Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?

Started by Petr Starosta, 15.02.2011, 15:34

previous topic - next topic

Petr Starosta

Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie? Když máme třeba tyto údaje odběru:12V, 3A, 30W.
Dejme tomu že bych potřeboval zálohu na 24h.
Našel jsem na těchto stránkách 2 vzorce....
1.
T=C/(2+(P/10)), kde T=doba zálohování v hod., C=kapacita akumulátoru v Ah, P=příkon ve W.
C= T(2+(P/10))   24(2+(30/10))       29Ah!
2.
30W/12V x T    30/12 x 24                60Ah!
viz. článek http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11651.0.html
Nepočítám žádné ztráty, úplné zatížení baterie atd., čistě jen vzorec. Kde dělám chybu ve výpočtu?

Petr Doležal

Obyčejným selským rozumem zjistíme, že 3A*24h = 72Ah. Je to teoretická hodnota, skutečná musí být větší (stárnutí-sulfatace a pod.)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Starosta

Dobrá, ale co tedy ty ostatní vzorce, jsou tedy k něčemu?

Petr Doležal

Nevím, neznám.
Ze zkoušky dosazením rozměrů veličin vyplývá, že pod zlomkovou čárou je proud, číslo 10 potom musí být napětí (10V) a ani netuším, proč se k proudu zátěže ještě připočítávají 2A.
Možná je ten vzorec z nějaké jiné konkrétní aplikace.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Obvykle potřebujete pro nabití baterie 1,4 násobek její kapacity. To ale platí pro NiCd články. Zkusil jste se obrátit na výrobce? Co vám řekl?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jakub Drbohlav

Dobrý výrobce/prodejce vám na požádání dá k akumulátoru tzv. WA charakteristiky. Tzn. tabulku, která říká kolik W vám onen akumulátor "dá" za určitý čas. Vybíjecí charakteristiky totiž nejsou lineární...

Miroslav Revús

Kapacita (hlavne stacionárnych) akumulátorov sa udáva pre (cyklus) záťaž  C10, čo je vybíjanie aku počas doby 10 hodín na hodnotu cca 1,8V.

čiže, ak má akumulátor kapacitu 650 Ah, tak je schopný dodávať prúd 65A počas doby 10 hodín. Potom sa považuje za vybitý.

Jakub Drbohlav

Quote from: Miroslav Revús on 15.02.2011, 21:02
Kapacita (hlavne stacionárnych) akumulátorov sa udáva pre (cyklus) záťaž  C10

...hodnotu cca 1,8V...


Někdy taky C5, C20 apod.
Někdy do 1,75V nebo i 1,70V. Někteří šetřílci (čím déle vybíjím, tím větší výkon z aku dostanu) nastavují CuttOffVoltage na UPSkách i 1,65V nebo dokonce 1,60V, ale to už nedoporučuji, protože hrozí destrukce elektrod.
Chce to datasheet od baterky  (norm)

Miroslav Revús

To: Starosta

Ak použijete aku 120Ah, tak vami uvažovaný nabíjací prúd 2,5A (z iného príspevku) bude vhodný tak akurát na udržiavanie aku v plne nabitom stave. Na nabitie 120Ah aku budete potrebovať 12A po dobu cca 14 hodín.

Nabitie oloveného aku sa najlepšie zisťuje meraním hustoty elektrolytu (kyseliny).

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Revús on 15.02.2011, 22:46

Nabitie oloveného aku sa najlepšie zisťuje meraním hustoty elektrolytu (kyseliny).


Správně, ale u nových gelových AKU není jak toto provést. A právě u těchto AKU je třeba hlídat hluboké vybití a odpojovat včas zátěž, je třeba hlídat maximální napětí a včas omezit nabíjení, je třeba hlídat teplotu AKU,...
Jakékoliv porušení nějaké "hranice" u gelové (zapouzdřené) AKU přinese výraznější omezení životnosti než u "klasické kyselinové"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Pešek

16.02.2011, 23:35 #10 Last Edit: 30.12.2011, 21:08 by Miroslav Minařík
úplné hluboké vybití a ponechání v takovém stavu delší čas (dny-týdny) gelovku spolehlivě zabije.

Přes všechny její výhody je na hluboké vybití citlivější, než klasická olověná aku.
CNC mechanik - §6