Jak zapojit kabel mezi ostatní na svorkovnici?

Started by Markovič, 26.03.2011, 17:17

previous topic - next topic

Markovič

26.03.2011, 17:17 Last Edit: 26.03.2011, 18:55 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych si ujasnit pár věcí na instalaci v mém domě. RD je starý 50 let.
V patře, kdysi neobyvatelném, jsem si nechal natáhnout nový přívod.
Zásuvky jsem si udělal sám.
Přívod byl udělán do nové rozvodnice 3x2,5CYKY.
Dneska jsem rozvodnici otevrel, abych se podíval jak napojit zásuvky, a překvapilo mě zapojení ochranného kabelu a pracovního.
Přívodní pracovní a ochranný je pospojován ve wago svorce.
Žádné další místo tam na napojení dalších vodičů nemám.
Když jsem si zapojoval rozvodnici v práci, byla tam připravena i kovová spojka zvlášť na praovní a zvášť na ochranný vodič.  
Takže teď nevím jak dál.
Mohu z té wago svorky vytáhnout pracovní, vyměnit za ochranná a použít novou wago svorku, kde spojím zbytek?
(původní pracovní, nové pracovní ze zásuvek včetně ochranného)

V tom případě jsem ale zbytečně zapojoval zásuvky kabelem CYKY 3x2.5, když potom stačilo propojit jen ochranný s pracovním, ne?
:-\

Petr Pospíšil.

Myslím si pane Markovič, že tady je namístě jediná rada:"zavolejte si odborníka".

Martin Šedivý

Místo krabice instalujte rozvodnici, kterou vybavte patřičnými svorkovnicemi, jistícími prvky a proudovým chráničem. Práce pro odborníka na 3 hodiny + materiál + doprava = cca do 2500,- kČ, tak tuto investici, s ohledem na bezpečnost, zvažte.

Markovič

Quote from: Martin Šedivý on 26.03.2011, 19:52
Místo krabice instalujte rozvodnici, kterou vybavte patřičnými svorkovnicemi, jistícími prvky a proudovým chráničem. Práce pro odborníka na 3 hodiny + materiál + doprava = cca do 2500,- kČ, tak tuto investici, s ohledem na bezpečnost, zvažte.

Přívod byl udělán do nové rozvodnice 3x2,5CYKY.
Dneska jsem rozvodnici otevrel, abych se podíval jak napojit zásuvky, a překvapilo mě zapojení ochranného kabelu a pracovního.

Tak ještě jednou. Přívod je v rozvodnici. Potřebuju dopojit zásuvky jen do rozvodnice.
Jen mě zarazilo, to zapojení modreho se zelenožlutým a v tom případě zbytečným zapojením v zásuvce.
Takže zítra oddekluju hlavní domovní přívod a podívám se jestli už to tak není zapojené tam.

Jirka Š. Svejkovský

Občas se modrá se zelenožlutou potkají. Říká se tomu bod rozdělení. Dál už se ale potkat nesmí.

Možná by napovědělo foto.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

26.03.2011, 22:11 #5 Last Edit: 26.03.2011, 22:18 by Fuk Tomáš
Quote from: Markovič on 26.03.2011, 21:47
Dneska jsem rozvodnici otevrel, abych se podíval jak napojit zásuvky, a překvapilo mě zapojení ochranného kabelu a pracovního.

Máte trochu pomíchané pojmy, což může někdy vést k nedorozumění.
Zřejmě tam máte jednofázový přívod,
  vedený jedním kabelem,
    obsahujícím dva pracovní vodiče: fázový (krajní) a nulový (střední)
     a dále jeden ochranný vodič.

Vážně nechcete uvažovat o tom, nechat si to zapojit a zkontrolovat někým, kdo tomu rozumí?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Markovič

26.03.2011, 22:35 #6 Last Edit: 26.03.2011, 23:18 by Miroslav Minařík
Chápu, že mé elektrotecnické vzdělání se nemůže srovnávat s odborníky tady. Ale myslím že podle dodaného obrázku pochipíte, že je to vlastně prkotina.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 26.03.2011, 21:54
Občas se modrá se zelenožlutou potkají. Říká se tomu bod rozdělení. Dál už se ale potkat nesmí.

