• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je minimální vzdálenost mezi kabelem vn a nn?

Started by Zdeněk Vrátný, 17.03.2011, 15:14

previous topic - next topic

Zdeněk Vrátný

17.03.2011, 15:14 Last Edit: 17.03.2011, 15:32 by Miroslav Minařík
Potřebuji poradit ohledně minimální vzdálenosti mezi kabelem vn (6kV) a nn.
Kabely budou uloženy v podúrovňovém kanálu, krytém plechem.
Nejlépe i s normou, kde je toto napsáno.

Petr Doležal

17.03.2011, 16:50 #1 Last Edit: 17.03.2011, 17:04 by Petr Doležal
Nejdříve je třeba vybrat správný předpis.
ČSN 73 7505 se týká kolektorů městského vedení....tuto asi ne
ČSN 33 2000-5-52 ..stavba vedení ....tam elektrokanál jako takový uveden není a z uložení na vzduchu je neprůchozí kanál vyloučen
Zbývá už jen ESČ 33.01.02 jako doplněk k ČSN 33 2000-5-52 a náhrada zrušené ČSN 38 2156 Kabelové kanály . . ..
Je na vás, zda se těmito Pravidly ESČ (zpracovatelé Ing.Kříž a OBO Bettermann) budete řídit:
Při mém předpokladu, že jsou kabely uloženy vedle sebe v jedné vrstvě, nejspíše na dně kanálu (nepíšete nic o uložení), tak mezera mezi kabely do 1kV (silové i pomocné) a kabely nad 1kV musí být alespoň 250mm a nebo oddělit přepážkou odolávající elektrickému oblouku (jako příklad se uvádí cihly)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení