Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?

Started by Petr Bartl, 14.03.2011, 12:51

previous topic - next topic

Jan Hájek

CU = reakce téměř s čímkoliv.
Lano =  vícero malých drátků = větší plocha pro reakci
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Řekl bych, že pro velikost zemního odporu krátce po vybudování je prakticky lhostejné, z jakého materiálu je obvodový zemnič - pokud tedy jsou použity předepsané rozměry (základový zemnič je pak jiná kapitola).
Dlouhodobou korozivní odolnost má nejlepší nerez.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Bartl

Zdravím a děkuji všem za příspěvky, ještě se optám na jednu věc, v případě budování okružního zemniče musí být pásek vzdálen od domu ten 1m nebo stačí například půl metru, nechce se mi kopat rýha metr od domu, když už budu kopat jednu přímo u něj.

Potom ještě jedna věc zdali ten okružní zemnič musí obkroužit dům a udělat uzavřený obvod, bohužel na domě je nalepená kůlna, kolem které se neobhrabu a ani nepodhrabu?

Jan Hájek

Čím blíže domu ten pásek bude, tím bude v horších podmínkách, ten metr je na většině staveb již za linií okapu a tak je po většinu roku ve vlhké půdě.
Pokud uděláte půlkruh, není to tak dobré jako kruh uzavřít, ale rozhodně lepší než samostatně zemněné svody, kruh jde uzavřít i spojem po povrchu.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Bartl on 15.03.2011, 06:51
Potom ještě jedna věc zdali ten okružní zemnič musí obkroužit dům a udělat uzavřený obvod, bohužel na domě je nalepená kůlna, kolem které se neobhrabu a ani nepodhrabu?

To není v poloze musí-nemusí. Pokud je kruh uzavřený, lépe (rovnoměrněji) se rozdělí bleskový proud a zemnič tak lépe plní svou funkci.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Jan Hájek on 15.03.2011, 09:14
Čím blíže domu ten pásek bude, tím bude v horších podmínkách, ten metr je na většině staveb již za linií okapu a tak je po většinu roku ve vlhké půdě.
Pokud uděláte půlkruh, není to tak dobré jako kruh uzavřít, ale rozhodně lepší než samostatně zemněné svody, kruh jde uzavřít i spojem po povrchu.


Hlavně pozor na možnost vzniku požáru při přechodu spojovacího vodiče přes kůlnu.
Minulý rok jsem řešil obdobný případ, a spojovací pásek přes kůlnu jsem položil do betonových koryt kolem stěny a tyto poté zalil betonem, takže vznikl jakýsi falešný sokl.

Petr Bartl

s tím kopáním metr od domu bude problém spíše nerealizovatelné

V tom případě se to dá asi řešit jedině zemnícími tyčemi že?

Patrik Augustin

Quote from: Petr Bartl on 15.03.2011, 13:41
s tím kopáním metr od domu bude problém spíše nerealizovatelné

V tom případě se to dá asi řešit jedině zemnícími tyčemi že?

Jak psal Honza Hájek. Ten metr od domu je kvůli lepším podmínkám uložení zemniče. Pokud budete mít 1/2 metru od domu pěknou půdu tak by to asi nebyl taky problem dát to tam. Hlavně jde o to v čem bude zemnič uložen. Určitě bych se zamyslel i nad volbou materiálu pro zemnič. Nerez je nerez  ;) a bude to skoro věčné. Co se týká spojení zemniče do kruhu je to ideální řešení, ale pokud to nejde technicky provést tak je určitě lepší alespoň dotáhnout pásku kam to jde než dát na každý svod samostatný zemnič s tyčemi. Pro vás ideální stav aby vám to někdo zprojektoval a minimálně aby si to zkontoloval revizní technik, ještě před záhozem.
Určitě se někdo najde kdo za to nebude chtít majlant :-)
Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org

Petr Bartl

Zdravím, včera se u mě zastavil kamarád změřit odpor na zemění, na zemění rozvaděče jsme naměřili hodnotu 28 ohmů a u hromosvodu 14,8 ohmů.
Chtěl jsem se optat jestli je potřeba zemnit rozvaděč, když je do něj přiveden PEN?

Fuk Tomáš

Právě možnost poruchy vodiče PEN je jeden z hlavních důvodů pro realizaci toho přizemnění. Druhým hlavním důvodem je ochrana před bleskem.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Bartl

Děkuji za info, ještě se optám jestli nevíte o nějaké dobré firmě či živnostníkovi v okolí Brna, který by byl schopen zpracovat dokumentaci na hromosvod, uzemění rozvaděče a samozřejmě i namontovat?

Jirka Š. Svejkovský

16.03.2011, 14:43 #29 Last Edit: 23.07.2011, 21:27 by Miroslav Minařík
Oranžový pruh v záhlaví této diskuse je tu právě kvůli vyhledávání. Takže: http://kutil.elektrika.cz/odbornici/#Brno
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B