• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 15:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je stále nutná projektová dokumentace?

Started by Martin Krupský, 19.03.2011, 18:14

previous topic - next topic

Martin Krupský

19.03.2011, 18:14 Last Edit: 20.03.2011, 10:18 by Miroslav Minařík
Bylo mi řečeno, že při opravě (rekonstrukci) hlavního domovního vedení od přípojkové skříně do jednotlivvých elektroměrových rozváděčů v patrech není potřeba vypracovat projektovou dokumentaci?
Jsem člen družstva a nechápu, že jeden revizní technik mi říká, že je to nutné a druhý. že ne!
Je někde jasně uvedeno co má být za doklady k provozu elektroinstalace v bytové panelovém domě.

Jiří Schwarz

Tady je dost těžké najít jednoznačnou hranici.
Pokud je to "pouze oprava", tedy výměna vadných nebo opotřebovaných částí a uvedení do stavu co nejvíce se blížícímu původnímu stavu, pak  by se dalo říci, že projekt být nemusí.
Ale v každém případě by na konci měla být revizní zpráva a dokumentace skutečného provedení.
Takže je otázkou, jestli je pro vás lepší nechat si udělat projekt, podle kterého se práce provedou, nebo jestli po "opravě" nechat zpracovat DSP.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Mezi "opravou" a "rekonstrukcí" je značný rozdíl.

Pokud se jedná o výměnu vadných zařízení za bezvadná, ovšem se stejnými parametry a se stejnou konfigurací, lze v určitých případech hovořit o opravě, pak nepotřebujete projekt.

Rekonstrukce zasahuje do podstaty zařízení, mění jeho vlastnosti a tam se bez projektu neobejdete.

Ale pozor, výměna starého jističe 16A za nový už zavání změnou, protože má jinou charakteristiku. Také nové kabely mají jiné vlastnosti než staré, atd...

U hlavního domovního vedení bych projet vyžadoval dopředu. Jednak projektant přepočítá dimenzi vedení podle nových požadavků, jednak navrhne optimální prvky pro uchycení vedení a v neposlední řadě by měl řešit požární hledisko (přepážky, atd.). Pokud to necháte na elektrikáři, nacpe tam to nejlevnější co sežene, bez ohledu na to, jestli to tam patří nebo ne.

Mimochodem, pravdu má RT, který projekt chce. Podle stavebního zákona je dokumentace skutečného provedení nedílnou a povinnou součástí stavby.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: Martin Krupský on 19.03.2011, 18:14
....
Je někde jasně uvedeno co má být za doklady k provozu elektroinstalace v bytové panelovém domě.


TO: Krupský

Provozovatel elektrické instalace musí mít vždy dokumentaci skutečného stavu a tu udržovat aktuální.
Když opomenu zákony a vyhlášky, tak zde máte výčet norem, kde se hovoří o technické dokumentaci (projektová dokumentace, schémata...atd.)

ČSN 33 1310 ed. 2,           čl. 3                                            
ČSN 33 1500                     čl. 4.1 + 4.2                                          
ČSN 33 2000-1 ed. 2,       čl. 132.13                                       
ČSN 33 2000-1 ed. 2,       čl. 132.13 *)Poznámka k normě                    
ČSN 33 2000-5-51 ed.2,  čl. 514.5                                        
ČSN 33 2000-5-51 ed.3,  čl. 514.5                                        
ČSN 33 2000-6,                čl. 62.1.2 poz.N                                 
ČSN 33 3210,                    čl. 1.2 + čl. 7.1                                
ČSN EN 50110-1 ed. 2,     čl. 4.7 
 
Chránič chrání - jistič jistí.

H

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §125

Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení.
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §154, písm. (1) e)

Vlastník stavby, je-li vlastníkem zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení.
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), §154, písm. (2) d)

Každé elektrické zařízení musí být dodáno s odpovídající dokumentací
ČSN 33 2000-1:2009, čl. 132.13



Takže je jedno, kdo vám dokumentaci bude vypracovávat, každopádně bych předání díla podmiňoval s předáním dokumentace skutečného provedení stavby v detailnosti prováděcí/realizační dokumentace.

František Bernard

Rekonstrukce je zásah do konstrukční a technologické části dosavadního elektrického zařízení (instalace). Má za následek změnu technických parametrů případně změnu funkce a účelu. Dá se řící, že jde o znovu vybudování el. rozvodů v některých případech. Je tedy třeba z hlediska dokumentace postupovat podle platných ČSN. Při opravě odstraňujeme částečné fyzické opotřebení nebo poškození. Uvádíme el. zařízení do provozu schopného stavu, odstaňujeme technické a bezpečnostní nedostatky. Změny bychom měli zaznamenat do technické dokumentace. (Ona ale většinou není(.

