• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:56

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?

Started by Pavel Škrabal, 17.02.2011, 00:08

previous topic - next topic

Pavel Škrabal

V průmyslovém robotu mám dvourychlostní motor Y/D/YY ,3.7/5.5KW,9,9/12,5A
1440/2860 ot. Rozbíhá se na 1. rychlost hvězda-trojúhelník,ale při přepnutí na
druhou rychlost  YY vypadne hl. jistič  >:(. Motor jsem zapojil dle schematu
vačkového spinače.

Pavel Horský

A je to orig. motor, nebo byl již převinutý?
Je navinutý pro použití Y/D ?
Pokud ano, viděl bych chybu v zapojení vačkového spínače, neboť jistič 3x25A by měl normálně vydržet.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kalina Jiří

Zapojení motoru viz. Příručka zapojení Moeller, strana 8-56, Dahlanderovo zapojení se spouštěním hvězda-trojúhelník při nízké rychlosti.

Oliver Mička

B25/3 rozbeh motora 5,5 kW natvrdo nevydrží ani náhodou ustal by to možno C25/3.

Tu budete musieť použiť asi 2 možné varianty a to prepínač Y/D alebo "Soft-štartér"
Prepínač Y/D je asi najvhodnejší pre váš konkretný prípad a je cenovo dostupný..
Soft-štartér je tiež dobrá volba na rozbeho motora ale cenovo je niekde úplne inde než ten prepínač Y/D.

Samozrejme musí byt motor navrhnutý na taký rozbeh a to poznáte tím že je konštruovaný na 380-400V (D) / 690 V (Y)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Vladimír Přibyl

Ověřte zda je zapojen správně, svorky 1u a 1w bývají od výrobce prehozeny oproti 2u a 2w, je možnost že vás to zmát lo a vy jste to v zapojení vyrovnal, nebo to výrobce ne udělal a vy jste je nepřehodil, v obou případech dojde při přepnutí na 2 rych. ke změně směru otáčení a to neudrží ani ...... anebo je převinutej a to ješ těžko říct jističem to není.

Vladimír Přibyl

Jinak zapojení je D/YY muže být i Y/YY nebo YY/D , potřeba vědět jak to s tím motorem máte vaše Y/D/YY mi moéc není jasné tam bude asi krpa nehledte na přepínač ale na potřeby motoru. (!)