Možná by napovědělo foto.


Fotku bohužel nemám, dokládám aspoň obrázek. ;)


Obrázek asi napoví, že si pojmy pletu.

Krýdl Petr

Obrázek jste namaloval hezky, ale opravdu by to chtělo návštěvu odborníka aby vám dal dohromady soustavu TN_S (alespoň podle barev by to bylo záhodno).
Mou radu berte tak, jako když budete hrát karty - musíte hrát podle pravidel a musíte barvit. Když to nebudete dodržovat v kartách tak vás od stolu vyhodí. V případě el. instalace však jde ale o průser.
Jak už uvedl kolega výše, není to zas tak drahé ani časově náročné. Opravdu si nechte poradit.
Jinak mi moc nesedí jako hlavní napájení kabelem CYKY 3Cx2,5. Počítám, že chcete osadit určitě zásuvkové okruhy 16 A jističi, a k tomu by se odborník měl taky vyjádřit.

Martin Šedivý

Pardon, zaměnil jsem rozvodnici za krabici. Zřemě z důvodu obashu současné výzbroje. Pokud si chcete instalaci dobastlit sám, použijte třeba kombi chránič s jističem 16A a vypínacím reziduálním proudem 30mA. Proto jste zásuvkový okruh instaloval správně kabelem CYKY-j-3x2,5.

Martin Šedivý

Ještě k připojení na svorkovnice: modrý do chrániče N, zelenožlutý na samostatnou svorkovnici PE a fázi do chrániče L. Odchozí vodiče: Fáze L z chrániče, pracovní N z chrániče, zelenožlutý PE ze samostatné svorky PE. Doplňuji: bod rozdělění PEN na PE a N tzn. sítě TNC na TNS by měl být uzemněn.

Markovič

nuže dobrá, ale než si koupím chránič, mohu to zapojit k sobě, ten modrý a zelenožlutý?
Jinak zapojený přívod (a taky spojeny žlutý s modrým) dělal elektrikář, takže to snad dobře bude. Hodně mě zmátly ty zásuvky. Tuším, že ani ten elektrikář s chráničem nepočítal. (no)

Václav 3

Od místa prvního rozdělení vodičů PE (zelenožlutý)  a N (modrý) je již nikde nesmíte znovu spojit. V místě rozdělení by se mělo provést přizemnění vodiče PE. Čili to co udělal elektrikář je špatně tím, že v přívodním kabelu spojil oba tyto vodiče na obou stranách. V nové rozvodnici by měly být již dvě samostatné svorkovnice. Dále se mi nezdá průřez přívodu k nové rozvodnici dostatečný. Jaké je předchozí jištění?

Markovič

Tak mi to nedalo. Rozdělal jsem domovní rozvodnici a tam je na liste spojené modré vodiče s ochrannýma zelenožlutýma. Oba, jak modrý, tak zelenožlutý jdou o patro výše do nové rozvodnice, kterou se snažím dopojit.
Hnědý, fázový vodič je veden z 16A jističe do 20A a z něho je veden do příslušného patra.

Takže modrý a zelenožlutý už je propojen hlavní domovní rozvodnici.

Znamená to , že elektrikář to opravdu špatně v patře zapojil, a má to být rozdělené na modrý a zelenožlutý?
Jen dodatek, ten privod bude pro 4 zásuvky a 2 světla.

Václav 3

Quote from: Markovič on 27.03.2011, 10:24
Tak mi to nedalo. Rozdělal jsem domovní rozvodnici a tam je na liste spojené modré vodiče s ochrannýma zelenožlutýma. Oba, jak modrý, tak zelenožlutý jdou o patro výše do nové rozvodnice, kterou se snažím dopojit.


