• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?

Started by LCF314, 29.03.2011, 11:04

previous topic - next topic

LCF314

Kupuji byt a developer drze namontoval 25A třífázový hlavní jistič. A ještě to chce zaplatit, byť to není součástí kupní ceny. Podle mě je 12.500,- za připojení dost peněz a dát mu to nechci. V bytě se pro ohřev TUV, topení i vaření používý plyn. Na elektriku je trouba, pračka, myčka, lednička a další bežné domací spotřebiče.
Je dle vašeho názoru dostačující i slabší hlavní jistič? Třeba jen jednofázový?
Lze bez větších zásahů vyměnit třífázový za jednofázový?

Jozef BABJAK

Ten "drzy developer" snad robil elektroinstalaciu podla nejakeho projektu, nie?  >:D

Downgradovat trojfazove pripojenie na jednofazove sa mi v dnesnej dobe vidi ako velky krok spat; daleko viac je pozadovany presny opak, upgrade z jednej fazy na 3. Staci, aby manzelka rada piekla (el. rura; v plynovej sa kolac pecie zle), pila kavu (rychlovarna konvica) a k tomu sa starala o seba (fen) ci domacnost (vysavac), a zrazu vam bude 1x25A zufalo malo, a viac ako 25A Vam na 1 fazu nepovolia.  >:(

3x25A je na byt fakt dost, ak sa elektrinou nekuri. Informujte sa ale predovsetkym u drzeho developera, z coho vychadzalo dimenzovanie a pripadne sa u neho informujte o moznosti znizenia na 3x16. S dobrym rozfazovanim by to malo bohato stacit na vami uvedene spotrebice. Teda aspon na najblizsich 10-15 rokov, ak uvazime, ako vzrastli vykony "beznych domacich spotrebicov", ako ich nazyvate, za poslednych 10-15 rokov. Vykonejsi vysavac ci konvica dnes celkom v pohode pretazi 10A istic!

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jozef BABJAK on 29.03.2011, 11:36
pripadne sa u neho informujte o moznosti znizenia na 3x16.

To je cesta do pekel, protože nebudete mít selektivitu se zásuvkovými obvody. Nešel bych pod 3x20A.

Těch 12.500,- nebudete platit developerovi, ale distributorovi (500Kč za 1 A). Zvažte, jestli vás v budoucnu manželka nepřesvědčí o nákupu třeba sklokeramického sporáku. Pak je 1x25A opravdu málo.

Downgrade je samozřejmě možný. Nechal bych 3f kabeláž pro budoucí rozšíření a sjednal si 1x25A. Pro developera je to minimální náklad. Pro normální byt je 1x25A dostatečné.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

LCF314

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2011, 12:38
Těch 12.500,- nebudete platit developerovi, ale distributorovi (500Kč za 1 A).

Ono to budeme platit developerovi, protože on už to připojil a zaplatil. A to bez jakékoli dohody s námi. Celkem drzost.

Takže 1x25 je zřejmě dostačující. Ale evidentne co člověk, to názor  :)

František Šohajda

To bude poplatek za rezervovaný příkon.....to platí každý nový připojivší-se... (dance)
I když to není v kupní smlouvě,musel to zaplatit! Nyní to chce asi po vás!
Na jednofázový ani nepomýšlejte.... (doh)  Podle spotřebičů, co popisujete!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

LCF314

Quote from: František Šohajda on 29.03.2011, 13:49
Na jednofázový ani nepomýšlejte.... (doh)  Podle spotřebičů, co popisujete!

Jaka laika by mě potěšil nějaký důvod.... Takhle je to dost složité rozhodování.

Nese užití třífázového jističe nějaké nesporné výhody?
Prostým součtem cca 4,5kW za veškeré spotřebiče bych se do 1x25 vešel.

Fuk Tomáš

Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 13:31
...Celkem drzost.

Možná se trošku mírněte ve výrazech - ten developer z toho nemá ani korunu, je to poplatek stanovený ERÚ. Kéž by vás při výstavbě a přejímání bytu potkaly jen takovéhle drobné lapálie!
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 13:58
Prostým součtem cca 4,5kW za veškeré spotřebiče bych se do 1x25 vešel.