Lubomír Česlík

Možná to vyřeší:
Návrh  vyhlášky
o zvláštní odborné způsobilosti k zákonu 309/2006 Sb. §11

a)  V případě, že projektovou dokumentaci při realizaci stavby  realizované v souladu se stavebním zákonem  nebo zákazník nepředloží  revize nesmí  být revizním technikem provedena.

b) Pokud  revizní technik tuto zásadu při výchozí revizi poruší budeme  mu elektrotechnickým odborným dohledem  udělena  sankce ve výši:

  b1  5 000 Kč do   jmenovitého proudu 16 A hlavního jističe před elektroměrem 

  b2  7 000 Kč do   jmenovitého proudu  20 A hlavního jističe před elektroměrem 

  b3  10 000 Kč do   jmenovitého proudu 25 A hlavního jističe před elektroměrem

  b4  15 000 Kč  do  jmenovitého proudu 50 A hlavního jističe před elektroměrem

  b5  20 000 Kč   do  jmenovitého proudu 80A hlavního jističe před elektroměrem

  b6  40 000 Kč  při jmenovitém proudu, hlavního jističe před elektroměrem, který je  roven nebo
        větší než  80  A.     

Při  opakovaném porušení tohoto  ustanovení mu bude  elektrotechnickým odborným dozorem odebráno osvědčení, které bude předáno TIČR.  Revizní technik se následně po uplynutí 3 let znovu může přihlásit ke zkouškám.   

c) Pokud zákazník reviznímu technikovi při periodické nebo mimořádní revizi  elektrotechnickou dokumentaci nepředloží může revizní technik ve spolupráci  s projektantem pro potřeby revize  nakreslit liniové schéma rozvaděče, rozváděčů stávajících rozvodů  s označením  jistících a chránicích přístrojů za účelem kontroly měření impedance smyčky.

Toto liniové schéma pokud  není označené razítkem elektroprojektanta a ETOD  není právoplatná projektová dokumentace a má se za to jako by projektová dokumentace nebyla zpracována. Liniové schéma rozvaděče i rozvodnice bude umístěné pod zaplombovaným krytem  nebo dveřmi.


Milan Hudec

Elektrotechnický odborný dohled - kdo to je/bude?

Aleš Dobrovolný

Elektrotechnický odborný dohled = eltapo? OMFG! co tady ještě vymyslíme za ... .
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Josef Kuhn

Jak to eltapo vyřeší když bude projekt špatný, revize provedena? Kam budou padat pokuty a výslechy v záři oslňujících reflektorů? Projektů méně než dobrých je více než dost a to i od projektantů  ČKAIT.

Jirka Š. Svejkovský

Takže nebude stačit, když v revizi uvedu seznam okruhů včetně jištění? To budu muset ještě tvořit obrázek?

Nechápu smysl zaplombování. Ten liniák nebude přístupný? A co když elektrikář provede změnu? Kdo mu povolí odstranění plomby kvůli zakreslení změny?

Tady se někdo hodně nudil.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Je to ptákovina a zavání to úřední šikanou. Budu se muset na ten návrh podívat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lubomír Česlík


Návrh podal cech Hodonín a najdete jej na:
http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=15&pg=1&nav02=914

§10

 

Elektrotechnický odborný dozor (ETOD)

 

(1) Elektrotechnický odborný dozor (ETOD) je osoba,  která má ukončené ÚSO,VŠ vzdělání a odbornou praxi  §9  II stupně (E2) v délce uvedené v §13),  dosáhla věku 40 let,  která v rozsahu vydaného osvědčení bude  vykonávat:

 

•a)      Ověřování znalostí odborné způsobilosti,

•b)      kontrolu bezpečnosti a kvality provedení elektrotechnických práci v místě realizace elektrotechnických a elektronických instalací,

•c)      o provedené kontrole vypracuje protokol  a zápis do stavebního deníku, protokol o provedené kontrole:

-  zařízení  I třídy  dle vyhlášky 73/ 2010 Sb. předá inspektorátu práce  IP,

            -  zařízení  II třídy  dle vyhlášky 73/ 2010 Sb. předá stavebníkovi.

