Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?

Started by Evžen Man., 25.02.2011, 09:21

previous topic - next topic

Evžen Man.

25.02.2011, 09:21 Last Edit: 27.02.2011, 15:29 by Miroslav Minařík
Jaký kabel mám dát k přípojce elektroměru? Měl by to být cyky 4x10 nebo cyky 5x10? Od elektroměru k přípojce mám kabel cyky 5x4
Jde mi o to že ten kabel musím připravit já. Díky za radu

Štefan Katona

Toto je vzorová otázka na ktorú je odpoveď: podľa projektu. (norm)

Milan Hudec

Quote from: Evžen Man. on 25.02.2011, 09:21
Jaký kabel mám dát k přípojce elektroměru? Měl by to být cyky 4x10 nebo cyky 5x10? Od elektroměru k přípojce mám kabel cyky 5x4
Jde mi o to že ten kabel musím připravit já. Díky za radu


Mrknul bych v první řadě na připojovací podmínky toho, kterého dodavatele.

Pavel Stránský 111

Je to jak píší kolegové připojovací podmínky,projektant a šikovný elektrikář a tou 5x4 jste tomu moc nedal!

Pavel Horský

No jistěěěěěěě.............pan Evžen ušetřil za projekt a teď chce jeho supluňk od nás.
Nic proti svépomoci, ta se běžně dělá, ale vždy podle předem jasně dané projektové dokumentace.
Ta uvádí typ kabelu, jeho průřez, trasu, způsob provedení uložení kabelu. V případě, že bude kabel uložený v zemi, pak je v PD uveden řez uložení, na kterém jsou jasně vidět vrstvy uložení atd.
Na váš dotaz se nedá odpovědět.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Kroutil

25.02.2011, 21:59 #5 Last Edit: 26.12.2011, 22:13 by Miroslav Minařík
Tady vám nedá nikdo správnou odpověď. Záleží na jištění, uložení i délce kabelu
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Marek Procházka

Já se domnívám, že v otázce pana Evžena nešlo ani tak o průřez jako o soustavu.

Jaroslav Klinský

Je pravda, že to musíte připravit sám, ale to neznamená, že to budete dělat sám.  A pokud nejste odborník - podle dotazu vypadá, že opravdu ne - tak si požádejte odbornou firmu v místě Vašeho bydliště a oni vám  to udělají včetně všech potřebných dokladů.  Nesnažte se o to sám - příliš tím neušetříte, protože při revizi vám rev. technik řekne, že je to špatně a  budete to muset předělat - možná i s kopáním pro nový kabel. Takže pořádně udělat hned od začátku.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 25.02.2011, 17:36
No jistěěěěěěě.............pan Evžen ušetřil za projekt a teď chce jeho supluňk od nás.
Nic proti svépomoci, ta se běžně dělá, ale vždy podle předem jasně dané projektové dokumentace.


Mal som projekt na elektriku, bleskozvod, vodu, statiku, kúrenie, izolácie..... V každom jednom bola nejaká podstatná chyba. Nepovažujem to za náhodu, ale za systémový problém. Podstatné časti projektov sa iba mechanicky kopírujú od zákazky k zákazke. Ak sa pán Evžen nespolieha slepo na projekt, nerobí podľa mňa chybu.

Marek Procházka

Pokud bych měl odpovědět na otázku ve smyslu zda volit soustavu TN-S nebo TN-C z pohledu dodavatele el. energie, tak je to dle mého názoru jedno, pokud budou dodrženy podmínky min. průřezu u vodičů Al, dané normou a samozřejmě s ohledem na In. Domnívám se, že žádný z dodavatelů el. energie v ČR striktně nenařizuje zda volit soustavu TN-S nebo TN-C v elektroměrovém rozvaděči v již měřené části. Pokud tedy vychází In na průřez 10mm2 Al je možné volit jak soustavu TN-C tak soustavu TN-S. Ale každá z těchto soustavu má svoje plus i mínus.

Oliver Mička

Od stĺpa po elektromer AYKY-J 4X16. Od elektromera CYKY-J 5x10 + CYKY-J 3x1,5 pre HDO

Ten kábel CYKY-J 5x4 si nechajte pre zásuvku alebo nejaký podružný rozvádzač niekde do garáže.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Marek Procházka

Quote from: Marek Procházka on 26.02.2011, 23:58
Pokud tedy vychází In na průřez 10mm2 Al .....

Omlouvám se zde má být místo 10mm2 samozřejmě 16mm2

Pavel Horský

27.02.2011, 09:05 #12 Last Edit: 27.02.2011, 10:55 by Petr Doležal
Quote from: Martin H. on 26.02.2011, 23:57
Ak sa pán Evžen nespolieha slepo na projekt, nerobí podľa mňa chybu.


