• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 09:57

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?

Started by Jiří Schwarz, 01.04.2011, 14:22

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír

Neříkám nic proti ničemu, pouze si myslím, že svodiče jsou konstruovány na max. přepětí 6kV, větší se ve směru ze sítě dle normy neuvažuje. U toho blesku si myslím může jít o jiné hodnoty.
Tuhle jsem viděl na nějakých stránkách o prepeti výpočet napětí blesku v závislosti na odporu uzemnění. Krásná aplikace Ohmova zákona.
Nic ve zlém, jdu spát.  :D

Fuk Tomáš

04.04.2011, 22:50 #37 Last Edit: 04.04.2011, 23:05 by Fuk Tomáš
Quote from: Rozmahel Vladimír on 04.04.2011, 22:43
Neříkám nic proti ničemu, pouze si myslím, že svodiče jsou konstruovány na max. přepětí 6kV, větší se ve směru ze sítě dle normy neuvažuje. U toho blesku si myslím může jít o jiné hodnoty.

Svodič má nějakou hodnotu přepětí mezi svorkami, při které se otvírá, a tudíž, dokud žije, se nemá šanci o nějakých 6 kV vůbec dozvědět (pokud tedy stále ještě mluvíme o svodičích pro jmenovité fázové napětí 230 V).

P.S. možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří. To, co se vzdálenému pozorovateli jeví jako vysoké napětí (tj. napětí HOP proti vzdálené zemi), se obyvateli obýváku vybaveného třístupňovou ochranou jeví jako rušivý impuls v úrovni 1-1,5 kV na pracovních vodičích proti PE.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vladimír Brok

Quote from: Fuk Tomáš on 04.04.2011, 22:50
Svodič má nějakou hodnotu přepětí mezi svorkami, při které se otvírá, a tudíž, dokud žije, se nemá šanci o nějakých 6 kV vůbec dozvědět (pokud tedy stále ještě mluvíme o svodičích pro jmenovité fázové napětí 230 V).

P.S. možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří. To, co se vzdálenému pozorovateli jeví jako vysoké napětí (tj. napětí HOP proti vzdálené zemi), se obyvateli obýváku vybaveného třístupňovou ochranou jeví jako rušivý impuls v úrovni 1-1,5 kV na pracovních vodičích proti PE.


Opět zásah a opět klobouk dolů.  o:-)
Dík a pěkné úterý. Br.  :)
BrOK

Rozmahel Vladimír

S tím kloboukem bych byl opatrný. Kouzelníci pod ním mívají i vejce nebo králíka.  (dance) :D
Quote from: Fuk Tomáš on 04.04.2011, 22:50
...možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří...

To je věru těžká odpověď. Mechanismus blesku si představuji modelem vztřícného výboje. Mohlo by to být něco na styl napřed napětí. Pak proteče proud. V okamžiku spojení obou výbojů / vztřícný a sestupný / je z mraku proti zemi na daném připraveném svodu velmi vysoké napětí které namáhá vše co mu stojí v cestě. Následně projede nadproud a náboj se vybije. Zčásti do země, zčásti do galvanické cesty.
Tvrzení, že velikost napětí na HOP i v počátku výboje, se díky svodičům udrží na 1-1,5kV, se mi prostě nezdá.
Howgh:  8)

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 05.04.2011, 13:38
...Tvrzení, že velikost napětí na HOP i v počátku výboje, se díky svodičům udrží na 1-1,5kV, se mi prostě nezdá...

Taky tady nikdo nic takového netvrdí.

Co to je napětí na HOP? Napětí je vždy mezi dvěma body, ne na jednom.
Já hovořím vždy o napětí HOP proti vzdálené zemi, a o napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci.
O napětí mezi HOP a vzdálenou zemí jsem napsal např. toto:
Quote from: Fuk Tomáš on 02.04.2011, 00:03
...Napětí (přepětí) mezi HOP a vzdálenou zemí se vytvoří průchodem bleskového proudu skrz impedanci zemniče (blesk se chová jako zdroj proudu)...

Quote from: Fuk Tomáš on 03.04.2011, 20:10
...Napětí na HOP proti vzdálené zemi je přeci také úbytek napětí podle proudu, nic víc...

a jeho vrcholová hodnota může (ale také při dobře udělané instalaci vč. zemničů nemusí) dosahovat mnoha desítek kV.

Svodiče v instalaci omezují napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci, na tu zmiňovanou úroveň 1-1,5 kV.

Napětí mezi HOP a vzdálenou zemí se tedy pohybuje na mnohem vyšší úrovni, ale to je svodičům (a také obyvatelům uvnitř domu) šumafuk, protože se jich to prakticky netýká. Týká se to jenom člověka, který stojí na mokré zemi venku kus od svodu a šátrá rukou po tom svodu - ten člověk se nachází na dost jiném potenciálu než má svod nad zemničem.
Jenom je třeba poznamenat, že díky lepšímu rozdělení bleskového proudu mezi zemnič, příchozí kovová potrubí a všechny vodiče elektropřípojky je toto napětí (HOP vs. vzdálená zem) o něco menší, než by tomu bylo bez svodičů.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: Fuk Tomáš on 05.04.2011, 17:09
a o napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci.

o napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci a HOP při úderu blesku respektive jak je možno zabránit přenesení tohoto napětí na fázové vodiče je popsáno kde ?

kadlík

Při ochraně před bleskem jsem zastáncem, pokud je to možné, samostatného uzemnění hromosvodu. Přepěťové ochrany snad nechrání člověka v dešti a za bouřky,  který se dotýká svodu hromosvodu. A jestli ano ,tak bych chtěl vědět jak.
Ochrana el. zařízení přepěťovými ochranami při bleskovém napěťí na vodiči PEN (spojením s uzemněním  hromosvodu)  proti fázovým vodičům nemůže fungovat.

Fuk Tomáš

06.04.2011, 10:07 #43 Last Edit: 23.07.2011, 21:22 by Miroslav Minařík
Quote from: kadlík on 06.04.2011, 08:38
Při ochraně před bleskem jsem zastáncem, pokud je to možné, samostatného uzemnění hromosvodu.

Jistě, bezpečnostní pásy v autě taky měly spoustu odpůrců.
Quote from: kadlík on 06.04.2011, 08:38
Přepěťové ochrany snad nechrání člověka v dešti a za bouřky,  který se dotýká svodu hromosvodu. A jestli ano ,tak bych chtěl vědět jak.

Někdo tady snad něco takového tvrdil?
Quote from: kadlík on 06.04.2011, 08:38
Ochrana el. zařízení přepěťovými ochranami při bleskovém napěťí na vodiči PEN (spojením s uzemněním  hromosvodu)  proti fázovým vodičům nemůže fungovat.

... a letadlo těžší vzduchu nemůže létat, že.
Jestli jste si nevšiml, žijeme v 21. století.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)