 
 

2)    ETOD  stanovuje  osoby  pro  výuku a ověření odborné způsobilosti   §7,§8,§9 a sestavuje komisi pro prověření odborné způsobilosti.   Komise  může přizvat  zástupce státního odborného dozoru vyhrazených technických zařízení, zástupce elektrotechnických cechů a Elektrotechnické sekce Hospodářské komory ČR, jednatele nebo jiné statutární zástupce organizace, školitele, revizního technika elektro.  Komise bude mít vždy lichý počet členů.     

 

3)    ETOD stanovuje školitele a  zkušební komisi

 

•4)          ETOD bude zajišťovat odborný dohled  při realizaci  vyhrazených elektrotechnických
          zařízení. 8)

 
•a)                  kontrolu zpracované dokumentace 9)

•b)                 kontrolu dokladů  pracovníků provádějících elektroinstalace

•c)                  kvalitu a bezpečnost realizovaného díla

d)        kontrolu technických požadavků stavby  10)

 

•5)                 ETOD stanoví pracovní skupiny ( min. 3 osoby §9), které budou vykonávat  kontroly a revize zařízení třídy I dle vyhlášky č. 73/2010.

 
 

6) SÚ mají povinnost nahlásit ETOD realizaci  stavebních akcí ve své působnosti, které obsahují PD  VETZ.

 

7) Každý realizátor  elektrotechnického zařízení má za povinnost  oznámit  jeho realizaci  ETOD.


Lubomír Česlík

Je to jednoduché.
Projektant vypracuje projekt, investor uzavře smlouvu s dodavatelem, dodavatel oznání zahájení montáže u zařízení tř. I ETOD, ( podle vyhl. 73/2010 ) dokončí dílo, vyzve ETOD k vypracování závazného odborného stanoviska . Ve stanovisku budou návrhy a doporučení které budou závazné a odborné. Jejich realizace bude stát peníze. Ty bude chtít zhotovitel po investorovi, investor po projektantovi. Pokud bude projektant a zhotovitel z jedné organizace, tak na zakázce prodělají, společně. Je to na delší diskuzi ale obávám se že to myslí vážně, protože vyhl. 73 už platí a teď je ještě třeba schválit vyhl. o  zvláštní odborné způsobilosti k zákonu 309/2006 Sb., § 11. Sestavit odborné, nezávislé, hodnotící komise, ( je jedno jak se budou jmenovat ) a celý byznys se může rozjet.
Jenom neví co budu dělat se svým osvědčením RT ( první jsem získal r. 1985 )  a osvědčením  k projektování, které mám od r. 1993. Na to se jich budu muset ještě zeptat.

Jirka Š. Svejkovský

No, doprčic, to je mazec.

Takže, když se stavebník rozhodne, že postaví kadibudku, rozjede se kolotoč. Tři revizáci budou zkoumat, jestli je ta CYKYna 3x2,5 v souladu s Evropským právem. Bude zasedat komise, chlebíčky, matonka a tak. Hlavní revizák (zvolený předseda komise) bude promítat slajdy na stěnu hajzíku.

Po zjištění, že se na hajzlíku vyskytuje zařízení I. třídy (zásuvka), bude pozván TIČR, na což má šedesát dní. Po té se opět objednají chlebíčky a matonka ...

Dělá si z nás někdo legraci?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radek Kroutil

Je to blábol. Hrajou si na machry a např. v
5) číslo  oprávnění  fyzické (OSVČ) a právnické osoby  k činnosti revizí a kontrol elektrických zařízení, ? Snad osvědčení, ne?
10)    tituly, jména, příjmení ,  tituly    podpisy  a razítka osob:
2x tituly, dále razítka?? Opět?
8) Datum:

d) předání revizní zprávy

e) převzetí revizní zprávy
není to to samý??
§ 9f

Závaznost technických norem

Normy  uvedené revizním technikem  v technické zprávě o provedené revizi, kontrole nebo  prohlídce  elektrického zařízení se  stávají závaznými.
  co je to za blbost??
Pokud se mýlim, kolegové mě jistě opraví.
Ta kadibudka by byla 5x dražší díky papírům. Ať žije byrokracie. Na tu všichni dojedeme
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Fuk Tomáš

28.04.2011, 22:55 #17 Last Edit: 28.04.2011, 23:36 by Fuk Tomáš
Quote from: Radek Kroutil on 28.04.2011, 22:29
Normy  uvedené revizním technikem  v technické zprávě o provedené revizi, kontrole nebo  prohlídce  elektrického zařízení se  stávají závaznými.   co je to za blbost?

To už chybí jenom povinný závěr RZ: Já se vrátím, a se mnou přijde zákon!
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)