Výborně. Tak nám tedy sdělte, na co jiného se má Evžen spolehnout. Na své intuice, nebo na zde zmíněné rady? Každá stavba má být zastřešená projektovou dokumentací. PD je návodem, jak provést stavbu a její části. Pokud bude PD plná chyb, těžko to laik vyhodnotí. Eliminovat chyby může odborník v oboru. Jestliže si chce Evžen dělat elektroinstalaci svépomocí, měl by mít nad sebou někoho, kdo ho bude vést za ruku. V případě, že se rozhodl udělat si převážnou většinu sám, pak do toho musí jít s vědomým, že je tu veliká možnost, že bude něco špatně a ve finále se mu vlastně vše pekelně prodraží.
Tak to prostě chodí.

Quote from: oliver on 27.02.2011, 00:19
Od stĺpa po elektromer AYKY-J 4X16. Od elektromera CYKY-J 5x10 + CYKY-J 3x1,5 pre HDO

Ten kábel CYKY-J 5x4 si nechajte pre zásuvku alebo nejaký podružný rozvádzač niekde do garáže.


Např. tato rada. Co takovému laikovi řekne. Laik pomalu čůrá spokojeností, že mu konečně někdo poradil. Neví však, že je to rada tzv. vycucaná z prstu. Pan Oliver se nám tu rozdimenzoval a vlastně ani neví, k čemu má uvedená přípojka sloužit. Neví vzdálenosti, neví způsob uložení, neví el. příkon stavby, neví vlastně nic, ale už nám to tu sype z rukávu. Proč by také ne, že? Nic netratí. Jako anonym si zde může tlachat co chce.  Problém pak je, když se takové rady tazatel chytí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Marek Procházka

Chápu, že nechcete poradit jaký průřez, neboť neznáte soudobý příkon, uložení, teplotu, atp. ale rozhodně je možné říct zda je lepší volit soustavu TN-C či TN-S. Má odpověď nikoho zdá se nepohoršovala.

Pavel Horský

Quote from: Marek Procházka on 27.02.2011, 11:08
Chápu, že nechcete poradit jaký průřez, neboť neznáte soudobý příkon, uložení, teplotu, atp. ale rozhodně je možné říct zda je lepší volit soustavu TN-C či TN-S. Má odpověď nikoho zdá se nepohoršovala.


Nepohoršovala. Proč taky? Máte pravdu.
Bod rozdělení je dobré vždy zvolit podle dané situace. K modelu situace pana Evžena nevíme nic, nemůžeme nic závazného poradit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

K situaci je podle mého soudu vhodné říci, že existují určité standardy.
Za standard pro délky kabelu do cca 50m a jistič před elektroměrem do 3x 32A lze považovat kabel CYKY 4Bx 10.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 27.02.2011, 09:05
Výborně. Tak nám tedy sdělte, na co jiného se má Evžen spolehnout. Na své intuice, nebo na zde zmíněné rady? Každá stavba má být zastřešená projektovou dokumentací. PD je návodem, jak provést stavbu a její části. Pokud bude PD plná chyb, těžko to laik vyhodnotí. Eliminovat chyby může odborník v oboru. Jestliže si chce Evžen dělat elektroinstalaci svépomocí, měl by mít nad sebou někoho, kdo ho bude vést za ruku. V případě, že se rozhodl udělat si převážnou většinu sám, pak do toho musí jít s vědomým, že je tu veliká možnost, že bude něco špatně a ve finále se mu vlastně vše pekelně prodraží.


Neviem poradiť lepšie ako Vy, laik naozaj nič lepšie urobiť nemôže, ale problém je v tom, že to stačiť nemusí. Vychádzate totiž a priori z dobrého projektu. Môžem ukázať realizačný projekt s razítkom projektanta, kde prípojka v dĺžke 45 metrov pri istení 40 A je dimenzovaná na 25 mm2 medi, HDO kábel má vodiče 2,5 mm2 a v rozvádzači je prepäťová ochrana zapojená aj na vodič N, ktorý v tom mieste práve urazil svojich prvých dvadsať centimetrov od bodu rozdelenia PEN  (doh). Laik nepostrehne, iný odborník v procese plánovania už nie je.

Ak ide len o typ jedného kábla na prípojku, rady, ktoré tu dávajú a komentujú ozajstní odborníci  (poklona), majú v mojich očiach oveľa väčšiu váhu ako priemerný projekt.

A pán Evžen? Buď bude študovať, kontrolovať a preverovať alebo ho na stavbe čakajú prekvapenia a rozčarovania. Prepáčte pesimistický tón, pred dvoma rokmi by som možno hovoril inak, ale prax ma naučila.