Started by Kamil121212, 02.03.2011, 07:54

previous topic - next topic

Kamil121212

Původní otázka zněla: Jak správně zapojit elektroinstalaci koupelny?




Jsem lajk, provádím rekonstrukci koupelny a na zapojování jsem si najmul elektrikáře.

Nejsem si však jist, zda to, co mi tvrdí, je zcela správné (já v tom budu bydlet, já to musím mít zapojeno správně, navíc bych mohl mít problémy s revizí, kterou chci nezávislou - od někoho jiného).

V koupelně bude kovová vana. Zemnící vodič chce elektrikář napojit na kovové stoupačky (panelák). Někde jsem zaslechl, že mají být zapojeny do rozvaděče.
Jak je to správně?



Jedno téma jeden dotaz!

Jirka Š. Svejkovský

Nevím, čemu říkáte "kovové stoupačky".

Pospojování vany již není povinné. Předpokládám, že máte potrubí z plastu. Instalace je chráněna proudovým chráničem a zavlečení potenciálu na kovové části je nepravděpodobné.

Pokud elektrikář pospojování provede, nic tím samozřejmě nezkazí. Ideální je vyvést vodič CY 4mm2 z rozvodnice.

Nejlepší bude, když seznámíte vašeho elektrikáře s vaším revizním technikem a oni se už dohodnou.

A pak je tu ještě tlačítko vyhledávání, řešilo se to tu už mnohokrát.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B