23.02.2011, 12:52 Last Edit: 24.02.2011, 00:14 by Fuk Tomáš
Mame sustavu 120V = oddelenu od siete (IT). S pracovnymi vodicmi (L+ a L-) je vsak spolocne tahany aj vodic PE rozvodnej siete, ktory sa u pripojenych zariadeni pouziva vylucne na odrusenie(nie ako ochrana pred NDN). Je spravne pomenovat takuto sustavu IT?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Este upresnim ze cely rozvod je tahany kablom J-H(St)-H kde vlastne tieniaci vodic je pripojeny na PE
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Záleží na tom, jestli je jeden z pólů zdroje přizemněný nebo není. Když změříte impedanci mezi pólem + a zemí nebo mezi pólem - a zemí, kolik naměříte? Je-li stínění spojené s vodičem PE dobře odizolováno od obou pólů, je to soustava IT.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Daniel Hudzík

Ani jeden pol zdroja nie je prizemneny a impedanciu premeriam
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

A ako potom takuto siet spravne pomenovat? 2 + PE 120V DC IT ?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Rozmahel Vladimír

Nevím o jakou se jedná aplikaci. Ale u sítě IT musíte hlídat izolační stav pro účel detekce první poruchy, atd...
Pokud jsou neživé části Vašeho zařízení galvanicky spojeny s PE napájecí části, předpoklad TN, není již ochrana závislá na Vašem oddělení, ale záleží i na ochraně napájecí sítě, protože po tom PE se vám za Vaše trafo může něco zavléct a proti zemi být nebezpečné.
Viděl bych to spíše na obyčejné oddělení.

Daniel Hudzík

Jedna sa o napajanie telekom. zariadeni. Zdroj aj zariadenia su v II.triede, zariadenia vsak vyzaduju privedenie PE vodica na stred odrusovacieho filtra. Privod do zdroja je samozrejme v TN
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

izolacny odpor L+ -  PE 3,04Mohm
                       L-   - PE 3,15Mohm
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

A není to náhodou místo PE označení TE?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Daniel Hudzík

Quote from: Petr Doležal on 24.02.2011, 12:27
A není to náhodou místo PE označení TE?

TO Doležal: Svorka je oznacena PE aj ked logicky bezsumova zem by tam byt mohla
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Daniel Hudzík

Ide len o to, ako takuto siet pomenovat, pripadne potreba doplnenie sledovania izol. stavu a pod.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.