Celoplechová stavební buňka o rozm. 8x3x2,5m - Faradayova klec O.K.
Uzemnění bude provedeno v protilehlých rozích na obvodový zemnič.
Je třeba zevnitř dodržovat nějaké bezpečné vzdálenosti instalací od stěn? (tlouštka plechu 1,8mm)
Je možno na stěny přímo připevnit dřevěné poličky a pod?

Pavel Horský

Píšete správně, jedná se Faradayovu klec, jenže pak musíte za bouřky myslet na to, že se nesmíte dotýkat stěn, což je v případě, že budete mít postel u stěny docela nemožné, pokud vás bouřka chytí v noci při plném snění. Na střechu boudy bych doporučoval instalovat malé pomocné jímače, eliminujete tak případný průpal krytiny boudy. Při průpalu může uvnitř boudy vzniknout požár.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Nerozumím, proč by se nemohl dotýkat stěn? I kdyby, tak pokud budem uvažovat, že se jedná o faradayovu klec, tak bude s = 0. Pokud bude buňka obytná, nepředpokládám, že by byly holé plechové stěny...

Pomocné jímače ano, tam souhlasím.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jaroslav Hasala

Pokud se chcete vážně zabývat ochranou před bleskem, potom musí být na buňce strojený hromosvod, pouhé připojení k uzemnění nestačí.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Hudec

Quote from: Jaroslav Hasala on 29.03.2011, 17:52
Pokud se chcete vážně zabývat ochranou před bleskem, potom musí být na buňce strojený hromosvod, pouhé připojení k uzemnění nestačí.


Pardon, zapoměl jse uvést info, že na hlavní nosníky v rozích jsem navařil 20mm kulatinu, tak aby nepropadla bleskokoule, takže objekt považuji z tohoto hlediska za chráněný.

Lukáš Rotrekl

K čemu bude buňka sloužit? Skladovací kontejner, obytná, nějaká citlivá technologie, taky to bude mít vliv...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

29.03.2011, 18:17 #6 Last Edit: 29.03.2011, 18:21 by Petr Doležal
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.03.2011, 18:07
K čemu bude buňka sloužit? Skladovací kontejner, obytná, nějaká citlivá technologie, taky to bude mít vliv...



Je to základna pro dřevorubce.

Jan Hájek

V rozích napojit na zemnič, nahoře jímače a hotovo. Pokud nebudou stěny dobře vodivě propojeny svařením či šrouby, tak bych se jich moc za bouřky nedotýkal, i malý přechoďák x 20 kA je dost vysoké napětí.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec


Fuk Tomáš

Pokud jsou vodivě spojené s konstrukcí, pak to nemá chybu  :)

P.S. nezapomeňte připojit PEN
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lukáš Rotrekl

Buňka se aspoň většinou skládá z ocelového svařeného rámu, mezi to je pak vevařena ocelová konstrukce, na které drží z jedné strany vnější oplechování z vnitřní strany SDK nebo něco podobného, případně nic u kontejnerů skladovacích. Plechy bývají buď nýtovány nebo vařeny, ale na okrajích jsou ke koncové konstrukci téměř vždy vařeny.

Podlaha bývá u skladovacích plechová u kanclů a obytných bývá nějaký podklad asi plechy pak OSB nebo něco podobného a vesměs lino....

Osobně bych se samozřejmě stěn cíleně za bouřky nedotýkal, ale ani bych netrpěl nějakým přehnaným strachem z náhodného dotyku.

(p. Hudec píše trošku rychleji a stručněji než já....)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 29.03.2011, 19:55
Pokud jsou vodivě spojené s konstrukcí, pak to nemá chybu  :)

P.S. nezapomeňte připojit PEN



Žádný PEN nebude (plánuji IT s HIS), děkuji za konzultaci.

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Quote from: Milan Hudec. on 29.03.2011, 20:08

Žádný PEN nebude (plánuji IT s HIS)...

Jenže v síti IT při uvažování zásahu bleskem jste v podobné situaci jako v síti TT.

Jiří Schwarz

Quote from: Rozmahel Vladimír on 30.03.2011, 18:31
Jenže v síti IT při uvažování zásahu bleskem jste v podobné situaci jako v síti TT.

Na jaké  napětí by musela být síť IT izolována od "země"?
Předpokládám, že "drážní 4kV" v tomto případě nic neřeší...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

30.03.2011, 19:09 #16 Last Edit: 30.03.2011, 20:22 by Fuk Tomáš
Ono jde spíš o to, jaké napětí proti zemi ty pracovní vodiče a spotřebiče snesou (kol. Schwarz byl rychlejší).
Při malých přepětích, od slaboučkých blesků, to bude v pohodě, a prakticky nic ta plechová bouda zasažená bleštíčkem do sítě nezavléká. Jakmile ale to přepětí překročí pár kV (což je na to tata),
- bez instalovaných přepěťových ochran dojde někde mezi pracovními vodiči a ochranným vodičem/člověkem k výboji doprovázenému pyrotechnickými efekty, a bleskový proud se do pracovních vodičů sítě IT zavleče
- s řádně dimenzovanými přepěťovými ochranami se bleskový proud do pracovních vodičů sítě zavleče řízeně a bez pyrotechnických efektů.

Výhodu sítě IT tedy vidím v tom, že při malých přepětích se do sítě nic nezavléká.
Výhodu sítě TNC-S zase v tom, že o bleskový proud se podělí více vodičů (přibude PE/PEN) a tudíž při stejně dimenzovaných svodičích to snese větší bleskový proud. (a v případě TNC se zase ušetří 1 svodič)

Quote from: Jiří Schwarz on 30.03.2011, 19:03
Na jaké  napětí by musela být síť IT izolována od "země"?

Pokud by mělo být zamezeno zavlečení bleskového proudu do ní, tak bratru nějakých 100 kV. Záleží na zemniči té boudy. A takto izolována nejen od země, ale i od osob pobývajících v boudě.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Mou poznámku jsem myslel tak, že neživé části mohou být v síti IT spojeny s místním zemničem o zemním odporu řádově vyšším než PENu v síti TN.