V sklepe mam dve stropni svetla a zadnou zasuvku. Zasuvku chci jen pro moznost povysavat sklep, popripade pouzit vrtacku na namontovani polic atd. Z posledniho stropniho svetla bych rad vyvedl prodluzovak s troma zasuvkama. Svetlo ma jeden cerny vodic a sedej vodič je připojený tak, že bez přerušení prochází od svorky PE ke svorce N.

Jiří Schwarz

V žádném případě nedoporučuji podobné řešení!

Pokud by světelný obvod měl nějakou krabici (pokud možno ještě před vypínačem), pak by se dalo uvažovat o pevném rozvodu pro zásuvku z této krabici, i když ideální řešení to rozhodně také není.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

27.03.2011, 19:12 #2 Last Edit: 27.03.2011, 19:54 by Pavel Horský
Ano, ideální řešení to není, nicméně, za určitých podmínek je to možné.
Ale opravdu jen z té rozbočné krabice. Nikoli ze svítidla!
Pokud jste majitelem sklepu v bytovce, pak ještě pozor, aby vám někdo z místních obyvatel kvůli zásuvce nešlápl do úsměvu. Na takovou zásuvku se pak dá připojit např. mrazák...................jako předseda samosprávy objektu se 46 byty to mohu potvrdit.  Už jsem měl tu čest takový případ řešit a nebylo to moc pěkné.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Nelze to udělat jednoduše prostým odbočením. Dle všeho máte soustavu TN-C (laicky řečeno dvojdrát), jenže na zásuvky potřebujete chránič (t.j. trojdrát).
Quote from: lotto25 on 27.03.2011, 13:37
Svetlo ma jeden cerny vodic a sedej vodič je připojený tak, že bez přerušení prochází od svorky PE ke svorce N.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Bartosek

Zajeďte si na ukrajinu, tam se stále prodává kdysi i u nás rozšířená zlodějka. Vytočíš žárovku, místo ní natočíš ten bazmek, do něj natočíš žárovku a svítíš. A na tom bazmeku je vyvedená dvoukolíková zásuvka.

Petr Doležal

Za jeden den se odtam nevrátíte.
A za ty peníze to tam neseženete.

Ale, vážně, nekupujte to !
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

Ano. Pak si připojte mrazák. Když upadne PEN vodič v objímce, máte zaděláno na průser. Nebo po vypnutí vypínačem, klidně můžete PEN vypnout. Kdo ví, jak je to zapojené. Opravdu bezvadná rada.

Neposlouchal bych tyto výkřiky. Udělejte to jedině tak, jak se to má dělat a předejdete možným průšvihům. Tedy Nejdříve se dohodněte s majitelem objektu ( o elektřinu se dělíte a bylo by to od vás sprosté, kdyby jste to dělal v neprospěch jiných) Poté si pozvěte elektrikáře, který bude vědět jak na to a provede zapojení dle norem. Sám se do toho nepouštějte. Asi vám ani nic jiného nezbude. Předpokládám, že po vás bude chtít majitel objektu i revizi.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Ižák Ctibor

Takzvanú .zlodejku dostanete aj v Poľsku. Bude vám však asi na nič, nakoľko tieto zlodejky majú vačšinou zdierky také tenké, že tam dostanete len bývalé  6A vidlice. Bežnú vidlicu vysavača , alebo vrtačky tam nedáte.  :)( V minulosti sme ích dosť často používali.)
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jozef BABJAK

Quote from: lotto25 on 27.03.2011, 13:37
Zasuvku chci jen pro moznost povysavat sklep, popripade pouzit vrtacku na namontovani polic atd.


Na taketo kratkodobe pouzitie by mohla posluzit dlhsia predlzovacka natiahnuta z najblizsej zasuvky. Kvoli povysavaniu a navrtaniu styroch dier predsa netreba robit krkolomne a potencialne nebezpecne veci. Co vy na to?

Petr Doležal

 (jednicka) V jednoduchosti je krása, pokud tam ovšem nemá být mražák.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Správné řešení je jistě řádná el.instalace.
Pokud by ale z nouzových důvodů pro malý příkon byla nutnost použít "zlodějku", tak OPNDN by spolehlivě zajistilo výhradní použití chráničového adapteru s Idn 30mA. Použitím takového, který vypne i při ztrátě napětí se dosáhne spolehlivé ochrany.
Ze společný prostor bytového domu je to ale v zásadě krádež elektřiny ze společného účtu.

Jozef BABJAK

Keď mne stále príde kvalitná 20m predlžovačka stále lacnejšia a všetrannejšie použiteľná.  :)