• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu pouzit dva jistice za sebou ?

Started by Zdenek Kaspar, 13.06.2004, 13:04

previous topic - next topic

Zdenek Kaspar

13.06.2004, 13:04 Last Edit: 07.01.2007, 22:58 by Administrátor fóra, čistič
<p>V dome mam dilnu (jen amaterskou, nikoli nejakou profi na vyrobu), ve ktere
mam trifazovou zasuvku. Jisteni je v hlavni rozvodne skrini (3x16A /B) na
druhe strane domu (jinak a jednoduse receno ... daleko.. a v "ciste" zone).
muj problem tkvi v tom, ze se mi obcas stava pri svareni, ze nejaka spicka
pri nabehnuti oblouku vyrazi jistic.
To pak musim sundat rukavice .. , jit... , prezouvat se ... bla bla.

No a mne napadlo si nechat dat do dilny druhy jistic (malou rozvodnou
karbici) a ten v rozvodne skrini vymenit za nejaky s pomalejsi vypinaci
charakteristikou a nelitat jak blazen na druhou stranu baraku a navic ziskat
moznost vypnuti zasuvky primo v dilne (jisticem).

Myslite, ze je tento postup mozny ?
Muj selsky a elektronicky rozum mi rika, ze ano, ale nejsem silnoproudar,
tak proto si dovoluji obtezovat odborniky.</p>

Stanislav Holecek Datum: 22.3.2001

Reseni je mozne pokud by jste mel v podruznem rozvadeci
jistic mensi hodnoty v danem pripade cca 3x10A/C.
V pripade pouziti prvku OEZ Letohrad LSN16B a LSN10C je zajistena
selektivita (t.j. aby drive vypnul druhy jistic) do 52A.
Bylo by treba znat prikon svarecky.


Honza Datum: 23.3.2001

Myslím, že Vaše úvaha je správná. Nutno ale zajistit selektivitu
jističů (např.pomocí programu Sichr, který je např. možno zdarma
získat na webových stránkách OEZ Letohrad. Pro konkrétní určení
jističů nutno znát typ vedení, průřez, způsob uložení vedení
a pod..


Boček P. Datum: 23.3.2001

Dle mého názoru je takováto selektivita z hlediska
zkratové spouště iluzorní.
Za pokus stojí již dříve popsané řešení dvojí charakteristikou,
případně kombinované vyšší hodnotou prvního jističe.
A však jen proti přetížení, Vámi popsané špičky toto
pravděpodobně neřeší.
pozn. Je vhodné vědět naprosto přesně co se v síti děje
a pak navrnout opatření.


Tichota Datum: 23.3.2001

Selektivita jištění.
Možná si někteří vzpomenou na bajonetové signalizační žárovky B15.
Vyznačovaly se jednou zvláštní vlastností. Při zkratu obvykle vydržela skleněná pojistka /cca 0,5 až 1A/, ale padl jistič DEION 250 a více ampér (též se odpařovaly plošné spoje v PS600). Do dnešního dne tato záhada nebyla vyřešena (alespoň o tom nevím).


Emil Křivan Datum: 26.3.2001

No k Vašemu problému mám následující stanovisko:
1. Píšete, že v domě máte jako hlavní jistič 3x16A/B ale teoreticky
máte
nárok na 3x25A/B za poplatek 500Kč + možná něco za revizi. Samozřejmě
nevím
jak máte objekt v kterém dílnu provozujete přihlášen u rozvodných
závodů ale
jestli jako obytný dům neměl by být žádný problém (tedy jestli není
malá
kapacita sítě ale v dnešní době velice ojedinělí jev).
2. Hlavní jistič máte charakteristiku B to znamená vedení - rozvodné
závody
určitě nepovolí změnit tuto charakteristiku na C nebo dokonce D a stejně
při
zachování 16A to nemá žádný efekt.
3. Jak uvedeno výše nemá smysl dávat další jistič do dílny pak si při
10A
ani nebrnknete
tak jediné řešení pro vás je varianta 1.


Zdenek Kaspar Datum: 27.3.2001

Uvodem dekuji vsem za jiz poslane prispevky a nasledne
se omlouvam, ze jsem situaci nepopsal uplne presne.

Hlavni jsitic (u hodin) je 3x25A (ted momentalne presne nevim, ale myslim,
ze B).
Za nim je pak v zadveri domu (jde o rodinny dum) rozvodna krabice s jističi
pro všechny okruhy v domě.
Jednim z nich je 3x16A/B pro motorove zasuvky v dilne. Ta je v suterenu na
druhe strane domu.

V podstate mi slo o dve veci.
a) jednak mit moznost hned v dilne si odpojit ty zasuvky, kdyz by bylo treba
z duvodu bezpecnosti
  a nemuset nikam chodit [ :o) ach ta lenost ]
b) a pak, kdyz mi nahodnou ten jistic pretizenim vypadne, tak aby byl "po
ruce"

Jinak receno by mi vice vyhovovalo, aby jistic od zasuvek byl v dilne, a ne
v centralni rozvodne krabici s ostatnimi. Je to ale v projektu, takze si
myslim, ze s tim moc nelze hybat. Tak mne napadla ta zalezitost s
dvema jistici za sebou.

Tedy, moje predstava. V dilne mit tech 3x16A/B, do centralni krabice dat
3x16/C, nebo 3x20/? (nevim co ma vic smysl, v podstate by zde byl v roli
vypinace okruhu "motorove zasuvky v dilne" a celek by byl zakoncen 3x25A u
hodin (tak jak ted - beze zmeny vuci svetu).
Dle zatizitelnosti by to bylo vporadku, protoze temi draty nikdy neprojde
nic vice, nez dovoli ta 3x16A na konci.