Přívod do domu před elměrem je vždy pouze s vodičem PEN, pokud je rozvod novější, mělo by být někde provedeno rozdělení na PE a N, buď hned za elměrem nebo v domovní rozvodnici, jak jsem již napsal výše, v místě rozdělní se má přizemnit nově vzniklá svorkovnice PE a od tohoto místa se již vodiče N a PE nesmí spojit, pokud je použit proudový chránič, tak to ani nefunguje, chránič při jakémkoliv zatížení spadne. Sesvorkování vodičů PE a N na jednom můstku je špatně, i když se v tomto místě provádí rozdělení na PE a N. Dvě svorkovnice jsou nutné např. kvůli kontrolním měřením při revizi.

Pokud je část domu vybavena starší instalací se dvěma vodiči, rozdělení se provede u nové sítě podle stejných pravidel.

Quote from: Markovič on 27.03.2011, 10:24
Hnědý, fázový vodič je veden z 16A jističe do 20A a z něho je veden do příslušného patra.


Pokud je po směru toku proudu nejprve jistič  16A  a pak 20A tak je to pěkný nesmysl!

Quote from: Markovič on 27.03.2011, 10:24
Jen dodatek, ten privod bude pro 4 zásuvky a 2 světla.


To nic nemění na tom, že přívod není dostatečný, v nové rozvodnici máte 4 jističe, nepíšete sice jakých hodnot, ovšem dá se předpokládat  nějaká kombinace jističů 10A pro světla a 16A pro zásuvky. Co kdo zapojí do budoucna do zásuvek nelze dost dobře ovlivnit, takže může velice dobře dojít k přetížení přívodu, který svým průřezem odpovídá jednomu zásuvkovému okruhu.

kolejník

Pokud nemáte přívod ještě napevno-zavoljte elektrikáře.
To co popisujete je sice funkční ale špatné.

Markovič

Quote from: Václav 3 on 27.03.2011, 11:15
Sesvorkování vodičů PE a N na jednom můstku je špatně, i když se v tomto místě provádí rozdělení na PE a N. Dvě svorkovnice jsou nutné např. kvůli kontrolním měřením při revizi.

Pokud je část domu vybavena starší instalací se dvěma vodiči, rozdělení se provede u nové sítě podle stejných pravidel.


Sesvorkování vodičů PE a N na můstku v domovní rozvodnici je od počátku.
mohu tedy rozdělit tento vodič na nově vzniklé rozvodnici? Nebo to mám nechat tak jak to je. Takže nechat pospojovaný PE a N jak v rozvodnici domovni, tak v nové.

TO: Kolejnik Obrázek, který jsem pracně vytvořil, jsem dělal podle zapojení údajně zkušeného elektrikáře.

Radek Červený

Už to někdo napsal v jiném vlákně, nenazývejte prosím PRASATA elektrikářem. Děkujeme  ;)

Tu 3x2,5 by bylo samozřejmě minimálně vhodné vyměnit. Pokud se rozhodnete vést vodič PEN až do podkroví a rozdělit ho až v rozvodnici v podkroví, musí mít minimální průřez 10 mm2 v Cu!!

Quote from: Krýdl Petr on 26.03.2011, 22:59
když budete hrát karty - musíte hrát podle pravidel a musíte barvit. Když to nebudete dodržovat v kartách tak vás od stolu vyhodí. V případě el. instalace však jde ale o průser.

To by se mělo někde nechat vytesat do kamene  (jednicka)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Markovič

Nějak se v tom celém ztrácím, a pravděpodobně nejen já.

Přívodní kabel je natáhnut z domovní rozvodnice, kde je na jedné svorce připojen modrý vodič a žlutozelený, stejně jako ostaní kabely z celého domu.
Tento kabel je v podkroví napojen do nové rozvodnice, kde je ve wago svorce znovu spojen modrý vodič se zelenožlutým.

Teď se ptám, rozdělit to na modré a zelenožluté kabely zvlášť tedy nejde, jak píšete.
Jak tedy připojit další žlutozelené a modré vodiče ze zásuvek??