To myslíte vážně?
Trouba, pračka, myčka, rychlovarná konvice, fén, vysavač, TV, PC dá dohromady 10-11 kW, a to nepočítám rozběhový odběr lednice cca 1 kW.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

LCF314

Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2011, 14:01
Možná se trošku mírněte ve výrazech - ten developer z toho nemá ani korunu, je to poplatek stanovený ERÚ. Kéž by vás při výstavbě a přejímání bytu potkaly jen takovéhle drobné lapálie!

Dle mého je to velice nesolidní jednání dělat něco, co není nijak smluvně podložené. Co kdybych chtěl být doma po tmě....  Záleží na mě jestli si elektřinu připojím a ne na libovůli nějakého cizího člověka.

František Janeček

Na jednofázový bych zásadně nešel ale do 3x16A  za 8000Kč byste se mohl vejít s uváděnými spotřebiči i s nějakou rezervičkou.Málokdy se používají všechny spotřebiče najednou aby docházelo k vypadávání jističe.Od velikosti hlavního jističe se mimo poplatek podle vyhlášky č.51/2006 odvíjí i pevná měsíční platba za elektřinu.Takže tu velikost bych zase zbytečně nepřeháněl když bych nevyužíval velikost jističe a zbytečně bych ještě měíčně za to platil.  

LCF314

Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2011, 14:06
To myslíte vážně?
Trouba, pračka, myčka, rychlovarná konvice, fén, vysavač, TV, PC dá dohromady 10-11 kW, a to nepočítám rozběhový odběr lednice cca 1 kW.

V tom případě štítky všech el. zařízení neříkají pravdu?
Pokud je na pračce uvedeno 0,9kW, na lednici 0,67kW, na myčce 1,1kW, na troubě 1,1kW dá se tomu věřit?? Jsou to nějaké průměrné hodnoty a zkutečnost je jiná?? Kde je pravda??

Fuk Tomáš

Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 14:16
Záleží na mně, jestli si elektřinu připojím, a ne na libovůli nějakého cizího člověka.

Možná, že máte ve smlouvě s developerem nějaké ustanovení, ze kterého implicitně vyplývá, že bude instalace připojena na síť. Jak byste si např. představoval přejímku zabudovaných spotřebičů - přivezete si dieselagregát?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Quote from: LCF314 on 29.03.2011, 14:22
V tom případě štítky všech el. zařízení neříkají pravdu?
Pokud je na pračce uvedeno 0,9kW, na lednici 0,67kW...

Jste si jist, že je na té lednici napsáno toto? Vsaďme se, že ne  :D
To co uvádíte budou spíše spotřeby v kWh za den nebo za jeden cyklus. Ne příkon v kW.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Já teda nevím, ale kromě myčky mám doma všechny popsané spotřebiče a Jistič 1x25A mi ještě na přetížení nevypadl. To, co pán popisuje je běžná domácnost, jakých jsou tisíce a nikdo si nestěžuje.

Znova opakuji, 3x16A před elektroměrem není v selektivitě s 1x16A na zásuvkách. Při zkratu pak můžete zůstat potmě.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Jen aby ta chybějící myčka nebyla právě ta poslední kapka  :D
Taky souhlasím, že takováhle domácnost s 1x25 v pohodě vyžije - nanejvýš si bude muset zvyknout, že při myčkování/praní je lepší hřát vodu na sporáku, než v rychlovarné konvici.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Janeček

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2011, 14:30
Já teda nevím, ale kromě myčky mám doma všechny popsané spotřebiče a Jistič 1x25A mi ještě na přetížení nevypadl. To, co pán popisuje je běžná domácnost, jakých jsou tisíce a nikdo si nestěžuje.

Znova opakuji, 3x16A před elektroměrem není v selektivitě s 1x16A na zásuvkách. Při zkratu pak můžete zůstat potmě.


Pane kolego, při zkratu vám půjde ven na 95% se 16B i 25B.Takže budete potmě stejně.

Jirka Š. Svejkovský

To je sice pravděpodobné, ale o něco méně, než 16A/16A. Ne každý zkrat je větší, než 95A.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Janeček

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.03.2011, 14:44
To je sice pravděpodobné, ale o něco méně, než 16A/16A. Ne každý zkrat je větší, než 95A.
To byl ale od vás vtip.