
Já jen konstatoval to co by pro něj bylo jednoduché a taky funkční a dále jsem sdělil svůj názor na to, co jsem už taky viděl - připojení víčkem nebo bez něj.
Myslel jsem, že chcete diskutovat a radit, a ne honit lidi svinským krokem a naznačovat, že ostatní teprve za vámi slézají ze stromu a objevují modernu.
Doufám, že aspoň rozumíte srandě.

Pavel Horský

Pane Krýdle, z Vašich příspěvků jsem usoudil, že mi dva si prostě nemůžeme rozumět. Vy žijete v docela jiném světě než já. Já mám firmu a sporák chodím zapojovat po předešlé jasné domluvě a to většinou s tím, že zákazníka předem navštívím, abych věděl, co budu potřebovat při samotné realizaci.
Pak se nemůže stát, že bych někde něco sháněl v sobotu nebo neděli večer.
Kousek ode mě bydlí známý melouchář, který si hodnotí svoji práci po staru, za "dejte mi na pivo". Ten pak provádí své zakázky stylem, který popisujete. Je nepřipravený a většinu situací pak řeší náhradními způsoby, které ve finále vypadají tak nějak divně a k profesionalitě mají hodně daleko.
Panu Benešovi jsem se snažil poradit dle dnešních běžných standardů, které vás asi moc neoslovují. To je mi líto. Nikdo tu nemluví o lidech slézajících ze stromů, ale když si tak někdo připadá......prosím, zábavu mu nikdo brát nebude, že?  ;)  Pětipólová připojovací svorkovnice není již spoustu let považována za modernu, ale za běžný sortiment, kterým je běžně zásobena každá solidní elektromontážní firma.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

TO:Krýdl Petr

QuoteDoufám, že aspoň rozumíte srandě.


Jasně že srandě rozumíme... ;D ;D ;D ;D
Ale já nejdu na práci, aniž bych viděl na místě co kdo chce!!
Pokud se trochu málo orientujete v oboru elektromontáží, je od každého druhu zboží XY typů, a jednotlivé kusy nejdou nahradit /bez úpravy/ jiným zbožím.....
Protože něco "pajtášit" v elektrice je přinejmenším "zločin".. ;D ;D :D :D ;) ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Hasala on 22.02.2011, 12:48
Osobně vývody pro sporák také ukončuji krabicí KO 68 a také používám svorkovnici s krytem, např. http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4081&category=1690
Kabel CYKY 5Cx 2,5 připravuji ke sporáku vždy, i když má být podle investora plynový, elektrickou troubou. V tom případě se na krabici osadí běžná zásuvka 230V a zbývající vodiče se prostě nezapojí. Ovšem v případě nahlého prozření investora je velmi jednoduché udělat z tohoto přívod 3x 230/400V  8)
Měl bych jen drobnou připomínku k připojovací šňůře. Nedoporučoval bych používat gumové šňůry (CGSG), ale spíše plastové (CYSY). Guma v kombinaci s tukem se po nějaké době nafoukne, materiál úplně degraduje, je velmi měkký, dá se roztrhnout v ruce jako papír. Plast v kombinaci s tukem (a teplem) poněkud ztuhne, ale je to jistě lepší varianta než guma.



PVC (CYSY), určitě ne, na mastnotu je tu H07RN-F, použití H07RR-F dopadá jak píše p.Hasala.

Milan Hudec

Quote from: Krýdl Petr on 22.02.2011, 08:35
Pane Horský, vaše konečná nápověda pro tazatele je v podstatě dobrá.
Ale když už nejste zastánci sporákové kobinace, která měla a má své výhody a opodstatnění, proč jste zastáncem připojení sporáku v malé instalační krabici 68 mm.
Když čtu vaše vysvětlení instalace pro laika - tazatele, tak mi tam chybí zásadní věc a to je nutnost provedení vyústění pomocí "husího krku" cca 20 cm z instalační krabice pro možnost zavedení sporákového kabelu. Nebo snad připojení řešíte dírou do krycího víčka, nebo bez víčka vůbec?. Tokovýchto moderních instalací v kuchyních jsem viděl už dost a na můj vkus je to "prasárna".
Toto vše za vás vyřešila sporáková kombinace, která se může schovat za sporák zrovna tak, jako vaše připojovací instalační krabice a cenové navýšení není zas tak drastické. Krabice  97 je elespoň větší a snáze se v ní kabel 5x2,5 qmm připojuje.
Neberte to jako kritiku vaší práce, ale jen sděluji svůj montážní názor a jsem s vámi s pozdravem.

Jakmile se mezi hospodyňkami rozneslo, že sporákovka být nemusí, málokomu ji vnutíte - taky proč?
Cenové navýšení zas tak malé není - je to husa přes celou troubu a navíc nijaká "škaredost" nad sporákem, většinou po letech zatečená mastnotou.

Štefan Katona

Ja len dodám, že ani husí krk vyvedený z KO97 vôbec nie je vždy zastaralé riešenie. Veľká časť ker. varných dosiek je 2 fázových a zo zostávajúcej fázy je elegantne možné vyviesť zásuvku pre el. trúbu.

Zdenek Hejčl

A to jako z krabice KP 68 a přípojkovou svorkovnici nejde?    ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Štefan Katona

Asi hej  :P

Musím sa priznať, že som to tak ešte nezapájal, ale určite by to tak šlo a celkom sa mi to riešenie pozdáva.

Josef Skalka

Já bych ještě doporučil místo jističe B16/3 , dát tři jednopolové B16/1 (vedle sebe), aby paní kuchařka , když jí "bouchne" jedna ploténka nemusela oběd dovařit na ohni. Zde se vázané vypínání všech pracovních vodičů nepožaduje ! U nás se to tak dělá , ale jsme daleko od Prahy i Brna !